Страница 1 из 1
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 07 мар 2025, 06:15
Вениамин1986
Здравствуйте. Итак, собственно вопрос. Котел baxi eco nova. Управляется по простенькому китайскому комнотному термостату, кроме функций вкл/вкл термостат ничего не умеет, никакого доступа к параметрам котла через протокол у него нет. При настройке температуры теплоносителя на котле, если ставить любую разумную температуру ниже 60°(от 45 до 55), один черт котел догревает теплоноситель до 60. Если поставить 60, то держит 60-61. В чем может быть причина? Ток модуляции сейчас установлен на 40% от мощности, дом 100м², хорошо утеплен-100мм эппс. Накладной датчик температуры заменил, толку ноль.Куда копать?
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 07 мар 2025, 09:12
RADAR
без термостата аналогично себя ведет?
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 07 мар 2025, 09:37
Starik
Никуда, котел работает штатно.

Если не веришь, то выключай котел и пусть система отопления остывает до 35 - 40 градусов. После этого включай котел, если захочешь, поделись результатом.
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 07 мар 2025, 13:16
Вениамин1986
RADAR писал(а): 07 мар 2025, 09:12
без термостата аналогично себя ведет?
честно, не проверял. По той причине, что роль термтстата равна нулю по отношению к параметрам котла
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Вениамин1986 писал(а): 07 мар 2025, 13:16
Никуда, котел работает штатно. Если не веришь, то выключай котел и пусть система отопления остывает до 35 - 40 градусов. После этого включай котел, если захочешь, поделись результатом.
Ну я так делал. А что этот метод, собственно, дает? Термостат отключает котел, теплоноситель естественно остывает до комнотной температуры. Потом термостат включает котел и теплоноситель вновь догревается до 60 при заданных, допустим, 50.
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 07 мар 2025, 13:43
Starik
Вениамин1986 писал(а): 07 мар 2025, 13:18до 60 при заданных, допустим, 50.
Так не пойдет, "допустим" - неприемлемое значение.

Твои домыслы - не аргумент, по домыслам диагностика не проводится. Ты либо делаешь и предоставляешь точную информацию, либо вызываешь мастера, который проверит твой котел на предмет неисправностей.

Тебе решать, каким путем двигаться.
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 07 мар 2025, 13:53
kdme56
Вениамин1986 писал(а): 07 мар 2025, 13:18
Термостат отключает котел, теплоноситель естественно остывает до комнотной температуры. Потом термостат включает котел и теплоноситель вновь догревается до 60 при заданных, допустим, 50.
Термостат держит ЗАДАННУЮ Т и руководит котлом по параметру вкл и выкл. А что ещё нужно. Задашь 40, будет пол дня греть, задашь 75, час будет греть. Находишь оптимальную темп. теплоносителя для равномерности вкл-выкл и всё. От заданной он вырубится на 5 гр выше, так в плате задумано.
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 07 мар 2025, 13:55
Вениамин1986
Еще раз. Я так делал. Выключал. Остывает теплоноситель до 40. Целевая установлена 50. Включаю. Идет перегрев на 10°.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
kdme56 писал(а): 07 мар 2025, 13:53
Термостат держит ЗАДАННУЮ Т и руководит котлом по параметру вкл и выкл. А что ещё нужно. Задашь 40, будет пол дня греть, задашь 75, час будет греть. Находишь оптимальную темп. теплоносителя для равномерности вкл-выкл и всё. От заданной он вырубится на 5 гр выше, так в плате задумано
Это я прекрасно понимаю. Так и было раньше. Сейчас же температура лезет выше заданной. Сегодня вечером откину термостат, посмотрю как будет в штатном режиме работать, без него.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
У меня лежит собраный щиток с zont smart в комплекте с реле, думал закончится сезон, поменяю китайца на него. Вот и выдался случай проверить раньше.
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 07 мар 2025, 14:03
Starik
Вениамин1986 писал(а): 07 мар 2025, 14:00Идет перегрев на 10°.
Нагревается после остановки очень быстро?
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 07 мар 2025, 17:59
Вениамин1986
Нет, как обычно
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 07 мар 2025, 18:16
Starik

А "обычно" это как? Сколько секунд, минут, часов... непрерывной работы горелки.
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 10 мар 2025, 18:57
Вениамин1986
Докладываю. Отключил к чертовой бабушке термостат. В режиме тактования котел работает как и задумано-при установленной t 45° догревает до 50°, потом гаснет, заданное время простоя(10 мин), потом включается и греет до 50 и опять все по кругу. НО. Если задать интервал розжига горелки 0 минут, т.е. перевести котел в режим постоянной работы, то при установленных 45° теплоноситель прогревается до 60°, получается модуляция работает некорректно? Я уже всю башку сломал....
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 10 мар 2025, 19:57
Starik
Вениамин1986 писал(а): 10 мар 2025, 18:57получается модуляция работает некорректно?
Получается что ты решил угробить котел.

Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 10 мар 2025, 20:58
Вениамин1986
Это почему?
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 10 мар 2025, 21:33
Starik
Да мне-то откуда это знать.
То какую-то чепуху про перегрев несешь, то теперь про модуляцию чего-то фантазируешь.
Как в анекдоте про ворону, которая бомбу клевала...
Если есть сомнения в исправности котла, вызывай специалиста, пусть диагностику проводит.
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 11 мар 2025, 05:00
Вениамин1986
Starik, ну ты можешь объяснить, почему так происходит? И в чем заключается попытка угробить котел, при переводе его в режим постоянной работы? По поводу мастера-было б кого, вызвал бы. Город маленький, их тут всего 3 штуки, и те пожимают плечами и выдают диагнозы типа ну мож с платой чего. В звезду таких мастеров. Именно потому я и здесь.
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 11 мар 2025, 08:21
Starik
Вениамин1986 писал(а): 11 мар 2025, 05:00В звезду таких мастеров.
То же самое они о тебе думают, не сомневайся.

Они ещё ни разу не встречали пользователя, который так глумился бы над котлом. Чем тебе заводские установки не угодили? Нужна постоянная работа горелки - покупай конденсационный котел.
Информации про котлы не меряно в сети, о том как они работают и почему, статей на любой уровень интеллекта полно, простыми или умными словами объясняют. Не эффективно тут на форуме для тебя одного всё это постить. Если на самом деле желаешь разобраться - в сеть и искать то, что тебе будет понятно.
Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
Добавлено: 11 мар 2025, 13:21
kdme56
Вениамин1986 писал(а): 10 мар 2025, 18:57
Если задать интервал розжига горелки 0 минут, т.е. перевести котел в режим постоянной работы, то при установленных 45° теплоноситель прогревается до 60°
Идёт перегрев котла. Параметром 0 не даёшь теплоносителю остыть. А куда ему тепло деть то. Поэтому и приумали режим термостата, для равномерной работы котла независимо от сезона.