Страница 1 из 1
Baxi power 1.1200 ошибка E110
Добавлено: 11 мар 2025, 09:46
Faaah
Добрый день, подскажите кто знает. Котел baxi power 1.1200. Всё датчики исправны, цепь прозванивается. При пуске срабатывает реле контроля, проверяет датчики, начинает работать вентилятор и сразу же отключается, выходит ошибка 110.
Baxi power 1.1200 ошибка E110
Добавлено: 11 мар 2025, 10:17
Starik
Faaah писал(а): 11 мар 2025, 09:46выходит ошибка 110
Тебе ошибку расшифровать? Может инструкция нужна?
Baxi power 1.1200 ошибка E110
Добавлено: 11 мар 2025, 10:40
Faaah
Нет, я знаю что за ошибка, я имею ввиду датчики все исправны, а ошибка выходит
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Может ли быть такое что вся проблема в схеме управлении а не датчиках, тк ставлю с другого котла блок управления, котел работает, и как можно решить эту проблему?
Baxi power 1.1200 ошибка E110
Добавлено: 11 мар 2025, 11:27
Starik
Faaah писал(а): 11 мар 2025, 10:43я знаю что за ошибка,
Ошибка по тяге, датчики фиксируют неисправность, а что её создает? Смотри устройство Вентури, состояние дымохода.
С другим блоком как долго котел работает? Этот блок на другом котле как себя ведет?
Baxi power 1.1200 ошибка E110
Добавлено: 11 мар 2025, 17:27
Faaah
С другим блоком работает нормально. Переставляю неисправный блок на другой котёл тоже ошибка 110.
Baxi power 1.1200 ошибка E110
Добавлено: 11 мар 2025, 20:34
Starik
Ну вот сам и локализовал неисправность.
Baxi power 1.1200 ошибка E110
Добавлено: 11 мар 2025, 21:15
Faaah
Starik, спасибо, не подскажете где можно отремонтировать блок управления, или это уже безполезно?
Baxi power 1.1200 ошибка E110
Добавлено: 12 мар 2025, 14:09
Starik
Надежнее новый купить, имхо.
Baxi power 1.1200 ошибка E110
Добавлено: 12 мар 2025, 15:39
Bahus
Так, сейчас не понял. Причём здесь тяга, если ошибка про перегрев? Или я не ту модель смотрю?
Baxi power 1.1200 ошибка E110
Добавлено: 12 мар 2025, 17:55
Starik
Ошибка одна на два события.
Baxi power 1.1200 ошибка E110
Добавлено: 12 мар 2025, 18:57
Bahus
Хм. Приложуха про тягу даже не заикнулась.
Но в целом да. Если электроника себя ведёт одинаково в разных котлах - туда и копать.
Но с конденсационниками сложнее. Там вентилятор умный и тяга по другому работает.
Как минимум, я бы посоветовал проверить все программные настройки. На предмет различий с заводским значением. Или со значением из работающей платы.
Да, их там дофига, но мало ли. Ручки чьи шаловливые или глюк какой