Страница 1 из 1
Дымоход
Добавлено: 07 ноя 2024, 17:58
Hellomoto
Добрый день!
Есть необходимость вывести дымоход котла в противоположный от бойлерной скат кровли возможно ли это сделать?
Планирую ставить котел baxi eco life 24 КВ одноконтурный. Приток воздуха из помещения бойлерной, думоудаление через кровлю.
Эскиз трассировки дымохода приложил
Дымоход
Добавлено: 07 ноя 2024, 18:44
Starik
Hellomoto писал(а): 07 ноя 2024, 17:58возможно ли это сделать?
В инструкции есть таблицы с предельно допустимой длиной труб, читай, измеряй, сам отвечай на свой вопрос.
Дымоход
Добавлено: 08 ноя 2024, 10:05
Bahus
Если котёл с принудительным дымоудалением, в чём идея выводить на дальний скат? Почему сразу вверх нельзя?
Дымоход
Добавлено: 08 ноя 2024, 10:43
Hellomoto
Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 10:05
в чём идея выводить на дальний скат? Почему сразу вверх нельзя?
Чисто эстетический вопрос, скат полностью пустой все выводы организованы на противоположном скате, и хочется так и оставить.
Дымоход
Добавлено: 08 ноя 2024, 10:58
Bahus
Первым напрашивается "раздельные трубы с вертикальным выходом". Но дюже дорого выйдет.
Можно, конечно, как вы хотите. Забор из помещения теплогенераторной, а на крышу протянуть только одну выхлопную восьмидесятку. Но это не совсем правильно. Зато дешевле и даже, возможно, работать будет.
Коаксиал не предлагаю. Размеры не указаны, но скорее всего, максимум будет превышен. Впрочем можете и их посмотреть, конечно.
Так или иначе. Советую ознакомиться с разделом 1.2 генерального каталога 2023. 1.2.1 про коаксиал, 1.2.2 про раздельные. Там и фасонка вся есть и типовые схемы, и расчёты длин.
Максимальные длины для вашей модели найдёте в таблице технических характеристик котла в инструкции по эксплуатации.
Интерактивный генеральный каталог 2023
Дымоход
Добавлено: 08 ноя 2024, 11:27
Дмитрий Л
Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 10:58
Забор из помещения теплогенераторной, а на крышу протянуть только одну выхлопную восьмидесятку. Но это не совсем правильно.
Добрый день! тоже про дымоходы для dou-tec e 1.28 озадачен. Чтоб не плодить темы.
посмотрел каталог, спасибо! В нем не вижу варианта оставить приток из теплогенераторной, но вроде бы так делают. Что с ним не так?
Сейчас стоит slim 1.49, в под него дымоход из нержи в кирпичном канале, выше крыши (с учетом подпора от стены дома), в сумме это коло 3,5-4 метров, + обязательный канал вентиляции в помещении (требования горгаза) + помещение смежное с гаражом (объем под 200 кубов + свистящие секционные ворота + на гараж 300ый отдельный вент канал, его тягу переворачивает иногда). Помещение сдано, с притоком для напольника проблем не было, за 8 лет слим ни разу не останавливался по противотяге
можно ли в таком случае на duo-tec оставить приток из того же помещения, а вытяжку направить в общий со слимом канал?
Дымоход
Добавлено: 08 ноя 2024, 11:31
Bahus
Дмитрий Л писал(а): 08 ноя 2024, 11:27
В нем не вижу варианта оставить приток из теплогенераторной
Потому что не положено так. Не должна камера котла с закрытой камерой сгорания иметь газообмена с помещением. Только с улицей.
Но так делают, да.
Дымоход
Добавлено: 08 ноя 2024, 11:34
Hellomoto
Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 11:31Но так делают, да.
Ну да, так много кто предлагает делать и даже аргументируют это увеличением КПД. В моем случае вопрос в том, как увеличить длину трубы отвода. Насколько я понял, коаксиальный дымоход получается короче чем одинарная труба, и наверное логично будет сделать забор с улицы. Длинна заборной трубы будет около 2х метров, и вывести в кровлю изолированную трубу отвода, ее длинна около 15м.
Дымоход
Добавлено: 08 ноя 2024, 11:42
Bahus
Все значения для расчёта есть в каталоге. И в инструкции
Дымоход
Добавлено: 08 ноя 2024, 12:12
Дмитрий Л
Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 11:31
Не должна камера котла с закрытой камерой сгорания иметь газообмена с помещением. Только с улицей.
Понял, спасибо! Не должна - значит не будет, приток сделаю с улицы хоть через крышу, хоть через стену (хоть и не оч хочется...)
А касаемо вытяжки, в общий со слимом дымоход можно ли выводить?
И в каталоге и в руководстве есть вариант, когда приток отдельно с улицы (в тч через стену), а отвод в общий дымоход. Вот только ничего про то, что в этот дымоход еще и слим (или иной котел) может (или не может) быть подключен
Дымоход
Добавлено: 08 ноя 2024, 12:23
Starik
Дмитрий Л писал(а): 08 ноя 2024, 12:12А касаемо вытяжки, в общий со слимом дымоход можно ли выводить?

О какой вытяжке речь идет?
Дымоход
Добавлено: 08 ноя 2024, 12:23
Bahus
Это к ВДПОшникам или к газпромовцам. Как минимум официальной бумажкой завсегда лучше прикрыться.
Дымоход
Добавлено: 08 ноя 2024, 14:42
Дмитрий Л
Starik писал(а): 08 ноя 2024, 12:23
О какой вытяжке речь идет?
О той самой: коаксиалом к котлу идет 2 канала приточный и вытяжной (языком технической документации "дымоотводящей системой"), куда котел принудительно выводит продукты горения
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 12:23
Это к ВДПОшникам или к газпромовцам. Как минимум официальной бумажкой завсегда лучше прикрыться.
им часто помогает жить правильно техническая документация производителя. Имется ли что-то подобное у Baxi на этот счет? Может быть был опыт?
видел, что dou-tec MP каскадом в общий (почти горизонтальный) кусок дымохода соединять можно, но на свой случай, опять же, не нашел решения
Дымоход
Добавлено: 08 ноя 2024, 16:06
Bahus
Мне тут, как минимум, видится - нельзя их объединять. По той простой причине, что дымовые газы от конденсационника сильно кислую среду имеют. Именно поэтому вся дымовая фасонка конденсатников выполнена из полипропилена. Остальное сожрёт быстренько.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Кроме того - а чего в принципе подразумевается? 2 ствола в одну шахту? Или 2 котла в один ствол?
Дымоход
Добавлено: 08 ноя 2024, 18:39
Starik
Дмитрий Л писал(а): 08 ноя 2024, 14:44им часто помогает жить правильно
Не обольщайся, уже давно помощью является законодательство РФ, а не хотелки пользователей.

В законодательстве всё четко расписано и определено.