Страница 1 из 1
Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
Добавлено: 29 ноя 2024, 14:17
RebellesAnima
Добрый день
Вопрос такой, имеется дом 90м2, из точек потребления ГВС кухня и ванна. Водоснабжение дома осуществляется от водонапорной башни, напор воды редко превышает 5л/мин, обычно около 2.5-3 л/мин. Установлен котел Baxi ecofour 24, двухконтурный, атмосферный. При моём напоре ГВС сильно перегревается, при установке на 35 градусов на котле нагревается до 45-50. Какие есть решения ситуации? Установка насосной станции для увеличения напора? Или же вариант заглушить контур ГВС и подключить в СО котла бойлер косвенного нагрева? В чем плюсы и минусы того или иного способа?
Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
Добавлено: 29 ноя 2024, 14:49
RADAR
только бойлер при таких исходных...
Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
Добавлено: 29 ноя 2024, 14:49
RebellesAnima
Ещё видел информацию, что все котлы на ГВС минимум выдают 9 кВт, что при низком напоре, как у меня, перебор. Возможно ли снижение минимальной мощности контура ГВС и каким способом? Газовый клапан должен подрегулировать газовик, или же можно в настройках котла?
Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
Добавлено: 29 ноя 2024, 15:39
EvgenySh
RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 14:49
Возможно ли снижение минимальной мощности контура ГВС и каким способом?
F09=0
RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 14:17
Установка насосной станции для увеличения напора?
Поможет, для включения насоса нужна дополнительная автоматика
RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 14:17
заглушить контур ГВС и подключить в СО котла бойлер косвенного нагрева?
Самый лучший, но и самый затратный вариант
Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
Добавлено: 29 ноя 2024, 15:49
RebellesAnima
Или ещё вариант, как мне кажется, с минимальными затратами, поставить на вход ХВС в котел насос для повышения давления, к примеру UNIPUMP UPА 15-90 160 44898
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
EvgenySh, ведь F09 это максимальная мощность ГВС, но не минимальная. На минимуме идёт перегрев.
Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
Добавлено: 30 ноя 2024, 12:26
EvgenySh
RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 15:52
UNIPUMP UPА 15-90 160 44898

точно не такой. Куда вам напор 9 метров ? К тому же насос нужен только из нержавейки или латунь.
RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 15:52
поставить на вход ХВС в котел насос для повышения давления
Это и есть насосная станция так сказать. Обязательно с автоматикой на отключение.
RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 15:52
ведь F09 это максимальная мощность ГВС
Вот ее нужно уменьшать. В параметрах котла нет минимальной мощности ГВС
Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
Добавлено: 30 ноя 2024, 17:24
RebellesAnima
EvgenySh, можете подсказать модель насоса? И снижение параметра F09 не повлияет на отопление? Не хотелось бы зимой начать замерзать)
И какое значение стоит установить на параметр F09? 60/70/80?
Сейчас вот мыл посуду, 35 установлено, греет до 43. Напор для нас сейчас даже хороший, обычно бывает меньше.
Отправлено спустя 23 минуты 54 секунды:
EvgenySh, и какие параметры установить на ГВС? Вот сейчас мыл посуду, установлена температура 35, напевает до 43.
Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
Добавлено: 30 ноя 2024, 17:53
EvgenySh
RebellesAnima писал(а): 30 ноя 2024, 17:24
можете подсказать модель насоса?
Например Valtec VSB 04-15 VSB.004.15.0 или подобный. F09 попробуйте поставить 50. На отопление параметр для ГВС не повлияет
Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
Добавлено: 30 ноя 2024, 18:35
RebellesAnima
EvgenySh, сейчас буду пробовать, по результатам напишу, спасибо!
Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
Добавлено: 02 дек 2024, 13:29
Bahus
Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
Добавлено: 04 дек 2024, 06:31
RebellesAnima
Всем спасибо, решил проблему снижением до 70 F09 и самостоятельной настройкой датчика давления в башне, чтобы он включался не при пустой уже башне, а при половине. Водоканал ехать отказался)