Страница 3 из 3

Ошибка E03

Добавлено: 18 май 2016, 09:47
Graggis
Добрый день, кто поможет решить проблему котел Baxi 24fi установлен в квартире этаж третий, дымоход общий, забор воздуха с балкона, постоянно выдает ошибку E03. может кто что посоветует..

Ошибка E03

Добавлено: 06 окт 2016, 11:29
BAXI - Volga
замените трубку Вентури и больше самостоятельно не пускайте котёл.....

Ошибка E03

Добавлено: 05 янв 2017, 20:23
хаос
Доброго времени суток всем. Шевельну темку с всеобщего позволения. Больше 3 лет у вас не был, вопросами не донимал ( http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... с&start=30 ) . Баксик мой (ECOFOUR 24 F) работает, особых проблем больше не доставлял, не считая двух промывок вторичного теплообменника. Ну да, вода с известью - понятно...
Сейчас по этой теме казус приключился нынешней ночью. Ошибка Е03 ! Сам при этом не присутствовал, был в ночную смену. Жена позвонила в 3.00 ночи. С её слов - мигает ошибка Е03, но дым идет, котел работает. Заставил котел выключить и перейти до моего приезда на дровяной. Утром приехал с работы, запустил котел, он мне минут ч-з пять выдал Е03. Я уже подкован (тему эту ночью прочитал) быстренько всё раскидал, добрался до всех проблемных узлов. Эл.двигатель крутится легко. В вентури был небольшой белесый налет - почистил. Ртом продувается свободно. Шлангчик от вентури до реле чистый, в отстойнике ни грязи, ни конденсата нет, тоже продувается. Реле, при всасывании ч-з шлангчик - щелкает. Собрал всё обратно. Запустил. Работает. Ч-з час, хоп - опять Е03. На конце коаксиальной трубы легкий налет инея. На улице - 36С. Труба отстает от стены примерно на 0.5+ м. Вся труба = один сегмент + колено 90% Счистил иней, котел запустился тут же сам без сброса ошибки и принудительного перезапуска. В течение дня ситуация повторялась еще дважды: Е03-иней-чистка-работа. Захотелось разнести на чуть большее удаление срез трубы выхлопа и трубы забора воздуха. Правильно ли думаю, что если удлинню внутреннюю трубу сантиметров на 20-30, то избавлюсь от этого конденсационного инея на входе воздухозаборной трубы? Кто-то уже делал так, есть уже какие-то готовые решения, наведите ссылкой пожалуйста? Спасибо заранее.
P.S. Уклон на улицу хороший, около 2 см. Добра вам.

Ошибка E03

Добавлено: 05 янв 2017, 21:01
RADAR
Советую всем удлинять ..

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Однако небольшой налет не повлияет..Может быть дело не в этом..

Ошибка E03

Добавлено: 05 янв 2017, 21:07
хаос
Ну как небольшой... Каждая ячеечка решетки воздухозаборника зарастает инеем. Только начинаешь прочищать - фгух! - пошел дым, включился котел.

Ошибка E03

Добавлено: 05 янв 2017, 21:10
RADAR
хаос писал(а): На конце коаксиальной трубы легкий налет инея
Это кто тогда написал? :D

Ошибка E03

Добавлено: 05 янв 2017, 21:27
хаос
Так это и есть легкий в моем понимании. В околонулевые температуры там нарост из льда был и сосулька висела с полметра и ничего - работал. :? Есть идея как удлиннить внутреннюю?

Ошибка E03

Добавлено: 05 янв 2017, 21:46
RADAR
Есть готовый комплект с удлиненной трубой заводской..

Ошибка E03

Добавлено: 05 янв 2017, 21:54
хаос
Где можно глянуть? Или тут ссылки запрещены?

Ошибка E03

Добавлено: 05 янв 2017, 22:11
Bahus
Наверное об этом говорят.
Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм - антиоблединительное исполнение Код: KHG71413611-
http://www.baxi.ru/production/accessories/

Ошибка E03

Добавлено: 05 янв 2017, 22:24
хаос
Спасибо!!! Буду пробовать.

Ошибка E03

Добавлено: 09 янв 2017, 13:00
Dubovit
котел Eco Four новый и только что установлеенный тоже выдал ошибку Е03 - датчик тяги. На улице мороз - 25С. На трубе сосулька. сбивали, котел сам запускался - хватало часа на два. Утром вызвали мастера. Он открыл сверху котла одно круглое окошка для подсоса воздуха из помещения. следовательно с улицы меньше холодного воздуха подсасывалось и конденсат с сосулькой уже не образовывался.
Труба торчит из стены горизонтально примерно на 60 см. мастер посоветовал укоротить до 30 см и увеличить уклон - но это до весны.

Ошибка E03

Добавлено: 09 янв 2017, 13:46
BAXI - Volga
Открывать лючок это не выход!
Почитайте вот эту тему http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 297#p36297
Лучше если Вы замените дымоход на антиобледенительное исполнение.

Ошибка E03

Добавлено: 26 янв 2017, 13:36
мята
Луна 3 комфорт начала выдавать ошибку 003 при включении горячей воды. Почему?

Ошибка E03

Добавлено: 26 янв 2017, 16:12
Bahus
Камера сгорания у котла какая?

Ошибка E03

Добавлено: 26 янв 2017, 22:30
dimon-da
Друзья, нужна помощь. Недели две назад полетела плата управления. Приблизительно сутки котел не работал при минус 25. Дымоход выведен в общий дымоход квартирного дома (3 таж). Длина приблизительно 60-70 см. Газовики поставили новую плату, но через минут 10 вылетела ошибка 03. Пузатую трубку поменяли на простой шланчик и открыли верхний воздухозаборник (наверху корпуса котла). Вроде все начало работать без проблем. Буквально 2 дня назад пришел домой - холодно. На котле Е03. R-кой не сбрасывается, только выключением котла. После включения все работает нормально, но через 3-4 цикла вкл.-выкл. опять вылетает Е03. Снял защитный корпус - ощущение будто задувается горелка. Воздухозаборник закрываю - все равно Е03. Вентилятор работает нормально. Подскажите, что может быть.
Ну и до кучи. Давление воды в системе постоянно где-то 1 - 1,5. Но опять же 2 дня назад упало на 0. С тех пор скачет как ЭКГ. Вроде все стыки сухие. По одной американкой лишь маленькая лужица - подтянул. Подкачаю - норм. Потом бах - Е10. Вопрос - куда может деваться вода. Заранее благодарен

Ошибка E03

Добавлено: 26 янв 2017, 22:33
plehan
dimon-da писал(а): Коаксиалка выведена в общий дымоход
это как ?

Ошибка E03

Добавлено: 26 янв 2017, 22:39
dimon-da
многоквартирный дом

Ошибка E03

Добавлено: 26 янв 2017, 22:49
plehan
dimon-da писал(а): многоквартирный дом
у вас раздельный дымоход или вертикальный комплект коаксиальной трубы ? И длина сколько ? Давно котел в эксплуатации ?

Ошибка E03

Добавлено: 26 янв 2017, 23:04
Bahus
E10 - ревизия расширительного бака. Поиск в шапке форума.
По тяге - в профиле указана модель 240, из вашего поста выходит, что 240F. Так какой же? И как все же сделан дымоход (присоединюсь к plehan) ?

Ошибка E03

Добавлено: 26 янв 2017, 23:44
dimon-da
Короче уличная двойная труба с первого до последнего этажа. Труба из котла в через уличную стену врезается в ту уличную. Котел 240f.в работе 2с половиной года.
Еще сейчасзаметил при вкючении горелки пламя сначала мощно работает, а потом, через пару сексекунд слабо

Ошибка E03

Добавлено: 27 янв 2017, 08:11
dimon-da
Провел эксперимент - на ночь снял внешнюю крышку, ослабил крышку горелки - образовался зазор где-то до 1 см. за ночь ни разу не отключился. с утра , не прикручивая крышку горелки, сверху одел декор. крышку - Е03. Подозреваю что-то с вытяжной трубой - может сильно жимануло морозом?

Ошибка E03

Добавлено: 27 янв 2017, 11:20
Bahus
Да. Скорее всего что-то с дымоходом. Если с открытой камерой работает, значит с притоком воздуха беда

Ошибка E03

Добавлено: 04 фев 2017, 16:36
dimon-da
Продолжение. Сейчас снял перемычки чтобы проверить трубу - все в норме - не забита ни мусором ни снегом. Верхние заглушки на котле открыты полностью. Все равно раз в стуки, иногда и два вылетает Е03. Думаю может что с датчиком тяги?

Ошибка E03

Добавлено: 04 фев 2017, 19:45
Bahus
А вентилятор нормально вращается? Не подклинивает? От руки оборотов 10-15 легко должен делать

Ошибка E03

Добавлено: 05 фев 2017, 10:07
dimon-da
вентилятор в норме. уже начинает бесить все это - просто писец.
еще из вчерашнего эксперимента. после проверки дымохода камеру сгорания полностью закрыл. котел работал без проблем где-то с час, потом опять та же песня.
заметил иногда после включение включается вент, но не срабатывает поджиг горелки. сек через 5 Е03.
и еще. нагрев до опред. температуры идет мин 5, но после остановки нагрева температура на табло за несколько секунд начинает стремительно опускаться, приблизительно 1 сек - 1 градус.
может проблема в настройках котла? хотя параметры устанавливал по таблице, шедшей вместе с платой.

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
и вот вопрос. этот датчик тяги реагирует на выхлоп отраб. газов или на подачу свежего воздуха?

Ошибка E03

Добавлено: 05 фев 2017, 12:09
joker
такая же история с Луной..при запуске вентилятор начинает работать,но слабо,что естественно не создаёт нужного разряжения..снимаю трубку с вентилятора..делаю вдох..котёл запускается и при этом начинается разгон вентилятора..ставлю трубку на место..работает..и так с каждым циклом..подскажите спецы?

Ошибка E03

Добавлено: 13 фев 2017, 18:45
dimon-da
Решил поделится. Вчера, надеюсь, решил проблему с отключением котла. Меня это все так достало, что я просто приложился от души в районе датчика тяги. Больше суток не глючит. Подозреваю газовики что-то напортачили, когда проверяли.
Вот думаю заняться сервисным обслуживанием котлов :D