Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Добавлено: 01 апр 2021, 11:14
Здравствуйте,
Котел Baxi Luna Duo-Tec 1.24GA. Одноконтурный. Отопление радиаторное. Бойлера косвенного нагрева нет. Дом теплый (40Вт/кв.м при -35С). Все работает нормально и греет нормально в любое время, ошибок нет. Через 3 года купил контроллер управления MyHeatSmart для накопления статистики по работе котла и прочих плюшек. Сопоставив данные с контроллера отопления с данными с датчика тепла увидел, что происходит с параметрами системы отопления в разное время.
При выходе на режим теплопотерь дома примерно менее 5-6 кВт котел часто работает в состоянии как на графике (вложение №1 и детальнее во вложении №2).
То есть видно, что пламя имеется (розовые зоны графика), модуляция равна нулю, но при этом котел работает и греет, что видно как визуально по дыму из трубы, по индикатору на панели котла, так и по разнице температур на подачи и обратке. При этом котел перестает нормально держать уставку. Завышает температуру и держит её завышенной длительное время, часами не тактуя (вложение №1) либо тактует (вложение №2).
Когда же теплопотери более 5-6 квт , то котел работает совершенно нормально. Идеально держит уставку (вложение №3).
Вопрос тактования понятный - минимальная мощность котла выше чем теплопотери дома в межсезонье. Но длительная работа без тактования, завышая температуру при направлении в opentherm данных по модуляции =0 при сохранении параметра "пламя есть" выглядит очень странно.
Куда копать?
Котел Baxi Luna Duo-Tec 1.24GA. Одноконтурный. Отопление радиаторное. Бойлера косвенного нагрева нет. Дом теплый (40Вт/кв.м при -35С). Все работает нормально и греет нормально в любое время, ошибок нет. Через 3 года купил контроллер управления MyHeatSmart для накопления статистики по работе котла и прочих плюшек. Сопоставив данные с контроллера отопления с данными с датчика тепла увидел, что происходит с параметрами системы отопления в разное время.
При выходе на режим теплопотерь дома примерно менее 5-6 кВт котел часто работает в состоянии как на графике (вложение №1 и детальнее во вложении №2).
То есть видно, что пламя имеется (розовые зоны графика), модуляция равна нулю, но при этом котел работает и греет, что видно как визуально по дыму из трубы, по индикатору на панели котла, так и по разнице температур на подачи и обратке. При этом котел перестает нормально держать уставку. Завышает температуру и держит её завышенной длительное время, часами не тактуя (вложение №1) либо тактует (вложение №2).
Когда же теплопотери более 5-6 квт , то котел работает совершенно нормально. Идеально держит уставку (вложение №3).
Вопрос тактования понятный - минимальная мощность котла выше чем теплопотери дома в межсезонье. Но длительная работа без тактования, завышая температуру при направлении в opentherm данных по модуляции =0 при сохранении параметра "пламя есть" выглядит очень странно.
Куда копать?