Страница 1 из 1
Воздух в СО.
Добавлено: 09 мар 2025, 08:59
Igor SNV
Добрый день. Подскажите новичку, пожалуйста.
Baxi EcoNova24f + 7 радиаторов отопления. Трубы - полипропилен, армированный алюминием. Заполнена система обычной водой. В эксплуатации месяц.
Из первых трех радиаторов постоянно спускаю воздух. Насос "шелестит", иногда, чаще в момент нагрева издает звук, похожий на то, что и через него воздух проходит. Протечек нигде нет.
Вопрос. Сколько его там, воздуха?
Воздух в СО.
Добавлено: 09 мар 2025, 09:01
RADAR
Igor SNV писал(а): 09 мар 2025, 08:59
Вопрос. Сколько его там, воздуха?
да кто ж его знает...как закончится - узнаете первым..
Воздух в СО.
Добавлено: 09 мар 2025, 13:15
Igor SNV
Прошу поделиться опытом эксплуатации)
Воздух в СО.
Добавлено: 09 мар 2025, 14:12
RADAR
RADAR писал(а): 09 мар 2025, 09:01
+ 7 радиаторов отопления.
из какого материала радиаторы? А то про трубы написал, а про них нет..
Воздух в СО.
Добавлено: 09 мар 2025, 14:57
Bahus
Алюминий, скорее всего.
Уж потерпите. Это алюминий оксидную плёнку нарабатывает. В результате водород высвобождается. Если я ничего не путаю
Воздух в СО.
Добавлено: 09 мар 2025, 15:54
Igor SNV
Радиаторы алюминиевые.
Воздух в СО.
Добавлено: 09 мар 2025, 16:36
RADAR
ну вот..известная тема - дешевый алюминий - "воздушит" систему пока покроется оксидной пленкой..
Воздух в СО.
Добавлено: 09 мар 2025, 21:55
Igor SNV
Благодарю. А почему воздух только в первых трех радиаторах из семи? Все они одинаковые.
Воздух в СО.
Добавлено: 09 мар 2025, 22:17
RADAR

хочу всё знать...

потому что ближе к котлу...

а чего кстати с давлением - когда "воздух" в радиаторах и когда выпустишь "воздух" из радиаторов?
Воздух в СО.
Добавлено: 10 мар 2025, 07:42
Igor SNV
Давление падает, естественно, но в течение дня восстанавливается почти до прежнего значения. Почти.
RADAR писал(а): 09 мар 2025, 22:17
потому что ближе к котлу...
- и как это объяснить?
Воздух в СО.
Добавлено: 10 мар 2025, 08:53
RADAR
Igor SNV писал(а): 10 мар 2025, 07:42
- и как это объяснить?
лень многабукаф писать..