Страница 1 из 1

Клапан байпаса - причина проблемы отопления

Добавлено: 04 дек 2024, 13:10
opaddler
Привет, форумчане!
Хочу поделиться, как мне удалось победить проблему "холодных батарей отопления" на котле Baxi ECO5 Compact 18F, 2014 г.в.
ПРОБЛЕМА : при работающем котле батареи чуть теплые, причем, чем дальше- тем холоднее
СИМПТОМЫ:
-батареи чуть теплые
-труба подачи нагревается, а труба обратки холодная
-котел "тактует" - быстро ( 20-30 секунд) набирает заданную температуру и отключается
-котел не выдает ошибок
-циркуляционный насос теплый, теплее, чем обратка
ЧТО ДЕЛАЛ :
-проверил/промыл все фильтры СО - чисто
-промыл трубы подачи и обратки, и несколько батарей отопления - есть грязь, но не криминально
-проверил циркуляционный насос - работает

ПРИЧИНА ПРОБЛЕМЫ- -клапан байпаса Таб.488, вставка А, поз.113 https://baxi.ru/upload/iblock/7e0/eco-c ... a-2016.pdf. Логика работы этого клапана следующая. Штатно клапан открыт и всю воду СО подает на батареи. Если по каким- то причинам котел не может прокачать теплоноситель в СО, то клапан закрывается и теплоноситель через байпас подается на циркуляционный насос. В этом случае, теплоноситель циркулирует в котле и не поступает (поступает в минимальных количествах) в СО. Котел работает сам на себя..

ЧТО ПОМОГЛО :
-вынул клапан байпаса
-промыл/почистил - не помогло
-вынул пружинку, которая закрывает седло клапана - помогло, батареи нагрелись, обратка стала теплой

ЧТО СДЕЛАЮ ДАЛЬШЕ :
-куплю новый клапан байпаса в сборе и заменю старый

Вот такая история, надеюсь, кому-то поможет в борьбе за тепло в доме.

Клапан байпаса - причина проблемы отопления

Добавлено: 04 дек 2024, 15:26
RADAR
opaddler писал(а): 04 дек 2024, 13:10 ЧТО СДЕЛАЮ ДАЛЬШЕ :
-куплю новый клапан байпаса в сборе и заменю старый
ждем результат...

Клапан байпаса - причина проблемы отопления

Добавлено: 04 дек 2024, 17:12
Bahus
Присоединяюсь. Интересно узнать как с новым клапаном будет. Не припомню чтобы с ними проблемы какие-то были. Хотя котлу уже 10 лет....

Клапан байпаса - причина проблемы отопления

Добавлено: 04 дек 2024, 18:18
opaddler
Повторю еще раз - котел начал греть СО после удаления пружинки клапана байпаса. Т.е. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА путем принудительного постоянного открытия клапана байпаса.
Замену на новый клапан планирую с целью восстановления штатной системы котла.

Клапан байпаса - причина проблемы отопления

Добавлено: 04 дек 2024, 20:50
RADAR
opaddler писал(а): 04 дек 2024, 18:18 Замену на новый клапан планирую с целью восстановления штатной системы котла.
RADAR писал(а): 04 дек 2024, 15:26ждем результат...

Клапан байпаса - причина проблемы отопления

Добавлено: 05 дек 2024, 14:12
opaddler
RADAR писал(а): 04 дек 2024, 15:26ждем результат...
Сообщаю результат замены клапана байпаса. Коротко - все получилось, котел и система отопления работают штатно.
ПОДРОБНОСТИ :
1)Купил новый клапан вместе с арматурой
Изображение
Сам клапан на фото - синий цилиндр
2)Вынул старый клапан вместе с арматурой
Изображение
На фото - место установки клапан+датчик давления в котле
Изображение
На фото - старый клапан (белая фитюлька) в черной арматуре+ датчик давления
3)Вынул стары клапан, поставил новый , установил все в котел - РАБОТАЕТ!!!

ПРИМЕЧАНИЕ: хотя купил новый клапан с тем-же артикулом, арматура (черный фигурный цилиндр с прорезями) не подошла -нет отверстия для установки датчика давления. Пришлось оставить старую арматуру - пластмасска и есть пластмасска, что ей сделается.

Отправлено спустя 3 часа 1 минуту 7 секунд:
Ссылки на фото :
1)Сам клапан на фото - синий цилиндр https://disk.yandex.ru/i/H1i47M-yAOCGvg
2)На фото - место установки клапан+датчик давления в котле https://disk.yandex.ru/i/SCFFyGH3czXY6w
3)На фото - старый клапан (белая фитюлька) в черной арматуре+ датчик давления https://disk.yandex.ru/i/gvN6h69O-YsR8Q