Страница 1 из 1

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 27 ноя 2024, 06:32
Andy18
Здравствуйте. Что нужно для регулировки температуры помещения по температуре воздуха , а не по температуре носителя ?

Отправлено спустя 1 час 18 минут 47 секунд:
понял, что нужен комнатный термостат. Подскажите, какие контакты термостата использовать: которые замыкаются или размыкаются при остывании воздуха ниже установленной температуры ?

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 27 ноя 2024, 08:27
Серикпай
Andy18,
Andy18 писал(а): 27 ноя 2024, 07:51 которые замыкаются

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 27 ноя 2024, 08:37
Andy18
А температуру теплоносителя при этом выставить на максимум ?

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 27 ноя 2024, 08:57
Серикпай
Попробуйте для начала с 60 градусов

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 16 дек 2024, 09:59
Andy18
Здравствуйте. В параметрах котла F08 стоит 100%, а при просмотре параметр А03 показывает 90. Это нормально ?

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 16 дек 2024, 11:03
Bahus
Одно заданное, другое действующее на данный момент.

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 23 дек 2024, 22:13
Andy18
При подключении котла к сети 220В фазу и ноль обязательно соблюдать ? На схеме перемычка (вместо термостата ) вроде от фазы берется.

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 24 дек 2024, 09:23
Bahus
Да. Лучше соблюсти.

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 14 янв 2025, 21:46
Andy18
Котел часто включается/выключается (после выключения через 5 минут снова включается на 15 минут). Параметр F08 был 100. Поставил 50, но ничего не изменилось. Почему изменение параметра не повлияло на режим работы котла ?

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 14 янв 2025, 22:08
Starik
Andy18 писал(а): 14 янв 2025, 21:46Почему изменение параметра не повлияло на режим работы котла ?
Потому что это не режимный параметр.

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 15 янв 2025, 18:27
Andy18
может подскажете какой параметр уменьшает мощность горелки, если есть такой ?

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 15 янв 2025, 19:12
Starik
Andy18 писал(а): 15 янв 2025, 18:27может подскажете...
Легко https://baxi.ru/upload/iblock/d84/e0xjh ... ktsiya.pdf

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 15 янв 2025, 19:26
Andy18
спасибо за инструкцию, она у меня есть. Получается нет параметра, уменьшающего мощность котла.

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 20 янв 2025, 16:07
Andy18
в процессе работы котла периодически появляется звук (длительностью примерно 30 сек.) как будто насос прогоняет воду с большим содержанием воздуха или как будто в него заливают воду с воздухом. Все батареи проверил - воздуха нет. Из-за чего может быть такой звук ?

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 20 янв 2025, 17:47
Bahus
Звуки издалека ну никак не вылечить. Нужна локализация. Насос, трёхход, теплообменник один, второй. Не угадать.

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 21 янв 2025, 07:56
Andy18
Трехходового нет. Котел одноконтурный. Звук явно бурлящей воды. Интересует почему может бурлить ?

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 21 янв 2025, 08:22
Starik
Воздухоотводчик на насосе котла открыт?

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 21 янв 2025, 08:23
Andy18
на счет воздухоотводчика не знаю.

Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
как понять открыт он или закрыт ? и когда его открывать/закрывать ?

Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры

Добавлено: 21 янв 2025, 11:52
Bahus
Должен быть открыт постоянно.
Изображение