Страница 1 из 1

Котел в холодном помещении

Добавлено: 13 ноя 2024, 22:19
Livsi
Эконова 24f. В СО вода. Только контур СО. Контур ГВС никогда не подключался и не планируется. Система запущена и работает. Первая зима. Котел находится в относительно холодном помещении. Комнатный термостат WiFi.
Допускаю, что в морозы в помещении с котлом будет отрицательная температура. Понятно, что в котле есть зимний режим, при достижении температуры ТН +5 котел должен включиться и выключиться при +10. Ещё думаю увеличить выбег работы насоса с заводских настроек в 3 мин до каких-нибудь высоких значений, чтобы насос работал всегда, подогревая котел от СО в периоды его паузы.
На правильном ли я пути и что ещё можно предпринять?
ЗЫ. Данное помещение для размещения котла - единственно возможное во всём доме, которое подходит под параметры Газпрома. Дом старый деревенский., ((
В будущем есть планы по утеплению этого помещения, но в эту зиму приходится входить так.

Котел в холодном помещении

Добавлено: 13 ноя 2024, 23:15
Starik
Livsi писал(а): 13 ноя 2024, 22:19Ещё думаю увеличить выбег работы насоса с заводских настроек в 3 мин до каких-нибудь высоких значений,
Ты инструкцию внимательно читал (если вообще до этого дело дошло...)?

Котел в холодном помещении

Добавлено: 13 ноя 2024, 23:40
Livsi
Starik писал(а): 13 ноя 2024, 23:15 Ты инструкцию внимательно читал (если вообще до этого дело дошло...)?
Я читал, что при подключении термостата насос работает по какому-то другому режиму, но до конца так и не понял этот момент. У меня после срабатывания термостата котёл ещё какое-то время шумит, а потом затихает, и я полагал, что это как раз выбег насоса. Но так как я начинающий пользователь, то допускаю, что мог ошибиться.
Поправьте меня.

Котел в холодном помещении

Добавлено: 14 ноя 2024, 08:05
Серикпай
Livsi, я думаю,комнатный термостат надо отключить,пусть котел работает по температуре теплоносителя,котел будет чаще включаться,насос будет работать постоянно,котел будет меньше остывать в холоде,а если остывать будет сильно,еще конденсат внутри появится,да на плату попадет :stars:

Котел в холодном помещении

Добавлено: 14 ноя 2024, 17:26
Starik
Livsi писал(а): 13 ноя 2024, 23:40Но так как я начинающий пользователь,...
Ты думаешь, что для начинающего пользователя длинные инструкции читать не положено? А ведь в ней, инструкции, есть точный ответ на твой вопрос. Намекну где - в табличке. ;)

Котел в холодном помещении

Добавлено: 14 ноя 2024, 21:07
Livsi
Starik писал(а): 14 ноя 2024, 17:26 Намекну где - в табличке. ;)
Ну ты че как в цирке?)) укажи на мою ошибку.

ЗЫ Олл. А может залить незамерзайку на зиму и не изобретать ничего?

Котел в холодном помещении

Добавлено: 15 ноя 2024, 10:16
Bahus
Livsi писал(а): 13 ноя 2024, 22:19 Допускаю, что в морозы в помещении с котлом будет отрицательная температура.
Livsi писал(а): 13 ноя 2024, 22:19 которое подходит под параметры Газпрома
Совсем не уверен.
Вообще - при температуре ниже +5 он у вас не запустится в принципе. А электричество выключат, как быстро у вас там всё порвёт? Ну и даже по логике здравого смысла не стоит в неотапливаемое помещение ставить. Он от конденсата за зиму весь сгниёт. Уж не говорю что там с электроникой будет.
Нельзя что ли в этом помещении один радиатор врезать, чтобы хотя бы устойчивый плюс в помещении организовать?

Котел в холодном помещении

Добавлено: 15 ноя 2024, 10:51
Livsi
Bahus писал(а): 15 ноя 2024, 10:16
Livsi писал(а): 13 ноя 2024, 22:19 которое подходит под параметры Газпрома
Совсем не уверен.
У меня высота потолка всего 200 или 205. Приходили когда их сотрудники - не разрешили ставить котел в основной жилой комнате, хотя я был на это готов.
Ну старый деревенский (но еще добротный дом), ну вот так вот.
А так как все работы велись уже в конце сентября-октябре, то просто физически не смог перевести сени (кухню) в теплое помещение, там установка радиаторов не поможет, надо делать капитальный ремонт, который я уже запланировал на 2025 год. Сейчас надо как-то пережить зиму, а дальше будет лучше.
Наверное залью незамерзайку, чтобы в случае остановки котла не нарушить систему.

Котел в холодном помещении

Добавлено: 15 ноя 2024, 11:42
EvgenySh
Как вариант утеплить котел и трубы, только несгораемым материалом, например плитами каменной ваты. Сейчас вообще выпускают уличные боксы под котлы для таких случаев как Ваш.

Котел в холодном помещении

Добавлено: 15 ноя 2024, 14:36
kdme56
Около котла радиатор побольше. Незамерзайку залить. Работу котла на постоянку настроить.