Утечка в системе отопления и её последствия
Добавлено: 14 мар 2022, 11:42
Данный пост попрошу админом закрепить в "шапке" форума, так как информация изложенная здесь пригодиться пользователям котлов и ответит на некоторые вопросы связанные с эксплуатацией газовых котлов. Своим клиентам буду отправлять ссылку на данную тему чтобы самостоятельно вникали в суть проблемы и понимали к чему это все приведет. За свою практику более 10 лет в наш сервис 90% обращений клиентов связаны с вопросом "Падает давление воды в отоплении, утечки нет. Ошибка E10". Не каждому клиенту удается объяснить простую истину что падение давление воды есть прямая связь с гермитичностью системы. Ниже тезисно указаны принципы работы котла и особенности эксплуатации:
1) Любой настенный котел работает только с давлением воды в системе отопления. Порог отключения котла по низкому уровню давления воды - около 0.8 атм. Ошибка низкого давления воды E10 высвечивается на котле - котел заблокирован.
2) Теплоноситель внутри закрытой системы отопления не испаряется в процессе эксплуатации. В новых системах отопления допускается первые дни падение давления в связи с выходом воздуха через автоматические сброники. При исправной герметичной системе отопления норма подпитки раз в несколько месяцев (зачастую связано с выходом воздуха с расширительного бака).
3) Расширительный бак в системе отопления имеет прямое отношение к давлению в системе отопления. Нужна ли установка дополнительного бака или нет, высчитываете простым расчетом. 1л. объема бака - 10 литров воды в системе отопления. ( Пример Baxi Eco4 24F - объем встроенного бака 6 л. Литраж воды в отоплении 150 л. Устанавливаете дополнительный бак 10 - 12 литров)
4) Обязательное наличие воздушного давления в расширительном баке. Норма 0.8 - 1 атм. Обязательная ежегодная закачка воздуха в бак, пропустили момент закачки - мембрана порвется, а после потечёт сам бак.
Только после того как вопрос решен с баками их наличием, необходимым объемом и закаченным воздухом начинаете разбираться с падением давления воды.
1) Теплоноситель (вода) - не сжимается. Это означает, что для того чтобы котел заблокировался ошибку E10 и упал с 1.5 атм до 1 необходимо утечки несколько грамм воды. Клиент под утечкой подразумевает потоп и большие лужи но это увы не так. Для остановки котла требуется минимум расхода теплоносителя.
2) Имеющиеся утечки в скрытых местах под стяжкой пола, кафеля и др. себя снаружи никак не проявят. То есть к примеру утечка в теплом полу под стяжкой уходит непосредственно вниз и на поверхности не проявится.
3) В большинстве случае утечка находится на резьбовых соединениях, места входа клапанов в радиаторы, нижние чашки алюминиевых радиаторов (характерно для Китайских изготовителей), а так же места межсекционных соединений.
1) Любой настенный котел работает только с давлением воды в системе отопления. Порог отключения котла по низкому уровню давления воды - около 0.8 атм. Ошибка низкого давления воды E10 высвечивается на котле - котел заблокирован.
2) Теплоноситель внутри закрытой системы отопления не испаряется в процессе эксплуатации. В новых системах отопления допускается первые дни падение давления в связи с выходом воздуха через автоматические сброники. При исправной герметичной системе отопления норма подпитки раз в несколько месяцев (зачастую связано с выходом воздуха с расширительного бака).
3) Расширительный бак в системе отопления имеет прямое отношение к давлению в системе отопления. Нужна ли установка дополнительного бака или нет, высчитываете простым расчетом. 1л. объема бака - 10 литров воды в системе отопления. ( Пример Baxi Eco4 24F - объем встроенного бака 6 л. Литраж воды в отоплении 150 л. Устанавливаете дополнительный бак 10 - 12 литров)
4) Обязательное наличие воздушного давления в расширительном баке. Норма 0.8 - 1 атм. Обязательная ежегодная закачка воздуха в бак, пропустили момент закачки - мембрана порвется, а после потечёт сам бак.
Только после того как вопрос решен с баками их наличием, необходимым объемом и закаченным воздухом начинаете разбираться с падением давления воды.
1) Теплоноситель (вода) - не сжимается. Это означает, что для того чтобы котел заблокировался ошибку E10 и упал с 1.5 атм до 1 необходимо утечки несколько грамм воды. Клиент под утечкой подразумевает потоп и большие лужи но это увы не так. Для остановки котла требуется минимум расхода теплоносителя.
2) Имеющиеся утечки в скрытых местах под стяжкой пола, кафеля и др. себя снаружи никак не проявят. То есть к примеру утечка в теплом полу под стяжкой уходит непосредственно вниз и на поверхности не проявится.
3) В большинстве случае утечка находится на резьбовых соединениях, места входа клапанов в радиаторы, нижние чашки алюминиевых радиаторов (характерно для Китайских изготовителей), а так же места межсекционных соединений.