Тактование Baxi EcoNova 24f.
Добавлено: 13 фев 2025, 12:21
Igor SNV
Добрый день. Вчера ответственные лица запустили котел Baxi EcoNova 24f, и убежали. Котел включается каждые, не соврать бы, три-пять минут. Площадь дома - 70 кв. м. Все радиаторы горячие, работают. За сутки съел чуть больше 10 кубометров газа.
Подозреваю, что необходима настройка. Посоветуйте, пожалуйста.
Тактование Baxi EcoNova 24f.
Добавлено: 13 фев 2025, 12:49
RADAR
позвонить этим лицам и рассказать свои опасения...

Тактование Baxi EcoNova 24f.
Добавлено: 13 фев 2025, 13:00
Igor SNV
Не, не буду. Прошу совета.
Тактование Baxi EcoNova 24f.
Добавлено: 13 фев 2025, 13:04
Starik
Ставь
Р15 = 0
Р17 = 10
Наблюдай результат.
Тактование Baxi EcoNova 24f.
Добавлено: 13 фев 2025, 13:25
Igor SNV
Starik, благодарю. Я пролистал форум, в одном из обсуждений Вы не советовали ставить Р15 на "0".
Тактование Baxi EcoNova 24f.
Добавлено: 13 фев 2025, 17:08
anton62
RADAR писал(а): 13 фев 2025, 12:49
позвонить этим лицам и рассказать свои опасения...
Нужно проверять настройки газового клапана, на них он не настроен, от слова совсем. Но для этого нужен дифманометр.
Тактование Baxi EcoNova 24f.
Добавлено: 13 фев 2025, 17:28
Starik
Igor SNV писал(а): 13 фев 2025, 13:25Вы не советовали ставить Р15 на "0".
Поставь 15, если хочешь. Некоторые модели котлов не могут держать минимум мощности ниже 15 или 30 - сходу не вспомню. Ставь ноль, этот котел должен уметь.