Здравствуйте! Возникла у меня ошибка перегрева.
Инструкция гласит: Термостат перегрева. Предохранительный термостат, датчик которого устанавливается на подаче в контур отопления, отключает котел при чрезмерном перегреве воды контура отопления, вызванном неисправностью регулирующего устройства. В этих условиях котел блокируется (мигают красные индикаторы 9 и 8).
Эти индикаторы и мигали, когда я вернулся. Меня не было дома несколько часов, потому подробностей не видел. Условия работы котла были лёгкие: регулятор температуры воды в СО даже не доходил до положения Comfort. Т.е. радиаторы чуть тёплые. Питается котёл от ИБП с двойным преобразованием. Т.е. вопросов к напряжению питания нет. Раньше именно такой ошибки не случалось за 10 лет. После сброса (R) котёл работает штатно.
Вопросы: это должно вызывать немедленную суету? Что нужно делать? Куды бечь? Или же: "бывает, ничего страшного"? Глюк? Где находится этот самый термостат перегрева? На взрыв схеме я его не нашёл. Или плохо искал? Или он на плате?

Отправлено спустя 41 минуту 53 секунды:
Вот нашёл: датчик температуры (NTC) (поргужной) 8434250. Устанавливается в патрубок 3101400. Это?
Менять? Погодить?

Baxi Slim 2.300Fi ошибка перегрева

Добавлено: 25 ноя 2024, 11:00
Bahus
Термостат перегрева №135 на чертеже. 8630400
Не кипишуйте. Пусть работает. Будет повторяться история, тогда нужно выяснять почему перегрев.

Baxi Slim 2.300Fi ошибка перегрева

Добавлено: 25 ноя 2024, 14:07
lpm61
Bahus, спасибо!