MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
Добавлено: 12 янв 2025, 17:10
Добрый день,
Являюсь "счастливым" обладателем котла MAIN5. Спустя 6 лет возникла такая проблема с отоплением, до этого все было ок.
При настройке на котле температуры воды в контуре отопления 76 градусов(максимум для котла) - на трубе подачи отопления(на выходе из котла) температура не бывает выше 66 градусов. Подключил сразу несколько измерителей температуры в разные точки и смотрел одновременно, получил следующее: Заметил то, что темперутура воды отопления на дисплее(температура на выходе теплообменника) растет/падает очень быстро.
В какой-то момент при нагреве при температуре на дисплее ~75 появляется звук пузырьков, видно что растет темперутура трубки автоматического байпаса также, похоже открывается клапан автоматического байпаса.
При остывании(когда котел не греет) при темперутуре на дисплее ~75 градусов возникает скачок на подаче вне котла с 61 до 66 градусов, похоже закрывается клапан автоматического байпаса.
Что сделал уже:
1. поменял гидравлическую группу(где клапан автоматического байпаса) - вобще ничего не поменялось, старый клапан похоже работал также
2. поменял теплообменник - с точки зрения отопления ничего не поменялось. Но ГВС стала прогреваться до нужной темперутуры, до этого просто не могла набрать температуру нужную, только если воду делаешь струйкой.
3. Не знаю насколько хорошо работает насос, 215V подается на него, 180mA потребляет, сопротивление 297Ом, жужит
4. Датчик температуры на выходе из теплообменника работает правильно, одновременно смотрел другим своим датчиком в этом месте
5. Промыть систему пока не смог полностью по причине что некоторые шаровые краны перестали закрываться
6. Давление манометра во время цикла набора температуры котлом - остывание котла - на одном месте - 1.5бара.
Что может влиять на такое поведение? Насос? Расширительный бачок? Грязные трубы? Сейчас дома тепло только до -5 градусов на улице, раньше и при -25 было тепло.
Являюсь "счастливым" обладателем котла MAIN5. Спустя 6 лет возникла такая проблема с отоплением, до этого все было ок.
При настройке на котле температуры воды в контуре отопления 76 градусов(максимум для котла) - на трубе подачи отопления(на выходе из котла) температура не бывает выше 66 градусов. Подключил сразу несколько измерителей температуры в разные точки и смотрел одновременно, получил следующее: Заметил то, что темперутура воды отопления на дисплее(температура на выходе теплообменника) растет/падает очень быстро.
В какой-то момент при нагреве при температуре на дисплее ~75 появляется звук пузырьков, видно что растет темперутура трубки автоматического байпаса также, похоже открывается клапан автоматического байпаса.
При остывании(когда котел не греет) при темперутуре на дисплее ~75 градусов возникает скачок на подаче вне котла с 61 до 66 градусов, похоже закрывается клапан автоматического байпаса.
Что сделал уже:
1. поменял гидравлическую группу(где клапан автоматического байпаса) - вобще ничего не поменялось, старый клапан похоже работал также
2. поменял теплообменник - с точки зрения отопления ничего не поменялось. Но ГВС стала прогреваться до нужной темперутуры, до этого просто не могла набрать температуру нужную, только если воду делаешь струйкой.
3. Не знаю насколько хорошо работает насос, 215V подается на него, 180mA потребляет, сопротивление 297Ом, жужит
4. Датчик температуры на выходе из теплообменника работает правильно, одновременно смотрел другим своим датчиком в этом месте
5. Промыть систему пока не смог полностью по причине что некоторые шаровые краны перестали закрываться
6. Давление манометра во время цикла набора температуры котлом - остывание котла - на одном месте - 1.5бара.
Что может влиять на такое поведение? Насос? Расширительный бачок? Грязные трубы? Сейчас дома тепло только до -5 градусов на улице, раньше и при -25 было тепло.