Страница 1 из 2

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 18 дек 2024, 11:24
Viert
Добрый день. Имеем котел Baxi Ecofour 24f, систему отопления на два этажа из 13 радиаторов по 12 секций алюминий. Объем теплоносителя около 80 литров воды.
Так вот: при температуре на улице около 0 градусов котел работает 10-12 минут, далее 6 минут отдыхает (выставлено в настройках).
при температуре -15 градусов котел работает около 45-50 минут, далее 6 минут отдыхает.
Например: за бортом 0, на котле выставлено 58 градусов, 12 минут работы, отключается горелка, температура снижается с 63 до 58, потом постепенно падает до 53 градусов (как раз 6 минут),и снова включается горелка.
За бортом -15, на котле выставлено 63 градуса, 50 минут работает, отключается горелка, температура снижается с 69 до 63, далее медленно падает до 58 градусов (6 мин) и снова включается.

Нормальны л режим работы котла при -15? или стоит повысить мощность? Сейчас мощность стоит 65% (дом 170 кв.м., брус, пол 150 мин ваты +черновое и чистовое покрытие, чердак холодный, чердачное перекрытие 200мм, небольшие огрехи и мостики холода присутствуют но не критичные.)

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 18 дек 2024, 17:58
RADAR
нормальный..

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 18 дек 2024, 18:31
EvgenySh
Все будет ровно так как описано без термостата и уличного датчика

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 18 дек 2024, 19:27
Viert
EvgenySh писал(а): 18 дек 2024, 18:31 Все будет ровно так как описано без термостата и уличного датчика
А что измениться с термостатом и уличным датчиком? Помещений много, лучше по теплоносителю.

Меня больше смущает длительное время работы 60 минут, час.

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 18 дек 2024, 19:32
RADAR
Viert писал(а): 18 дек 2024, 19:27 Меня больше смущает длительное время работы 60 минут, час.
ща начнем проработку страхов... чем беспокоит долгое время? :)

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 18 дек 2024, 19:37
Viert
Просто что то очень большая разница: при нуле 12 минут, а при -15 почти час.

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 18 дек 2024, 19:40
RADAR
ну ничего страшного...отпустите проблему...занимайтесь более важными делами... :)

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 18 дек 2024, 20:05
Viert
Ахахаахаахахаа.... Спасибо. А то я думал что все, стен нет, котел работает на износ......

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 18 дек 2024, 20:14
RADAR
пожалуйста...всё хорошо, можно спать спокойно... :)

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 09:44
Viert
ЧТо то походу не то с котлом... Работает на минимальной мощности. За окном похолодало до -20 и он всю ночь молотил на 64 градуса, больше неможет. С утра выставил F10 на 45 и стал греться, дошел до 67 и остановился. Пока работает так.
Подскажите куда копать? при 64 градусах на дисплее параметр А00 - 58

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 10:15
EvgenySh
Viert писал(а): 19 дек 2024, 09:44 Подскажите куда копать? при 64 градусах на дисплее параметр А00 - 58
Это температура воды в бойлере. F08 сколько стоит ?

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 12:15
Viert
EvgenySh писал(а): 19 дек 2024, 10:15
Viert писал(а): 19 дек 2024, 09:44 Подскажите куда копать? при 64 градусах на дисплее параметр А00 - 58
Это температура воды в бойлере. F08 сколько стоит ?
f08 стоит 100
f10 сейчас поставил 45, стало греться

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 12:27
RADAR
Viert писал(а): 19 дек 2024, 09:44 С утра выставил F10 на 45
с какой целью?

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 12:49
Viert
RADAR писал(а): 19 дек 2024, 12:27
Viert писал(а): 19 дек 2024, 09:44 С утра выставил F10 на 45
с какой целью?
С целью что дома холодно и котел грел 64 при уставке 65

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 12:58
RADAR
Viert писал(а): 19 дек 2024, 12:49 С целью что дома холодно и котел грел 64 при уставке 65
это уже смешно..1 градус недогрел до 65..поставьте 66 и догреет до 65... :D а так то это нормальная его работа... :) и параметтр F10 на недогрев не влияет...

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 13:28
EvgenySh
Viert писал(а): 19 дек 2024, 12:49 С целью что дома холодно и котел грел 64 при уставке 65
Поставьте датчик уличной температуры и забудете про эту проблему

Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Viert писал(а): 19 дек 2024, 12:15 f10 сейчас поставил 45, стало греться
Вряд ли это влияет, скорее всего термоголовки на радиаторах поджали проток, если конечно они установлены или какая то другая регулировка отработала

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 14:05
Viert
Просто немного странная ситуация, выставил на котле 70 градусов, а он все равно 64 греет... и постоянно работает.
Сейчас в обед посмотрел: F10 стоит 45, уставка стоит 64, котел греет до 69 (минут 30-40), потом выключается горелка, в этот момент температура на дисплее падает с 69 до 61. Далее в течении 6 минут происходит снижение температуры на дисплее еще на 1-2 градуса. Потом включается горелка и температура на дисплее становится сразу 64 и происходит догрев до 69 градусов (минут 30).
термоголовки стоят только на втором этаже на двух радиаторах из 13, остальные без них.
Если убрать F10 на 0, то до 64 градусов греет а дальше нет.

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 15:02
RADAR
:popcorn:

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 15:30
Starik
Viert писал(а): 19 дек 2024, 14:05уставка стоит 64, котел греет до 69 (минут 30-40),
Котел правильно работает. Если тебе хочется, чтобы он быстрее догревал и выключался, то увеличивай F10, можешь крутить от своих 45 по +1, чтобы плавно уменьшить время непрерывной работы котла. Тебе ж никто этого делать не запрещает, регулируй как тебе нравится.

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 15:41
EvgenySh
Viert писал(а): 18 дек 2024, 11:24 За бортом -15, на котле выставлено 63 градуса, 50 минут работает, отключается горелка, температура снижается с 69 до 63, далее медленно падает до 58 градусов (6 мин) и снова включается.
Начнем с начала. Котел у вас работает правильно, не надо его мучить. То что быстро остывает это проблема не котла, а показывает на большие теплопотери дома. Ищите откуда сифонит, проверьте углы, окна, вентиляцию. Дом брус какой толщины, давно стоит, усадка есть ? Очень часто в брусовых домах именно за радиаторами дерево сохнет и появляются щели.

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 16:38
Viert
EvgenySh писал(а): 19 дек 2024, 15:41
Viert писал(а): 18 дек 2024, 11:24 За бортом -15, на котле выставлено 63 градуса, 50 минут работает, отключается горелка, температура снижается с 69 до 63, далее медленно падает до 58 градусов (6 мин) и снова включается.
Начнем с начала. Котел у вас работает правильно, не надо его мучить. То что быстро остывает это проблема не котла, а показывает на большие теплопотери дома. Ищите откуда сифонит, проверьте углы, окна, вентиляцию. Дом брус какой толщины, давно стоит, усадка есть ? Очень часто в брусовых домах именно за радиаторами дерево сохнет и появляются щели.
Да дом стоит уже 10 лет, щели безусловно есть, занимаюсь потихоньку конопаткой благо не обшивали изнутри ничем. Брус 200 мм.
По поводу работы котла, да неверное вы правы, приезжал местный мастер, сказал тоже самое: котел работает штатно, и не всем удается добиться такой беспрерывной работы котла - радуйтесь.

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 16:48
EvgenySh
Viert писал(а): 19 дек 2024, 16:38 Да дом стоит уже 10 лет, щели безусловно есть
Если средства позволяют, проверьте тепловизором на утечки тепла

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 17:29
RADAR
Viert писал(а): 19 дек 2024, 16:38 По поводу работы котла, да неверное вы правы, приезжал местный мастер, сказал тоже самое: котел работает штатно, и не всем удается добиться такой беспрерывной работы котла - радуйтесь.
ну теперь то , после десятикратного подтверждения, можно спать спокойно?.. :lol:
Оффтоп:
и жабе сказать тоже самое... :)

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 17:33
Starik
RADAR, появилась у человека возможность похвастаться, он ею воспользовался, а мы теперь за него порадуемся. :)

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 17:56
RADAR
:jokingly:

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 18:10
kdme56
Viert писал(а): 19 дек 2024, 16:38 По поводу работы котла, да неверное вы правы, приезжал местный мастер, сказал тоже самое: котел работает штатно, и не всем удается добиться такой беспрерывной работы котла - радуйтесь.
В минус 30 вообще будет бесперебойная работа котла, от слова совсем.. :D

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 19:00
VanDuk
Вчера звонил в техподдержку BAXI. Ответил Николай. Говорит, что 20 лет уже котлами занимается. Сказал,что в идеале горелка бы и не выключалась чтобы. Что вкл/выкл - небезграничный ресурс у газовых котлов - около 30000 раз. Так что,наверное,надо радоваться, что так мало циклов в час у вас. У меня 12. И не знаю, как уменьшить )))

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 19:20
RADAR
VanDuk, эта проблема каждый год вылазит...без смеха не получается уже отвечать одно и тоже...одни переживают за котел, другие за расход газа...за свой комфорт редко кто переживает... :D точнее их здесь нет... :) ааа еще есть те, кто под видом переживаний за котел - переживают за расход газа... :facepalm:

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
котел то пытается создать комфорт исходя из условий в которые он попал, а хозяин этого не понимает... :)

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 19:39
Starik
VanDuk писал(а): 19 дек 2024, 19:00У меня 12.
И даже нет калькулятора? 12х24х180=51840 вкл/выкл за один сезон. :lol:
VanDuk писал(а): 19 дек 2024, 19:00И не знаю, как уменьшить )))
Хоть инструкцию почитай, там есть шикарный параметр, называется F18. ;) Сразу в три раза срезает. ;)

Долгое время работы. Нормально ли?

Добавлено: 19 дек 2024, 20:29
Viert
По поводу комфорта как раз и переживаю. Но теперь успокоился. На улице сейчас -13 градусов, котел вышел в режим 64 градуса по уставке и работает так весь день. Расход газа за полные сутки составил 1.22 куб. М. В час. Это почти минимальный расход этого котла, вот видимо он и укладывается в возможности модуляции, поэтому и не выключается.
Спасибо всем кто откликнулся и подсказал. Не знал что этот котел так умеет