Беспрерывная работа вентилятора ecofour 1.14f

Добавлено: 17 мар 2025, 15:43
Andreypg
Добрый день!
Постоянно работает вентилятор на ecofour 1.14f.
В соседнем помещении гул невыносимый. Рядом с котлом вентилятор слышен громче, но не противно. В смежном помещении невозможно находиться больше пять минут. Турбину снял почистил. Ничего не поменялось. Перегородка 115мм силикатный блок (не газобетон) и плитка. С насоса скинул Клему - не насос. Выключаю котел - полная тишина. В котельной же работает вентилятор вентиляционной системы. Его почти не слышно. Включил режим нагрева горячей воды. Вентилятор впустую не работал. После нагрева выключается вместе с горелкой. С отоплением работает постоянно и мигает значок радиатора. Время повторного включения увеличил до максимума.

Беспрерывная работа вентилятора ecofour 1.14f

Добавлено: 17 мар 2025, 18:22
Starik
Andreypg писал(а): 17 мар 2025, 15:43Постоянно работает вентилятор на ecofour 1.14f.
Это горелка у тебя не выключается.
Какие значения F08 и F10, какую температуру в СО выставил?

Беспрерывная работа вентилятора ecofour 1.14f

Добавлено: 17 мар 2025, 21:34
Andreypg
Горелка не горит постоянно, иначе понятно, что он крутится. F8 - 80. F10-0.
Со это отопление? 60.

Беспрерывная работа вентилятора ecofour 1.14f

Добавлено: 18 мар 2025, 09:18
Starik
Andreypg писал(а): 17 мар 2025, 21:34Горелка не горит постоянно,
Уверен? Открывал и смотрел? Если так - плата пострадала, надо менять.
СО - система отопления сокращенно.

Беспрерывная работа вентилятора ecofour 1.14f

Добавлено: 18 мар 2025, 09:51
svv
Привет,проверь работу мотора вентилятора без турбины,возможно с ним проблемам,а напряжения мотора вентилятора какое?

Беспрерывная работа вентилятора ecofour 1.14f

Добавлено: 18 мар 2025, 11:01
Andreypg
Starik, горелка гасла, вентилятор продолжал работать. Поставил отопление 45-50. Стал вентилятор выключаться. В целом будто бы успех!

Беспрерывная работа вентилятора ecofour 1.14f

Добавлено: 18 мар 2025, 11:37
Starik
Andreypg писал(а): 18 мар 2025, 11:01горелка гасла, вентилятор продолжал работать.
Не верю.
Выставляй параметры F08 = 100; F10 = 30 и всё придет в норму на любой температуре теплоносителя.
Если захочешь, напишешь результат.

Беспрерывная работа вентилятора ecofour 1.14f

Добавлено: 24 мар 2025, 15:37
Andreypg
Starik писал(а): 18 мар 2025, 11:37 Не верю.
Выставляй параметры F08 = 100; F10 = 30 и всё придет в норму на любой температуре теплоносителя.
Если захочешь, напишешь результат.
Как работал постоянно, так и работает. Только в нагреве горячей воды выключается. Окошко смотрел - горелка не горит. Вентилятор крутится. Радиатора значок мигает постоянно. Теплоноситель 50.

Беспрерывная работа вентилятора ecofour 1.14f

Добавлено: 24 мар 2025, 15:46
Starik
Andreypg писал(а): 24 мар 2025, 15:37Как работал постоянно, так и работает.
Плата, имхо.