Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 11 окт 2016, 23:20
Dmitriy
Доброго времени суток! С Недавних пор мой котел Baxi Main Four 240F (ему 1 год) стал некорректно работать на контур ГВС. Опишу неисправность: температура воды выставлена 40С, открываю воду, котел включается и начинает нагревать воду.Чаще всего, не доходя до установленной температуры (пробовал и 35С и 45С) отключается. Цифры на дисплее бегут до 17-20С и он включается снова. Иногда бывает выходит на заданную температуру, может даже поработать пару минут, но потом все равно отключается и все заново. Котел с серой панелью.Спасибо заранее!

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 28 окт 2016, 12:00
BAXI-Ural
Еще бы токи вентиляторов померить на одном и том же котле...
Смотрите, нет ли разрывов короткозамкнутых витков...

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 28 окт 2016, 18:07
Dmitriy
Bahus писал(а):Так вон у garry и купите. Он ближе все к вам, судя по IP-шкам :)
Вентилятор 5682150. На сегодня его розница в рублях = 8771.
Где купить-то? гугл однозначного ответа не дает.
И что с ним может быть? он же крутит, да и с открытой крышкой котел работает?

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 28 окт 2016, 18:39
BAXI-Ural
Dmitriy писал(а): И что с ним может быть? он же крутит, да и с открытой крышкой котел работает?
Вы же инженер...
Раз подшипники в порядке, проточная часть чистая, без дефектов, остается неисправность моторной части. Косвенным признаком будет отклонение тока от номинала.

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 28 окт 2016, 20:40
Dmitriy
Ярослав, конечно инженер, я все это уже проверил, по электрике все идеально, по механике вроде тоже.....

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 29 окт 2016, 03:01
Bahus
Игорь, дай свои координаты, продай человеку вентилятор.
А то я продам. У меня есть :)

Отправлено спустя 56 секунд:
Да мож и заехал бы сам, посмотрел. Я понимаю, Москва-туда-сюда. Но своих то не надо бросать

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 14 дек 2016, 20:14
Dmitriy
Нет, не в вентиляторе дело оказалось. Купил такой же, проблема осталась. Но характер остается плавающим. Видимо, все таки что то с приточкой

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 31 янв 2017, 21:40
Malyi
Dmitriy, подскажите удалось справиться с проблемой а тоу меня такая же ерунда началась.

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 01 фев 2017, 09:38
v-romashin921
Знающие специалисты помогите, вчера вечером начал щелкать серво механизм примерно 1 раз в 10 сек (щелкает когда котел не горит). На отопление температура стабильная 65 град, но при включении горячей воды температура сильно плавает от 45 до 29 град, хотя выставлено 42. Снял переднюю панель и защитную панель, ни чего не изменилось, визуально при включенном ГВС высота пламени заметно гуляет.( Давление воды в системе стабильное, давление газа на плитке стабильное) это чтоб не возникало глупых вопросов , что в доме не стабилен газ или вода

Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
Вот картинка точнее

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 01 фев 2017, 10:56
Bahus
показания A08 снимаем во время плавающей высоты пламени.

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 04 фев 2017, 14:11
v-romashin921
Всё сделал сам! было вот что- в сервомоторе оказалась влага и один из контактов слегка окислился и подгорел, ремонт обошелся в 9 р 50 коп, за бархатную шкурку , и 100 р за силиконовую смазку, всё работает класс, глаза боятся - руки делают!!!!! А когда позвонил в сервис и объяснил причину, то предложили поменять сервомотор 7 тыс. руб.Собственный ремонт обошелся в 109 руб 50 коп, правда потом контакты еще полирнул . Работа тонкая.

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 04 фев 2017, 15:52
Bahus
А вот теперь догадайтесь откуда там влага. Картридж треххода вам, барин, надо менять. Всяко дешевле мотора.

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 12 фев 2017, 18:57
sashuly73
Доброго времени суток! Живу в г. Ульяновске. Котел BAXI main 5 работает с 2014 года. В режиме отопления работает нормально. Сейчас находится в режиме отопления и ГВС, открываем кран горячей воды (температура ГВС установлена на 39 градусов), загорается горелка и начинают попеременно моргать индикатор ГВС и отопления, вода при этом нагревается градусов до 28 и больше не греется. Если выключить котел из сети то эта ошибка сбрасывается на некоторое время (на сутки). Началось примерно пол года назад, и теперь все чаще и чаще! Котел пока на гарантии (дополнительно третий год гарантии дал застройщик дома). Мастер организации которая проводила плановое ТО котла считает, что надо менять электронную плату, мастер который прислан застройщиком по гарантии в настоящее время пытается устранить неполадку прочисткой клапана протока, первый раз правда после чистки котел проработал без ошибки две недели, а потом опять! Второй прочистки клапана протока уже хватило на два дня. Но никто из них не говорит при этом о накипи на теплообменники или о температурном датчики температуры ГВС. Что посоветуйте?

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 12 фев 2017, 22:10
Bahus
http://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=37921#p37921
Там маленько другая проблема, но возможно действительно с платой беда. Видите сколько модификаций сменилось? И это как раз за 3 года примерно.

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 13 фев 2017, 18:42
sashuly73
Какая другая проблема? можно по подробнее? Я думаю если просто контакты где-то, то ошибка бы не збрасывалась отключением котла. В инструкции на теплообменник намекают! Может быть из за него? Хотя когда ошибка не мигает то котел отлично справляется с нагревом. Или настаивать на замене платы?

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 13 фев 2017, 18:52
dimon-da
С Е03 вроде разобрался, осталась одна проблема. После отключения нагрева отопления, температура на дисплее стремительно падает: приблизительно 1сек - 1 градус. Что посоветуете. Подозреваю датчик горячей воды барахлит???

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 13 фев 2017, 22:09
Bahus
sashuly73, я же вам дал ссылку на пост в другой теме. Сказал что там проблема другая, но решение, скорее всего, такое же. Куда еще подробнее?
dimon-da, на ощупь подача и обратка сильно отличаются?

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 13 фев 2017, 22:36
dimon-da
Bahus писал(а): sashuly73, я же вам дал ссылку на пост в другой теме. Сказал что там проблема другая, но решение, скорее всего, такое же. Куда еще подробнее?
dimon-da, на ощупь подача и обратка сильно отличаются?
вроде как одинаковая. и все батареи огненные. из-за быстрого падения температуры довольно быстро запускается нагрев

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 26 фев 2017, 12:26
v-romashin921
Bahus писал(а): Картридж треххода вам, барин, надо менять.
Я не знаю называется ли он картриджем или штоком, но это понятно, что дешевле, я в шток набил хорошенько густой силиконовой смазки и погонял его вперед-назад, затем лишнюю смазку убрал, сейчас влаги нет, снимал пару дней назад для контроля, благо быстрый доступ. замену пока подожду до тепла, большое спасибо за совет.

Отправлено спустя 13 минут 19 секунд:
И вот еще, что. Довольно часто падает давление в системе отопления, батареи ни где не текут, ни чего и ни где не капает, но раз в неделю приходится подпитывать систему. Подача воды у меня ведется из колодца насосом, в доме установлен гидроаккумулятор с отсечкой реле давления при достижении 3-х, если бы в подаче воды была утечка, то срабатывал бы насос давольно часто, а так обратный клапан держит хорошо, есть сомнения по поводу крана на котле,через который производится подпитка, но вроде бы закрываю туго. Система отопления не завоздушена. Заранее спасибо!!

Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
Вот этот синий кран

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 26 фев 2017, 13:00
plehan
v-romashin921 писал(а): батареи ни где не текут, ни чего и ни где не капает
- только утечки ! на работающей системе утечки будут видны только значительные , обратите внимание на солевые отложения на пробках или соед. узлах это и есть утечки ! А по хорошему надо опрессовывать - сразу вылезет !

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 26 фев 2017, 13:13
Starik
Ещё один способ обнаружить слабенькую утечку - обмотать стык туалетной бумагой (пары витков хватит), для пущей важности, укрыть полиэтиленом (что бы сохнуть не успевала). :)

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 27 фев 2017, 09:19
v-romashin921
Ну нет этого ничего, все стыки в идеале, американки сухие, пробки на батареях сухие, ни каких солевых налетов и отложенийй нет, вот в чем и загвоздка то(((((( и еще вот, что интересно, после того как высветилась ошибка Е 10, поднимаю давление воды (котел включается) , устанавливаю давление по центру зеленого сектора, но при нагреве до 70 град, давление начинает рости и шкалит на красный сектор, приходится на радиаторе краном Маевского стравливать примерно 150 грамм воды, и потом все нормально.....

Отправлено спустя 1 час 1 секунду:
plehan писал(а): А по хорошему надо опрессовывать
Я хоть инженер , но по радио, растолкуйте значение слова опрессовывать, пожалуйста )))))) всё отопление паял сам, сделано по ленинградской системе, да и дом то небольшой, трубы полипропилен 25 мм, радиаторы алюминий, вода идеальная без солей и всяких гадостей, недавно на одном из радиаторов менял американку (сопливилась),. Пришлось сливать систему, удивился, что вода в системе темная, но не черная как обычно

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 27 фев 2017, 10:40
Bahus
Это у вас расширительный бак спустило. Не должно давление так плясать. Это если раньше нормально держалось. Если и раньше плясал - не хватает объема бака для вашего объема теплоносителя.
Что же до утечки - выключите котел, дайте ему остыть - откройте. Возможно внутри котла свищет где. По поводу крана - раз стоит станция, значит на ХВС должен быть манометр. Вот и сравните показания его и котлового. Если в сети ХВС больше - давление в системе отопление бы росло до уравниловки, так ведь?

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 27 фев 2017, 11:15
v-romashin921
Bahus писал(а): Это если раньше нормально держалось
раньше стояло нормально.
Bahus писал(а): давление в системе отопление бы росло до уравниловки
Именно так,там до 3-х качает, но на котле я больше середины зеленого сектора не поднимаю, спасибо.Скорее всего так. Когда давление шкалит, то было подкапывание, я просто подумал, что там какой то предохранительный клапан есть, у меня и на Вайланте так было, а по поводу расширителя посмотрю

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 27 фев 2017, 11:43
plehan
v-romashin921 писал(а): слова опрессовывать,
- гидравлические испытания или пневматические , выбор источника нагнетания за вами ! Для систем отопления не ниже 06 МПа!

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 27 фев 2017, 16:02
Bahus
v-romashin921 писал(а): что там какой то предохранительный клапан есть
Именно так. Есть там такой. Срабатывает на 3-х атмосферах. И если расширитель пустой, то сбросит в нулину сразу.

Нестабильная работа контура ГВС

Добавлено: 07 апр 2017, 20:09
геннадий
У меня такое было -воду включу на минуту зажигается котел, градусов до 30 нагревается и отключается. Долго не мог понять почему. Оказалось фазу с нулем попутал, переставил и все нормально стало.