Страница 1 из 1
Ошибка Е01 только при работе ГВС
Добавлено: 11 мар 2025, 10:08
Rus152
Всем доброго времени суток!
Котел Baxi Ecofour 24.
При работе в режиме отопления (Рмах=38, Рmin=20) все отлично работает. Открываю кран ГВС (Рмах=95 Pmin=0) котел работает несколько секунд, потом уходит в ошибку Е01. Иногда бывает ошибка Е03. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
P.S. В режиме отопления все ГУД!
Ошибка Е01 только при работе ГВС
Добавлено: 11 мар 2025, 10:19
Starik
Rus152 писал(а): 11 мар 2025, 10:08Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Тебе ошибки расшифровать или инструкцию подкинуть?

Ошибка Е01 только при работе ГВС
Добавлено: 11 мар 2025, 10:22
Rus152
Желательно подсказать причину. Коды ошибок я знаю
Ошибка Е01 только при работе ГВС
Добавлено: 11 мар 2025, 10:33
Starik
Rus152 писал(а): 11 мар 2025, 10:22Коды ошибок я знаю
Там сразу причина указана в Е03, тяги нет. Е01 электрод почисть и выстави правильно, зазор не более 3мм (диаметр пасты от стандартной шариковой ручки). За грязь с горелки почистить надо печатать?
Ошибка Е01 только при работе ГВС
Добавлено: 11 мар 2025, 10:38
Rus152
Тут не большой ньюанс. При работе на отопление котел работает хорошо. После перехода на гвс, через несколько секунд, уходит в ошибку. Снимал переднюю панель, при работе на гвс пламя не равномерное. Даже вылетает в смотровое окно. Электрод чистил спиртом. Зазор как Вы описали. Проблема только при работе гвс....
Ошибка Е01 только при работе ГВС
Добавлено: 11 мар 2025, 11:15
Starik
Rus152 писал(а): 11 мар 2025, 10:38Проблема только при работе гвс...
Вовсе нет! Проблема
вылезает при работе на ГВС.
Снимай верхний колпак, накрывай горелку (хоть тряпкой) и очищай теплообменник от грязи (пыль, листья, перья...). Щеткой с двух сторон (сверху и снизу - из камеры сгорания) старательно надо почистить. Посмотреть что в дымоходе и наверху оголовок проверить.
Ошибка Е01 только при работе ГВС
Добавлено: 11 мар 2025, 11:39
Bahus
Думаю, для начала, нужно настройки газового клапана проверить
Ошибка Е01 только при работе ГВС
Добавлено: 11 мар 2025, 11:51
Rus152
Bahus писал(а): 11 мар 2025, 11:39
Думаю, для начала, нужно настройки газового клапана проверить
Т.е. при помощи манометра? Я правильно понимаю?
Ошибка Е01 только при работе ГВС
Добавлено: 11 мар 2025, 11:55
Bahus
Ну а какие ещё?
Всё-таки, сначала очистку камеры сделать, как советовали. Горелка и теплообменник снизу и сверху.
Только потом клапан.
Если факел садит куда попало - какие ещё варианты могут быть?
Ошибка Е01 только при работе ГВС
Добавлено: 11 мар 2025, 14:58
Rus152
Почистил камеру сгорания. Теплообменник был забит на 50% сажей. Проблема решена
Спасибо Всем большое! Дай Бог Вам доброго здоровья!
Ошибка Е01 только при работе ГВС
Добавлено: 11 мар 2025, 20:35
Starik
Rus152 писал(а): 11 мар 2025, 14:58Почистил камеру сгорания. Теплообменник был забит на 50% сажей.
Это положено делать ежегодно.