rlklin
Добрый вечер!

Имеется Baxi Ecofour 1.24f, работает с 2018 г, Тн - подготовленная вода.

По рекомендации людей, которые в 2018 г мне монтировали СО и ВС, раз в 2 года делаю промывку СО.

Промывку делали без химии, просто сгон воздухом отработанной воды, заполнение системы до 2.9 bar снова сгон и так 2 раза.

В этом году соответственно была третья такая мойка.
И вот после мойки в этом году я получил шум в ТО при работе котла на бойлер при выходе t Тн >72°. Звуки такие, как будто начинает закипать (шум как от чайника). И поведение t - прыгает до 90, выключается, потом снова запускается.

Вызывал сервис инженера Baxi, его рекомендация: так больше не мыть, а мыть с химией и в долгую: закачать в систему состав с щелочью, 2 месяца гонять, потом сливать и заполнять.

Верная ли это рекомендация для моего случая или достаточно мыть только ТО со снятием?

EcoFour 1.24f шум ТО при высокой t Тн

Добавлено: 16 ноя 2024, 21:35
RADAR
я заливаю подготовленную воду раз и навсегда(подпитка при необходимости насосом с подготовленной водой) и никаких промывок системы отопления, если конечно система не "железная"...всё остальное вред считаю... :)

Отправлено спустя 41 секунду:
rlklin писал(а): 16 ноя 2024, 21:22 достаточно мыть только ТО со снятием?
достаточно...

EcoFour 1.24f шум ТО при высокой t Тн

Добавлено: 16 ноя 2024, 22:05
rlklin
RADAR писал(а): 16 ноя 2024, 21:36 и никаких промывок системы отопления, если конечно система не "железная"...
Радиаторы - стальные, трубы - полипропилен...