Страница 1 из 1

baxi main5 датчик температуры отопления

Добавлено: 06 фев 2025, 12:38
the_one
Доброго времени суток.
Странно (на мой взгляд) ведет себя датчик температуры отопления.
Внешних датчиков к котлу не подключено. Учитывается температура теплоносителя.
Температурный режим контура отопления выставлен на 50 градусов.
Суть странного поведения: при 50 градусах включается горелка, температура поднимается до 55. Горелка отключается.
Затем температура падает до 49. После повышается до 52(горелка выключена). Снова опускается до 50.
Включается горелка, температура поднимается до 55 и так по кругу. Бывает температура опускается до 49, поднимается(горелка выключена) до 51-52, включается горелка.
Смущает повышение температуры без подогрева. У датчика есть допустимые отклонения? Как проверить датчик и в каком случае их необходимо менять?

baxi main5 датчик температуры отопления

Добавлено: 06 фев 2025, 21:59
kdme56
the_one писал(а): 06 фев 2025, 12:38 Смущает повышение температуры без подогрева.
Идёт подсос тепла. Смотри откуда. У меня шло с бойлера, сделал отсечку электроклапаном. А всем остальным командует комнатный термостат.

baxi main5 датчик температуры отопления

Добавлено: 06 фев 2025, 23:26
RADAR
the_one писал(а): 06 фев 2025, 12:38 Смущает повышение температуры без подогрева.
можно просто не смотреть туда... :)
the_one писал(а): 06 фев 2025, 12:38 У датчика есть допустимые отклонения?
нет
the_one писал(а): 06 фев 2025, 12:38 в каком случае их необходимо менять?
в случае смущения как раз и меняют... :)