Страница 1 из 1

ошибка e35 - honeywell cs0263c

Добавлено: 30 мар 2025, 22:25
andRiU92
Принесли плату с ошибкой е35. Плату уже ремонтировали до меня. Плату отмял следов предыдущего ремонта. Что нужно проверять? Каких номиналов должны быть элементы(может предыдущий ремонтник установил неверные элементы). Есть схема?https://youtube.com/shorts/6YoXkU0KjnE

ошибка e35 - honeywell cs0263c

Добавлено: 31 мар 2025, 10:40
Bahus
Снимайте блок розжига. Помню истории что под ним пробивало

ошибка e35 - honeywell cs0263c

Добавлено: 31 мар 2025, 11:39
andRiU92
Снял, под ним всё норм. Протёр всё спиртом, поставил обратно. Результата нет.

ошибка e35 - honeywell cs0263c

Добавлено: 31 мар 2025, 14:52
Bahus
Тогда подключай в систему с гальванической развязкой. Ибо Е35 очень любит малое напряжение ловить. Ноль грязный или земля не по феншую.

ошибка e35 - honeywell cs0263c

Добавлено: 31 мар 2025, 16:36
andRiU92
Я пробовал подключать с с гальванической развязкой. И ноль и земля у меля в порядке. И у меня не работает, а надо чтоб у клиента заработало.
Может можно как то чувствительность уменьшить?

ошибка e35 - honeywell cs0263c

Добавлено: 31 мар 2025, 17:08
Bahus
ХЗ. Ханивелл не делится схемами. Пройдись по цепи контроля ионизации. Е35 говорит плате, что есть пламя, когда его не должно быть (на вся кий случай уже ))) ). То есть там чистый ноль должен быть