Выбор котлов для каскада
Добавлено: 27 мар 2025, 12:48
Добрый день, форумчане.
Имеется магазин на 800м2. Сейчас отапливается 3мя электрокотлами по 36кВт каждый.
Завожу газ. Было решено поставить 3 одноконтурных котла Luna-3 Comfort по 31кВт каждый. В каскаде.
Но, газовики же спокойной жизни не дают... При общем паспортном расходе котла/котлов более 10м3 требуют установки "промышленного" коммерческого узла учёта газа. Ценник 500тр+ и монтаж 150тр.
Если расход меньше 10м3, то узел учёта с монтажём - 150тр.
Каждый Luna-3 Comfort 1.310 по паспорту кушает 3,52м3. Умножаем на 3. Получаем 10,56м3.
Т.е. формально по требованиям газовиков прилипаю на промышленный УУГ. Не хочуууу тратить 500тр на почти ровном месте...
ВОПРОС: можно ли поставить в каскаде 2 котла 1.310FI + 1.240FI? будут работать корректно? На 1.240 планирую ещё гор воду с бойлером (бойлер уже стоит).
Имеется магазин на 800м2. Сейчас отапливается 3мя электрокотлами по 36кВт каждый.
Завожу газ. Было решено поставить 3 одноконтурных котла Luna-3 Comfort по 31кВт каждый. В каскаде.
Но, газовики же спокойной жизни не дают... При общем паспортном расходе котла/котлов более 10м3 требуют установки "промышленного" коммерческого узла учёта газа. Ценник 500тр+ и монтаж 150тр.
Если расход меньше 10м3, то узел учёта с монтажём - 150тр.
Каждый Luna-3 Comfort 1.310 по паспорту кушает 3,52м3. Умножаем на 3. Получаем 10,56м3.
Т.е. формально по требованиям газовиков прилипаю на промышленный УУГ. Не хочуууу тратить 500тр на почти ровном месте...
ВОПРОС: можно ли поставить в каскаде 2 котла 1.310FI + 1.240FI? будут работать корректно? На 1.240 планирую ещё гор воду с бойлером (бойлер уже стоит).