Минимальное значение ГВС Baxi Luna 3 Comfort 1.24Fi
Добавлено: 20 дек 2024, 14:13
Доброго дня!
Имеем Baxi Luna 3 Comfort 1.24Fi одноконтурный + бойлер 100 л + Zont Connect.
Загородный дом 100 м2, теплый пол + батареи.
Параметр F18=01, т.е. тактование каждые 10 мин.
Вычитал, что это норма, котел работает исправно.
Я приезжаю в дом на выходные только, поддерживаю в отсутствие 20 градусов.
Хочу увеличить интервал между включениями более 10 мин.
Перепробовал различные настройки, однако более 10 мин не выставляется, гистериз стоит 3 град. Настройки котла по датчику температуры в помещении.
Несмотря на то, что по цифровой шине через ZONT нагрев ГВС отключен все равно котел нагревает воду в бойлере, в режиме комнатный термостат - тоже.
Полез в настройки котла: параметр HW MN (минимально установленное значение в системе ГВС) - 35 град. Ну все правильно, думаю, при заданной в помещении 20 град, котел все время поддерживает в бойлере 35 град. И ниже 35 град в панели управления нельзя установить значения те же самые 20 град, например. Ведь 35 град в будни мне не нужны.
Кто-нибудь сталкивался?
И как уменьшить в этом случае тактование более 10 мин?
Имеем Baxi Luna 3 Comfort 1.24Fi одноконтурный + бойлер 100 л + Zont Connect.
Загородный дом 100 м2, теплый пол + батареи.
Параметр F18=01, т.е. тактование каждые 10 мин.
Вычитал, что это норма, котел работает исправно.
Я приезжаю в дом на выходные только, поддерживаю в отсутствие 20 градусов.
Хочу увеличить интервал между включениями более 10 мин.
Перепробовал различные настройки, однако более 10 мин не выставляется, гистериз стоит 3 град. Настройки котла по датчику температуры в помещении.
Несмотря на то, что по цифровой шине через ZONT нагрев ГВС отключен все равно котел нагревает воду в бойлере, в режиме комнатный термостат - тоже.
Полез в настройки котла: параметр HW MN (минимально установленное значение в системе ГВС) - 35 град. Ну все правильно, думаю, при заданной в помещении 20 град, котел все время поддерживает в бойлере 35 град. И ниже 35 град в панели управления нельзя установить значения те же самые 20 град, например. Ведь 35 град в будни мне не нужны.
Кто-нибудь сталкивался?
И как уменьшить в этом случае тактование более 10 мин?