Страница 3 из 3

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 04 май 2016, 08:03
Olegbez
Весенняя пора. Май. Сезон молний и гроз. Каждый год происходит одно и тоже.
Сегодня и у нас объявили о том что неделя будет с грозами и молниями. После них сразу начнется шквал звонков с причиной "котел ничего не показывает".
Большая часть котлов запущена без должной защиты от ударов молнии, потому в случае если вашему котлу достанется от нее - плата наверняка будет не ремонтопригодна. В этот месяц у нас расходится все запасы плат на складе.
НАРОД! Если пост закрепится и не потеряется в куче тем форума, прочтите одно предложение.
__________________________________________________
ЕСЛИ ПО ПРОГНОЗУ ОБЪЯВЛЕНЫ ГРОЗОВЫЕ ДНИ И ШТРОМОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ОТКЛЮЧИТЕ КОТЕЛ С РОЗЕТКИ!!!

Есть вероятность что прошьет по газовой трубе. Диэлектрическая вставка на газовую трубу в помощь.
Это самое простое что вы сможете сделать.
П.С. : конечно все равно в этом месяце появятся темы типа "Помогите, не работает котел после грозы", "Как отремонтировать плату после грозы", "скиньте схему платы котла -ремонт после грозы"...

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 07 авг 2022, 18:50
GennadiyS161
RADAR писал(а): 07 авг 2022, 18:43 если и по ОТ работает от внешнего устройства - тоже проблемы нет...
- т.е. перемкнутый ОТ дал как-бы "толчок"? нужно проверить ОПЯТЬ с Зонтом и может заработать?

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 07 авг 2022, 18:55
RADAR
ну типа да... :)

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 07 авг 2022, 18:56
GennadiyS161
Во как! Пойду проверю...а вдруг :facepalm:

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 07 авг 2022, 18:58
RADAR
если заработает как надо - значит пусть работает, если нет - ремонт или замена платы...вкратце.. :)

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 07 авг 2022, 19:48
GennadiyS161
GennadiyS161 писал(а): 07 авг 2022, 18:56 Пойду проверю...а вдруг
Не...чудеса только в кино!!! По ОТ с Зонта не управляется от слова ВООБЩЕ...все значения датчиков "0",Изображение

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
активный параметр "скорость потока ГВС" и все....
Плата под замену :cry: ....посмотрим что-почем у нас в Ростове в Терморосе

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 08 авг 2022, 11:03
Bahus
Да, обычно пробивает цепь термостата. Если не ошибаюсь вышибает оптопары, которые справа от блока розжига сидят. Там вообще цепь не сильно большая (вся высоковольтная)и её проверить и исправить - ну больше тысячи рублей это точно не стоит.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
GennadiyS161 писал(а): 07 авг 2022, 19:49 Не...чудеса только в кино
странно. Должно было взлететь. Возможно что-то ещё зацепило.

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 08 авг 2022, 13:24
GennadiyS161
Здравствуйте!
Bahus писал(а): 08 авг 2022, 11:04 .....Возможно что-то ещё зацепило.
Завтра попробую мастеру завести плату для начала, а он вынесет вердикт: как и что там зацепило.....

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 09 авг 2022, 16:30
GennadiyS161
GennadiyS161 писал(а): 08 авг 2022, 13:24 Завтра попробую мастеру завести плату
.....
к сожалению плату восстановить не удалось...оптопары действительно были "в обрыве", но их замена ни к чему не привела, видимо проц пострадал.
купил новую плату, установил в соблюдением всех требований инструкции, котел заработал в штатном режиме, но......ZONT H-1B с котлом по ОТ не "связывается", наверно и его (термостат) "зацепило". Попробую обратиться в тех.поддержку, но шансов видимо мало....

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 01 сен 2022, 10:23
Vladimir-NN
Была гроза, сработали УЗО в щитке. Котёл погас.. Пока обнаружил, что один из двух предохранителей перегорел. По внешнему осмотру на плате перегорания не видно. Но хочу сразу с новым предохранителем купить и новый варистор. Подскажите пожалуйста параметры варистора для платы Bertelli DIMS28.

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 01 сен 2022, 13:06
Bahus
Кажется 471-й, но это не точно.
А чего, он тоже хлопнул? Прочесть же можно.

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 01 сен 2022, 13:46
Vladimir-NN
Начитался, пишут вроде как предохранитель вместе с варистором всегда сгорает... Внешне варистор целый, без трещин и копоти... Но прозванивать не умею, поэтому в поисках предохранителя решил сразу купить варистор.. Кто-то пишет 275, кто-то 431, теперь вот ещё 471....

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 01 сен 2022, 15:38
Bahus
Ну если без трещин и копоти - почему бы с него маркировку не снять? На нём же написано.

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 01 сен 2022, 16:13
Vladimir-NN
С наружной стороны маркировки нет, с внутренней - варистор расположен очень близко к соседней детали, не видно..., если только загибать ножки.

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 01 сен 2022, 16:54
Bahus
я загибал аккуратно. Раньше нормально гнулись. Тем более если его всё-равно менять....

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 01 сен 2022, 18:03
Vladimir-NN
Уж очень он хорошо выглядит... Заменю предохранитель на новый, если он снова сгорит, то отогну варистор. Я читая форум понял, что варистор - это максимум, что можно заменить, дальше лезть не стоит и надо покупать новую плату. Ну и перед подключением новой платы основных потребителей в котле проверить. Правильно?

Отправлено спустя 1 час 21 минуту 56 секунд:
Похоже, что повезло. Заменил предохранитель и всё заработало. Хорошо, что не стал отламывать варистор раньше времени...

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 02 сен 2022, 09:04
Bahus
:okdoc:

Май. Гроза. Защити котел!

Добавлено: 20 ноя 2022, 19:00
GennadiyS161
Приветствую всех!
GennadiyS161 писал(а): 09 авг 2022, 16:30 Попробую обратиться в тех.поддержку, но шансов видимо мало....
Обратился, посоветовали отослать для проверки и возможного ремонта. В середине августа отослал. Неделю назад вернули, установил, все работает (тьфу-тьфу-тьфу) отлично. Спасибо рабятам из сервисной службы. И должен сказать, что уложился со всеми пересылами в Нижний и обратно и ремонтом в 1500 рэ, что по нынешним временам абсолютно приемлимо. (НЕ В КАЧЕСТВЕ РЕКЛАМЫ, вдруг кому-то понадобится...).