Страница 1 из 1
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 06 мар 2025, 13:53
vad7
Есть возможность отключить защиту от замерзания или изменить ее температуру?
Не нашел в пользовательской инструкции настройки для выбега наcоса, это можно настроить?
Залит антифриз.
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 06 мар 2025, 14:57
Bahus
1. нет
2. нет
3. нет. Без комнатного термостата насос не выключается. С термостатом выбег фиксированный - 3 минуты.
Сейчас наткнулся на новое для меня. В семинарке для этих котлов указан параметр F18. Который, якобы, открывает дополнительные параметры (по аналогии с платами 5 поколения). Только не знаю, ошибочно это там написано или действительно в прошивку каких-то параметров добавили. Так или иначе - никакой информации по этому поводу не было.
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 06 мар 2025, 15:20
vad7
1. Плохо, придется колхозить шунтирование датчика температуры, чтобы оно не падало ниже.
Ниже 5 градусов включается защита?
3. В принципе, байпас вроде как есть в котле и если циркуляция будет не возможна, то насосу не должно поплохеть?
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 06 мар 2025, 16:11
Starik
Bahus писал(а): 06 мар 2025, 14:57открывает дополнительные параметры
Есть разница, для этих моделей параметр 18: Информация об изделии.
Просмотрел инструкции котлов с этой платой, предел F15, максимум F17.
Похоже в семинарке ошибка.
Для 5 поколения параметр 18: Информация о производителе(блокировка доп. параметров)
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 06 мар 2025, 17:21
Bahus
Да. Но инструкции из года в год одни и те же и не меняются. А артикулы, по крайней мере, плат Honeywell несколько раз менялись. Так что фиг его знает. Раньше и выключения антилегионеллы там не было.
Кроме того, смущают значения параметра F18. На пятом поколении нужно 0 изменить на 18. А здесь написано 0 изменить на 1. Такого ни в одной модели не помню, поэтому откуда бы этой строчке вообще взяться в семинарке?
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 07 мар 2025, 10:07
vad7
Не в курсе, с платы котла можно 5V взять?
Типа как у электрокотла Протерм:
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 14 апр 2025, 15:51
kasmin
Bahus писал(а): 06 мар 2025, 14:57
Без комнатного термостата насос не выключается. С термостатом выбег фиксированный - 3 минуты.
а точно насос не отключается?
в документации увидел пункт "Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, ....", про термостат приписки не увидел.
Рассматриваю данный котёл для прямого подключения к теплым полам без смесительного узла, теперь переживаю про постоянную циркуляцию
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 14 апр 2025, 16:33
Starik
kasmin писал(а): 14 апр 2025, 15:51про термостат приписки не увидел.
Может к окулисту... или ты потролить забежал?!
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 14 апр 2025, 17:05
kasmin
Starik писал(а): 14 апр 2025, 16:33
потролить забежал
конечно нет.
не кидайте камнями заранее....
я имел в виду, что о непрерывной работе насоса без термостата нет упоминания.
Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
а при управлении по OpenTherm возможно управлять выбегом насоса в этом котле?
по форму нашел
ответ представителя baxi, но там только про температуру.
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 14 апр 2025, 17:56
Bahus
Если подключено управление по цифре - это тоже самое, что релейный термостат подключить. Поведение такое же
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 14 апр 2025, 18:14
Starik
kasmin писал(а): 14 апр 2025, 17:19о непрерывной работе насоса без термостата нет упоминания.

Ох ты ж... ну да, ну да,

там же всего лишь сказано, что постциркуляция сработает только если термостат подключен...
А о том, что без термостата она не включается - промолчали, злодеи...
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 15 апр 2025, 09:08
kasmin
Starik писал(а): 14 апр 2025, 18:14
промолчали, злодеи
У вас богатый опыт в этой области, у меня нет.
В инструкции описание термина "постциркуляция" и "циркуляция" нет, я думал это одно и тоже.
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 15 апр 2025, 19:11
Starik
kasmin писал(а): 15 апр 2025, 09:08... "постциркуляция" и "циркуляция" нет, я думал это одно и тоже.
Инструкция тут совершенно не при чем, имхо.

Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 16 апр 2025, 08:12
vad7
А такой вопрос знатокам - возможно чтение состояния и температур через Opentherm, а управление вкл/выкл через контакты комнатного термостата?
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 16 апр 2025, 09:11
Bahus
Можно подключить датчики на сам цифровой контроллер и использовать их. Или в другом идея?
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 16 апр 2025, 09:47
vad7
Не, чтобы повысить надежность, включать - выключать котел через контакт комнатного термостата, а снимать показания через опентерм и может подстраивать уставки.
Через контакт надежнее, опентерм может сбойнуть и сдохнуть, то хотя бы вкл-выкл работать будет.
Настройки ECO Four 1.14F
Добавлено: 16 апр 2025, 10:52
Bahus
Ну не знай.... Что-то совсем мудрёно.
Так или иначе. На Лунах есть такая настройка. На более простых моделях больше вроде нигде нет.