Страница 1 из 1

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 11 дек 2024, 04:20
maxim.sirotkin
После продолжительной работы котла на ГВС (примерно после 10 минут), после выключения (когда горелка уже не горит) можно услышать стук/хлопок. Произойти он может сразу, а может через минуту-полторы. Чем дольше работал котел, тем громче может быть этот звук.

Установлен котел был в начале 2024 года. Температура СО 35, ГВС 38. В процессе работы на СО и ГВС никаких посторонних шумов нет, сколько бы он не работал.

Визуально осмотрел камеру сгорания, трубки - как новый. Не знаю куда копать и в чем может быть проблема. Может ли где-то локально вскипать вода?

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 11 дек 2024, 10:13
RADAR
вообще звуки на расстоянии плохо лечатся... :)

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 11 дек 2024, 10:30
maxim.sirotkin
Буду звать из сервисной службы, еще гарантия как никак.

Думал мало ли кто-то сталкивался с подобным явлением) Я понимаю, когда хлопки или стуки есть во время работы, кипит теплоноситель из-за накипи, когда горелка шарашит сильно и т.д. - первопричины проблемы более понятны. Но тут прям загадочка)

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 11 дек 2024, 11:05
EvgenySh
Похоже, что вода у вас жесткая и теплообменник уже начинает потихоньку отрыгивать. Скорее всего случай не гарантийный будет

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 24 дек 2024, 19:54
maxim.sirotkin
Со временем ситуация усугубилась и ко всем симптомам добавилось:
1. На высоком расходе воды 8л+ котел начал шуметь и хлопать
2. Стал ощутимо медленнее нагревать ГВС

Поменяли вторичный теплообменник на заведомо исправный и чистый - проблема ушла.

Перед монтажом котла меняли на 16 пластин, сейчас поставили родной.

В воде много железа, видимо забило вторичный. Водоподготовка на 5мкм есть, но видимо не справляется. Буду пробовать 1мкм и 0.5

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 25 дек 2024, 09:35
Bahus
Одна только механика не поможет. 5 микрон вполне достаточно.
Железо теплообменнику не критично. Ну если речь про двухвалентное речь. А 3+ пятимикронник легко схавает.
Любому нагревательному элементу критична накипь.
Чайник с этой водой часто от накипи чистите?

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 25 дек 2024, 09:52
EvgenySh
maxim.sirotkin писал(а): 24 дек 2024, 19:54 В воде много железа, видимо забило вторичный. Водоподготовка на 5мкм есть, но видимо не справляется. Буду пробовать 1мкм и 0.5
Обычный фильтр не поможет. Сдайте воду на анализ, тогда будет понятно какую водоподготовку использовать. Железо (2+, 3+) в теплообменнике не оседает, а вот известь образуется легко. Как минимум фильтр с ионообменной смолой и обезжелезивающей засыпкой перед входом ГВС котла ставить нужно.

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 25 дек 2024, 10:34
maxim.sirotkin
Bahus, какое именно железо не знаю, стоит увлажнитель, по нему это особенно заметно, когда после 2-3 заливки вода оранжевая и осадок. В снятом теплообменнике был рыжий осадок (в протоке ГВС). СО чистота.
Чайник никогда не чистил, на нагревательном элементе никогда не было накипи. Только ржавчина появилась. Есть следы белесые на самом носике и все. Но тут не информативно может быть, потому что воду заливаю только через фильтр-графин.

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
EvgenySh, да вот такие мысли появились, что надо водоподготовку переделывать и добавлять туда умягчение, чтобы быть спокойным за оборудование. При установке такого мне не посоветовали, только грубую очистку.

Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Понаблюдал еще, проблема с шумом на высоком расходе так и сохранилась. Звук журчащей воды или что-то такое (на меньшем потреблении таких звуков нет), но хлопать в процессе и после работы перестал.
С мастером из СЦ у нас диалог не пошел, по его мнению это норма. Но с дня установки такого не было. :unknown:

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 25 дек 2024, 10:44
Bahus
maxim.sirotkin писал(а): 25 дек 2024, 10:39 по нему это особенно заметно, когда после 2-3 заливки вода оранжевая и осадок
Проверяется просто. Наливается банка воды. Изначально прозрачная начинает желтеть на воздухе - двухвалентное. Если изначально на дне осадок - трёхвалентное. Второй вариант, скорее всего, отпадает, поскольку 5мкм уже стоит.
А вообще вам правильно сказали. Лучше анализ по основным показателям сделать. Потому как важно не только ЧТО там, но ещё и СКОЛЬКО.

Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
В принципе можно минимальный набор сделать в данном случае. pH и жёсткость (если делают отдельно постоянную и переменную - ещё лучше). Ну и остальное, что там ещё в нагрузку дадут.
Так-то можно из железо с марганцем сделать. Но это если эту воду пить собрались. Котлу это малоинтересно будет.
А да. Обязательно к жёсткости добавить анализ на нефтепродукты. Ибо если они есть и захотите поставить колонну со смолой для умягчения - просто деньги выбросите на ветер.

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 25 дек 2024, 11:00
maxim.sirotkin
Bahus, спасибо, сделаю тест
А да. Обязательно к жёсткости добавить анализ на нефтепродукты. Ибо если они есть и захотите поставить колонну со смолой для умягчения - просто деньги выбросите на ветер.
Они могут быть в обычной водопроводной воде? У меня не частный дом, такие системы очистки даже уместить будет некуда) Максимум колбы 10bb

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 25 дек 2024, 11:20
Bahus
А. Ну если городской водопровод после очистных водоканала, тогда можно забить. Механика, больше ничего. Можно, конечно, что-то типа Арагона вкорячить, но как по мне, все эти картриджные умягчители - фигня полная, рассчитанные на небольшой ресурс.

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 25 дек 2024, 11:28
maxim.sirotkin
Bahus, имеет смысл в след. ТО сделать промывание и поставить в 10bb умягчающий катридж, чтобы заправить СО мягкой водой? т.е. не на постоянной основе.

При первом пуске залили просто проточную, не удивлюсь, если в первичном есть отложения.

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 25 дек 2024, 11:40
Bahus
Не поможет скорее всего. В системе одна и та же вода, если всё герметично и без подпиток. Т/о, как правило, зарастает по контуру ГВС, где вода постоянно новая. А туда ставить картридж на умягчение, как я уже писал, фигня полная. Его регенерировать периодически нужно, в зависимости от показателя жёсткости. Никто этим никогда не будет заниматься.

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 25 дек 2024, 11:44
EvgenySh
maxim.sirotkin писал(а): 25 дек 2024, 11:28 При первом пуске залили просто проточную, не удивлюсь, если в первичном есть отложения.
Для заполнения и подпитки СО обычно ставится полифосфатный фильтр. Такие на стиралки обычно рекомендуют. Но на ГВС лучше его не использовать.
Через определенное время из воды в СО все соли жесткости и кислород выходят, поэтому и не рекомендуют замену теплоносителя. А в ГВС кислород и соли всегда есть

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 25 дек 2024, 12:47
maxim.sirotkin
Bahus, я к тому, что у меня подозрение на накипь в первичном. Чтобы после промывки не получить идентичный результат за 12 месяцев.

Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы

Добавлено: 25 дек 2024, 13:02
Bahus
Не, ну хуже то не будет, конечно.