Страница 1 из 1

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 02 мар 2025, 18:52
alekzander2708
приветствую! котел Эко 4. СО без доп насоса, 14 радиаторов на первом этаже и 10 на 2м. доп расширительный бак на 14л, кстановлен взамен родного сдохшего.
прошу помощи (накидайте идей) : никак не могу найти место утечки - на холодную не вижу нигде по соединениям СО никаких подтеков.
утечка появилась примерно месяца 4 назад. очень незначительная, но постоянная. а вчера за ночь "улетело" 1,5 атм. перекрываю подачу и обратку. даю системе остынуть - давление держит, при пуске насоса - заметно падает. т.е. - все таки дырка в СО?

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 02 мар 2025, 19:28
Starik
alekzander2708 писал(а): 02 мар 2025, 18:52перекрываю подачу и обратку
Когда открываешь что происходит с давлением?

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
alekzander2708 писал(а): 02 мар 2025, 18:52а вчера за ночь "улетело" 1,5 атм.
Что в расширительном баке с воздухом (какое давление)?

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 02 мар 2025, 20:27
alekzander2708
падает давление, уже нашел где (.
отбой - дырка в СО.

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 08 мар 2025, 09:44
AlexxG
Такая же фигня, но всё в СО 100 раз проверил, нигде течей нет... Если только где-то под полом((( Но не хотелось бы.
Перекрываю все контуры, стужу, открываю обратку, давление по манометру падает и сразу восстанавливается. РБ в норме, стабильно 1атм. Поменял кран подпитки, эффекта 0.
Как ещё можно понять, где сифонит в котле, или в СО?

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 08 мар 2025, 12:19
Starik
AlexxG писал(а): 08 мар 2025, 09:44давление по манометру падает и сразу восстанавливается.
Это как? Если утечка, то полного восстановления давления не может быть.

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 08 мар 2025, 13:43
AlexxG
Starik писал(а): 08 мар 2025, 12:19
AlexxG писал(а): 08 мар 2025, 09:44давление по манометру падает и сразу восстанавливается.
Это как? Если утечка, то полного восстановления давления не может быть.
Ну вот как ни странно... Стрелка ровно посередине, открываю обратку, качнулась не много вниз и сразу на середину.

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Автосбросник воздуха на насосе котла может травить давление, у пипки следы накипи.

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 08 мар 2025, 16:49
Starik
AlexxG писал(а): 08 мар 2025, 13:45Автосбросник воздуха на насосе котла может травить давление,
Он травит воздух, который мимо него пытается проскочить. Воздушные "пузыри" выходят - давление в системе падает. ;) Раньше в школе этому учили, сейчас не знаю чему учат.

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 08 мар 2025, 17:09
AlexxG
Starik писал(а): 08 мар 2025, 16:49
AlexxG писал(а): 08 мар 2025, 13:45Автосбросник воздуха на насосе котла может травить давление,
Он травит воздух, который мимо него пытается проскочить. Воздушные "пузыри" выходят - давление в системе падает. ;) Раньше в школе этому учили, сейчас не знаю чему учат.
Вобщем оставил на день перекрытую подачу и обратку, всё на холодную. Котел работал только на ГВС. Давление ровно серелина 1Атм. Открыл сейчас обратку - давление упало, на начало сектора 1атм. Походу в системе травит, да? Дальше хочу тоже самое сделать но отдельно по контурам (этажам). Есть ещё теплый пол, он параллельно одному из контуров. Но его ранее перекрывал, в нём давление держится (отдельный манометр).

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 08 мар 2025, 17:22
Starik
Возьми туалетную бумагу (сухие салфетки) и полиэтилен. Сначала стык, резьбовое соединение (вообще все соединения) оборачиваешь бумагой (салфеткой), а сверху бумаги - полиэтилен (фиксируешь чтобы не соскочил/не размотался). Не меньше суток эксплуатируешь СО в штатном режиме, можно и больше, например до момента, когда упадет давление в системе и потребуется открывать кран подкачки. После этого разматывай полиэтилен и смотри сухая ли бумага.
Давление в СО подними до 1,5, единица слишком мало, имхо.

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 08 мар 2025, 17:28
AlexxG
Starik писал(а): 08 мар 2025, 17:22 Возьми туалетную бумагу (сухие салфетки) и полиэтилен. Сначала стык, резьбовое соединение (вообще все соединения) оборачиваешь бумагой (салфеткой), а сверху бумаги - полиэтилен (фиксируешь чтобы не соскочил/не размотался). Не меньше суток эксплуатируешь СО в штатном режиме, можно и больше, например до момента, когда упадет давление в системе и потребуется открывать кран подкачки. После этого разматывай полиэтилен и смотри сухая ли бумага.
Давление в СО подними до 1,5, единица слишком мало, имхо.
Ок, спс🤝 соединения где радиаторы обматать? Или прям все, которые снаружи доступны? Какова вероятность, что могла пайка лопнуть где-нибудь в стяжке пола?

Отправлено спустя 45 минут 50 секунд:
alekzander2708 писал(а): 02 мар 2025, 20:27 падает давление, уже нашел где (.
отбой - дырка в СО.
Если не секрет, где обнаружили? Может случаи цикличны)

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 08 мар 2025, 20:10
Starik
AlexxG писал(а): 08 мар 2025, 18:14Или прям все, которые снаружи доступны?
Это ты сам решай. :)
Пайка не лопается, она плохо пропаивается (недогрев/перегрев, сдвинули не дождавшись фиксации).

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 09 мар 2025, 07:37
AlexxG
Starik писал(а): 08 мар 2025, 20:10
AlexxG писал(а): 08 мар 2025, 18:14Или прям все, которые снаружи доступны?
Это ты сам решай. :)
Пайка не лопается, она плохо пропаивается (недогрев/перегрев, сдвинули не дождавшись фиксации).
Самое интересное, что пол года норм было, потом началось...

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 13 мар 2025, 15:34
AlexxG
Вобщем похоже нашел источник зла - ссался автоматический воздухоодводчик на подаче гребенки теплого пола. Плюс врезал на обратку дополнительный расширительный бак на 14л - давлен е стало в разы стабильнее.

Утечка - СО или котел?

Добавлено: 13 мар 2025, 15:38
Starik
Стоит только захотеть... :)