Добавлено: 16 ноя 2012, 16:35
Подскажите пожалуйста Baxi эко3 компакт не регулируется температура ГВС стоит на 35 а греет до упора приходится разбавлять.С чего начать?
измерить расход горячей воды...взять ведро и наливать горячую воду в него в течение одной минуты - сообщить результат (литров в минуту)Алексей 1977 писал(а):С чего начать?
....это во-первыхRADAR писал(а):измерить расход горячей воды...взять ведро и наливать горячую воду в него в течение одной минуты - сообщить результат (литров в минуту)Алексей 1977 писал(а):С чего начать?
Нет. А Вы инструкцию читали?Алексей 1977 писал(а):А00 сменяется значением температуры в контуре отопления?
маловато...второе не понял..Алексей 1977 писал(а):Расход воды около 5 литров. А00 сменяется значением температуры в контуре отопления?
В течении одной минуты расход газа 020-021 куба.При максимальном напоре воды t падает где то до 45 градусов, изначально поднявшись почти до максимума.BAXI-Ural писал(а):Проверьте расход газа по счетчику при ГВС...
Алексей, здравствуйте.Алексей 1977 писал(а):Подскажите пожалуйста Baxi эко3 компакт не регулируется температура ГВС стоит на 35 а греет до упора приходится разбавлять.С чего начать?
Большое спасибо за вразумительный ответ.BAXI-Сергей В писал(а):Алексей, здравствуйте.Алексей 1977 писал(а):Подскажите пожалуйста Baxi эко3 компакт не регулируется температура ГВС стоит на 35 а греет до упора приходится разбавлять.С чего начать?
Попутная просьба к Ярославу: Ярослав, если видишь причину, то отвечай и по существу. Не всегда надо наезжать на людей, что они инструкций не читают. Это ты у нас уникум и буквоед.
Алексей, мне кажется, речь идет о недопонимании принципа работы котла.
Ранее в форуме я отвечал на подобный вопрос таким образом.
=========
Перефразирую Ваш вопрос следующим образом.
Вопрос.
Почему котел позволяет воде ГВС нагреваться до температуры, которая выше установленной пользователем.
Ответ.
Логика работы настенных котлов (24 кВт) с проточными теплообменниками в режиме приготовления горячей воды следующая.
Если для приготовления горячей воды требуется мощность от 9 до 24 кВт, то котел сам выбирает требуемую мощность. Требуемая мощность в режиме ГВС зависит от
- разницы между заданной и входной температурой,
- протока воды (количества литров в минуту).
Если требуемая мощность меньше 9 кВт (маленький проток воды, высокая температура входной воды и т. д.), то котел продолжает нагревать воду на минимальной мощности (9 кВт). Это сделано для того, чтобы котел поддерживал постоянную температуру (пусть даже она выше), а не тактовал. Тактовать (включаться-выключаться) котел начнет только при достижении максимально позволяемой температуры ГВС (55-65 градусов, в зависимости от модели котла).
=========
Это было здесь
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... p=297#p297
108-86=22куба/минуту...умножим на 60 минут = 1320 кубов/час...котел максимум "съест" за 1 час 3 куба...вот я и удивляюсь на Ваши цифры...Вы не умеете по счетчику расход газа считать?Алексей 1977 писал(а):на счетчике было к примеру 086 стало через минуту 108 при включении гвс
Станислав, есть подозрение, что данные указаны в литрах. Стало быть читать 0,022 куб.м. Как-то похоже получается...RADAR писал(а):108-86=22куба/минуту...умножим на 60 минут = 1320 кубов/час...котел максимум "съест" за 1 час 3 куба...вот я и удивляюсь на Ваши цифры...Вы не умеете по счетчику расход газа считать?Алексей 1977 писал(а):на счетчике было к примеру 086 стало через минуту 108 при включении гвс
совершенно верно я считал последние 3 цифры нолик забыл подписатьBahus писал(а):Станислав, есть подозрение, что данные указаны в литрах. Стало быть читать 0,022 куб.м. Как-то похоже получается...RADAR писал(а):108-86=22куба/минуту...умножим на 60 минут = 1320 кубов/час...котел максимум "съест" за 1 час 3 куба...вот я и удивляюсь на Ваши цифры...Вы не умеете по счетчику расход газа считать?Алексей 1977 писал(а):на счетчике было к примеру 086 стало через минуту 108 при включении гвс