Уважаемые опытные товарищи, помогите разобраться с ситуацией.

Котел baxi ecofour 1.24f, одноконтурный, с внешним бойлером (через трёхходовой клапан).

Подключен уличный датчик, в режиме отопления котел за 10 секунд нагревает носитель, скажем с 30 до 42гр согласно кривой (выходной контур становится горячее), и отключается. Далее система также за 10 секунд "высасывает" температуру обратно до 30гр (выходной контур опять становится холодным), и котел включается заново через промежуток минимального такта. Температура обратки практически не меняется.
Регулировка параметров максимальной мощности котла не дает эффекта, даже когда F08=5% котел греет также быстро.
Также не дает эффекта увеличение мощности насоса теплого пола.

Из-за чего это может быть, почему не регулируется максимальная мощность, и какие еще косвенные проверки можно сделать чтобы найти причину такого режима работы?

Может ли на это влиять диаметр форсунок.- котел б.у. работал раньше на сжиженом, я поставил форсунки природного, первые которые попались.

Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08

Добавлено: 13 ноя 2024, 10:08
Bahus
Форсунки должны быть не первые попавшиеся, а 1,28
И клапан перенастраивать назад на природный газ никто не отменял.
Предлагаю с этого и начать.

Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08

Добавлено: 13 ноя 2024, 10:15
Gildaniel
Я когда не смог запустить котел - заехал залётный спец, сказал что форсунки стоят сжиженные, надо поменять; и подкрутил давление по прибору.
Форсунки уже сам менял. Какие поставил не помню, но у меня еще 118 есть, их есть смысл попробовать?

Возможно такое что максимум не регулируется из-за слишком больших форсунок?

Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08

Добавлено: 13 ноя 2024, 11:48
Bahus
Ну так сначала форсунки менять, потом клапан крутить. 0,77 и 1,28 разница всё-таки есть.

Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08

Добавлено: 13 ноя 2024, 12:28
Starik
Gildaniel писал(а): 13 ноя 2024, 10:15Возможно такое что максимум не регулируется из-за слишком больших форсунок?
Виноват газовый клапан, если правильно понимаю вопрос.

Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08

Добавлено: 15 ноя 2024, 14:17
Gildaniel
Starik писал(а): 13 ноя 2024, 12:28 Виноват газовый клапан, если правильно понимаю вопрос.
Спасибо, решил понаблюдать за клапаном; обнаружил что при поджиге котел показывает мощность горелки А07=96-98, после опускается до 86-88; при этом параметр F08 (ограничение мощности) может стоять какой угодно - 40, 60, не влияет.
Также попробовал сдернуть одну фишку с клапана - ничего не изменилось.


Подскажите плз принцип, что показывает А07 - "плановую" или "фактическую" мощность горелки? И он как я понимаю теоретически после поджига должен опускаться до уровня F08 или ниже? То, что он опускается до 86-88 - значит ли что модуляция на клапане в принципе работает?

Если фактическую - то выглядит так что дело в клапане, если плановую, то непонятно почему он не реагирует на уменьшение F08

Отправлено спустя 15 минут 20 секунд:
Bahus писал(а): 13 ноя 2024, 11:48 Ну так сначала форсунки менять, потом клапан крутить
Правильно ли я понял, что корректная настройка клапана по давлению газа возможна только когда уже стоят нужные форсунки?

Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08

Добавлено: 15 ноя 2024, 16:03
Bahus
Последовательность мероприятий по переводу котла на другой тип топлива описан в инструкции, в разделе 19.
Кстати. Ни разу в теме не всплыло упоминание параметра F02. Его тоже при переводе на другое топливо изменить нужно.

Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08

Добавлено: 15 ноя 2024, 16:09
Gildaniel
Bahus писал(а): 15 ноя 2024, 16:03 Последовательность мероприятий по переводу котла на другой тип топлива описан в инструкции, в разделе 19.
Да, действительно, сначала замена форсунок потом регулировка.

F02 был сразу поменян на 00

Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08

Добавлено: 28 ноя 2024, 18:35
EvgenySh
Gildaniel писал(а): 13 ноя 2024, 01:35 Температура обратки практически не меняется.
За 10 сек. нагрел и отключился ? У Вас просто нет нормальной циркуляции и это основная причина. Проверяйте фильтры, термоголовки и все что может препятствовать нормальному протоку

Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08

Добавлено: 21 дек 2024, 15:00
Gildaniel
Как получилось решить проблему тактования: уменьшил минимальное давление газа так, чтобы на минималках еле горело.
Соответственно, первые три-четыре градуса, пока горелка стартовала на большом пламени, набираются быстро; последние 2-3 градуса греются неспеша 5-7 минут, весь контур успевает прокачаться.
Правда, после того как котел выключается температура все равно опускается достаточно быстро, и через полминуты он опять стартует. Но по крайней мере запуск не так часто, и тепло нормально уходит в контур. Возможно, увеличу минимальное время между запусками.