Мониторинг электропитания в ZONT h1000+ PRO V2
Добавлено: 30 дек 2024, 00:12
Уважаемые форумчане,
Оцените, пож-ста, идею.
Задача мониторить удаленно через ZONT h1000+ PRO V2 как напряжение в сети загородного дома, так и остаточный заряд аккумулятора в ИБП, от которого питается котел BAXI Luna 3 Comfort.
Способ, предложенный на сайте Микролайн не интересен прежде всего тем, что никак не решает вопрос мониторинга аккумулятора ИБП.
Там предлагают включить в сеть 220В реле, которое при отключении электричества замкнется/разомкнется, а уже замыкание/размыкание мониторить через аналоговый вход ZONT.
К тому же, аналоговых входов в моей модели контроллера только два, и каждый на перечет )
Так вот какая есть идея (сразу оговорюсь, что я больше программист, а электронику понимаю на уровне знаний законов физики, так что строго не судите).
Запитать ZONT от аккумуляторной батареи ИБП. По паспорту ZONT может питаться напряжением до 18В, так что напряжение заряда от ИБП должно быть как раз.
Таким образом, при отключении электричества контроллер будет управлять котлом пока не выключится питание от ИБП.
Питание контроллера от встроенной батареи уже успел проверить за две недели эксплуатации. Электричества не было часов 6, котел работал, а вот котроллер отключился, и на связь не выходил.
Одновременно, ZONT через внутренние цепи умеет мониторить свое напряжение питания, и не требует для этого занимать никакие внешние входы. На напряжение питания можно выставить алерт при снижении напряжения аккумулятора ИБП ниже границы, означающей глубокий разряд.
Остается придумать как мониторить напряжение сети, чтобы не ориентироваться только на напряжение аккумулятора ИБП (косвенно, если на АКБ 14В и выше - это питание от сети, а если меньше, то идет разряд, но способ не кажется надежным).
Пока идея простая и топорная - воткнуть в сеть какой-нибудь маленький тороидальный трансформатор 220/12В, на выход 12В включить диодный мост и даже сглаживающий конденсатор для порядка, а результат подать на аналоговый вход контроллера, задав линейную таблицу пересчета с 12В на 220В.
Не уверен в двух моментах:
1. не поплохеет ли контроллеру от питания от напряжения заряда ИБП, которое, вообще-то, меняется.
2. нужно ли предусматривать какие-то дополнительные цепи согласования и развязки, чтобы подключить вторичную обмотку трансформатора и выпрямитель к аналоговому входу?
Спасибо за любые комментарии!
Оцените, пож-ста, идею.
Задача мониторить удаленно через ZONT h1000+ PRO V2 как напряжение в сети загородного дома, так и остаточный заряд аккумулятора в ИБП, от которого питается котел BAXI Luna 3 Comfort.
Способ, предложенный на сайте Микролайн не интересен прежде всего тем, что никак не решает вопрос мониторинга аккумулятора ИБП.
Там предлагают включить в сеть 220В реле, которое при отключении электричества замкнется/разомкнется, а уже замыкание/размыкание мониторить через аналоговый вход ZONT.
К тому же, аналоговых входов в моей модели контроллера только два, и каждый на перечет )
Так вот какая есть идея (сразу оговорюсь, что я больше программист, а электронику понимаю на уровне знаний законов физики, так что строго не судите).
Запитать ZONT от аккумуляторной батареи ИБП. По паспорту ZONT может питаться напряжением до 18В, так что напряжение заряда от ИБП должно быть как раз.
Таким образом, при отключении электричества контроллер будет управлять котлом пока не выключится питание от ИБП.
Питание контроллера от встроенной батареи уже успел проверить за две недели эксплуатации. Электричества не было часов 6, котел работал, а вот котроллер отключился, и на связь не выходил.
Одновременно, ZONT через внутренние цепи умеет мониторить свое напряжение питания, и не требует для этого занимать никакие внешние входы. На напряжение питания можно выставить алерт при снижении напряжения аккумулятора ИБП ниже границы, означающей глубокий разряд.
Остается придумать как мониторить напряжение сети, чтобы не ориентироваться только на напряжение аккумулятора ИБП (косвенно, если на АКБ 14В и выше - это питание от сети, а если меньше, то идет разряд, но способ не кажется надежным).
Пока идея простая и топорная - воткнуть в сеть какой-нибудь маленький тороидальный трансформатор 220/12В, на выход 12В включить диодный мост и даже сглаживающий конденсатор для порядка, а результат подать на аналоговый вход контроллера, задав линейную таблицу пересчета с 12В на 220В.
Не уверен в двух моментах:
1. не поплохеет ли контроллеру от питания от напряжения заряда ИБП, которое, вообще-то, меняется.
2. нужно ли предусматривать какие-то дополнительные цепи согласования и развязки, чтобы подключить вторичную обмотку трансформатора и выпрямитель к аналоговому входу?
Спасибо за любые комментарии!