Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!

Добавлено: 24 ноя 2024, 00:47
ak_obninsk
Приветствую профессионалов!
Натолкнулся на странное поведение моего нового котла.
При работе на минимальной мощности горелка горит, а модуляцию пишет 0%. Это бывает, когда ставишь 30 градусов ТН, котел понемногу за 15 минут поднимает температуру до 35+ и выключает горелку. Последние 5 минут “PWR %” пишет 0, а горелка горит. Я собственно не увидел в этом проблемы. Но потом подключил ZONT по OpenTerm.
Посмотреть можно тут: https://youtube.com/shorts/aw2WATh0OYc

При подключении BAXI Connect+ эта ситуация задокументировалась на графиках. На графике "Горелка работает" видно работу горелки, при этом график "модуляции пламени (%)" показывает 0%.

Хочу чтобы отображалась правильная индикация текущего значения "уровня мощности" или модуляции пламени горелки.
Что мне делать?

Заранее благодарен!
Александр.

Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!

Добавлено: 25 ноя 2024, 10:43
Bahus
Так он правильно и показывает. 0% модуляции обозначает ровно то, что катушка модуляции полностью закрыта. То есть котёл работает на минимуме. В вашем случае это 10,4 кВт.

Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!

Добавлено: 27 ноя 2024, 01:02
ak_obninsk
Благодарю за ответ.
Простите...
0% это НОЛЬ!!!! Это ничего не горит! А не 10.4 кВт, которые чуть меньше 30% максимальной 100% мощности.
Если горелка горит, значит не НОЛЬ процентов мощности!!!
Если НОЛЬ процентов мощности, значит горелка не горит!!!
Котел отличает 100% от 95% и об этом честно сообщает.
Почему диапазоне малых мощностей показания “PWR %” не соответствуют реальной мгновенной мощности котла????
Над сделать чтобы соответствовали!
Или объясняйте как сделать или признавайте несоответствие фактических параметров, тем параметрам что заявлены в технической документации .
А это уже вводит покупателя в заблуждение.
Заранее Вам благодарен за подробный технический ответ.

Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!

Добавлено: 27 ноя 2024, 10:11
Bahus
ak_obninsk писал(а): 27 ноя 2024, 01:02 значит не НОЛЬ процентов мощности
Так вы не про ноль мощности писали, а про ноль модуляции. Это так-то немношка разные вещи. Равно как и процент уровня пламени.

Отправлено спустя 20 минут 29 секунд:
Вот вам, если интересно, файлик с принципом работы газового клапана. Качество так себе, но разобрать вроде можно.
Принцип работы газового клапана

В двух словах.
Катушка модуляции работает в диапазоне мин мощность котла - макс мощность котла. Соответственно 30% мощности котла = 0% модуляции. 100% мощности котла = 100% модуляции.
Кстати. Можете скинуть один провод с катушки модуляции. Модуляцию вы тем самым выключите, верно (0% модуляции). Но пламя не погаснет. Котёл будет работать на своём минимуме - 30%.

Безусловно всё вышесказанное относится к традиционным котлам с атмосферной горелкой.

Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!

Добавлено: 28 ноя 2024, 23:42
ak_obninsk
Спасибо!
Пояснили!
Про работу клапана всё понятно. Горелка включается на 30% мощности, остальное добавляет модуляция, от 30% до 100%.
Но это означает, что параметр “PWR %” не отображает то, что написано на дисплее и в инструкции...
С ЭТИМ как быть???

Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!

Добавлено: 29 ноя 2024, 09:52
Bahus
На мой взгляд параметр PWR% (да и на других моделях где он есть) это нечто такое эфемерное и непонятное. Ни разу им не пользовался, если честно. Вполне достаточно уровня пламени и интенсивности роста температуры на подаче.

Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!

Добавлено: 29 ноя 2024, 11:58
RADAR
ak_obninsk писал(а): 28 ноя 2024, 23:42 С ЭТИМ как быть???
выдохнуть и забыть про него...он в жизни не требуется... :) нормальной конечно жизни... :)