Страница 1 из 1
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 17:48
Константин С
Доброго дня! С нормальным напором воду не греет совсем. Перепробовал много вариантов. Мыл радиатор, менял вторичный теплообменник, проверял всё что можно) Заметил, что при прибавлении температура теплоносителя, пламя поднимается достаточно высоко, а на ГВС всегда горит низко и удается добиться 42 градусов на низком давлении воды. Подозреваю, что стоит какое то программное ограничение подачи газа на режим работы ГВС.
Прошу помочь найти причину

Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 17:52
RADAR
Константин С писал(а): 21 дек 2024, 17:48
программное ограничение подачи газа на режим работы ГВС.
- это параметр F09
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 17:54
Константин С
Параметр f09 стоит на 100
Я так понял, что это максимум 100%
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 18:23
RADAR
значит программного ограничения нет..
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 18:30
Константин С
В чем же может быть ошибка? Если отопление и гвс стоит на 100, а по факту на отоплении горит сильнее, чем на гвс
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 18:37
RADAR
общий теплообменник исключаем, остается датчик температуры ГВС, вторичный теплообменник и чистые пути к нему включая исправный 3хходовик...

Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 18:49
Starik
На всякий случай спрошу (мало ли), а какое значение в параметре F07?
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 18:56
Константин С
Понаблюдал еще, поиграл напором
Подача газа увеличивается с увеличением температуры на котле...
F07 стоит 00
Трехходовик работает вроде исправно
Как проверить пути к вторичному теплообменнику?
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Датчик температуры гвс как может проявлять себя? На табло вроде бы совпадает с тем, что выдаёт котел
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 19:42
Starik
Инструкция стр. 83.
Изучай.

Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 21:11
RADAR
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 22:33
Starik
Но мы же уже давно выяснили, что инструкции - для дураков.

Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 22:56
RADAR
Константин С писал(а): 21 дек 2024, 17:48
Перепробовал много вариантов
говорит ведь...инструкцию только не пробовал читать...
Отправлено спустя 37 секунд:
Константин С писал(а): 21 дек 2024, 17:48
проверял всё что можно
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 23:10
Starik
Да там... нет искры? - Снимай колеса.
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 22 дек 2024, 03:28
Bahus
Злые вы
А00 кто-то запросил? С фактом в кружку?
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 22 дек 2024, 09:42
Константин С
Я похоже не умею читать... Инструкция не помогает))
Хочу попробовать датчик холла снять/почистить
Отправлено спустя 56 минут 16 секунд:
Приезжал мастер из горгаза
Так же причину не нашёл
Говорит, всё в норме. Почему - не знаю. Опустя руки уехал
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 36 секунд:
Значения f07. Менял на разные
Ничего не изменилось
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 22 дек 2024, 12:51
RADAR
Константин С писал(а): 22 дек 2024, 11:41
Приезжал мастер из горгаза
вызов повторно с формулировкой - несправился...

Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 22 дек 2024, 14:21
Bahus
Откройте на полную горячую воду. Вот прям до одури, где возможно на макс.
В этом режиме снимите и предоставьте все информационные А-значения. Как их снять есть в инструкции
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 23 дек 2024, 13:45
Константин С
Добрый день! Вода на полную
А00 23
А01 .
А02 100
А03 100
А04 44
А05 39
А06 60
А07 100
А08 122
А09 Е96
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 24 дек 2024, 10:10
Bahus
Довольно противоречивые данные. Хм. И что, в таком режиме пламя не очень большое? Так-то по данным котла он на максимуме молотит.
Перепроверьте все F-параметры согласно заводским значениям. Уж F07 точно верните на 01 (если пациент действительно EcoFour).
Так-то, если входная вода оооочень холодная, то при расходе 12,2 на выходе 23 получить - это довольно близко. Но смущает температура тн в 39 градусов при работе на максимуме. Не сходится.
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 25 дек 2024, 18:46
Константин С
На момент замера f07 вернул к заводским настройкам в 01
Входная вода холодная, но у нас не крайний север, за окном -2
Пламя большое, но кажется, что когда котел был новым, пламя было выше.
Проблема проявилась еще прошлой зимой. Грешили на вторичный теплообменник. Недавно поменял на теплообменник по толще. Не помогло. Где дальше копать, ума не приложу
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 26 дек 2024, 09:20
Bahus
Наверное есть смысл настройки газового клапана проверить.
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 26 дек 2024, 19:11
Константин С
Работник Горгаза так же пытался настроить клапан, сказал всё норм.
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 27 дек 2024, 12:15
Bahus
Смущает. Хоть с манометром? Или как всегда на глаз?
Но если действительно с настройкой клапана всё ок, то у меня мысли кончились.
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 08 янв 2025, 22:48
kwisk
Посмотрите настройки f1, совпадают с вашим котлом.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
Перепутал f1 с f3. Вообще можно все настройки посмотреть в этом меню. А проще крышку снять и посмотреть по пламени, какое по факту. Да и модуляция есть на гвс, его поставьте в 100%.
Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 13 янв 2025, 21:20
Константин С
Думаю все таки проблема в механике. Только где, не понятно
Настройки все в норме.
Может что то в районе вторичного теплообменника. Надо вызывать газовщиков, пусть занимаются своей работой