Страница 1 из 1

Baxi luna duo-tec e 40+бойлер

Добавлено: 09 янв 2025, 02:24
Андрей2203
Здравствуйте. Интересует подключение Бкн к котлу baxi luna duo-tec e 40:
1. Какая предпочтительная( рекомендуемая ) схема подключения?
2. Возможно ли подключение Бкн к контуру нагрева проточной воды(второй контур)?
- если нет, то какие технические барьеры
- если возможно, то какие действия надо.
проделать при подключении
3. Что означает настрой P03 в инструкции к котлу?

Baxi luna duo-tec e 40+бойлер

Добавлено: 09 янв 2025, 08:19
Bahus
Котёл-то у вас двухконтурный? Тогда без колхоза никак

Baxi luna duo-tec e 40+бойлер

Добавлено: 09 янв 2025, 10:37
Андрей2203
Так мощных одноконтурных конденсационных котлов как-то и не завезли. Что baxi предполагает что они все через колхоз должны проходить? Насколько я понимаю рекомендации в квартирах ставить котлы с проточным ГВС, а в частных домах БКС. Тогда нафига делают мощные котлы, которые явно для квартиры не нужны, а нужны для частного дома только с проточным ГВС? Несуразица получается. Должно быть тогда наоборот - мощные одноконтурные, слабые двухконтурные

Baxi luna duo-tec e 40+бойлер

Добавлено: 09 янв 2025, 19:33
Bahus
Да вы что? А чем вам серия MP не угодила? Там до 150 кВт так-то. Бери-не хочу.
Вам придётся ставить внешний трёхход и управлять бочкой там. На форуме валом тем как из двухконтурника сделать одноконтурный с бочкой