Страница 1 из 1

ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом

Добавлено: 06 апр 2025, 21:58
Виталий89
Здравстауйте, есть ли какое-то решение загружать БКН не штатным термостатом (NTC) а механическим? Ситуация в том что БКН стоит на расстоянии около 20-25 метров от котла, не уверен что нарастив провод показания будут верными. Или есть иные способы дать команду на загрузку БКН. Спасибо.

ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом

Добавлено: 06 апр 2025, 22:47
RADAR
Виталий89 писал(а): 06 апр 2025, 21:58 расстоянии около 20-25 метров от котла, не уверен что нарастив провод показания будут верными.
на чем основаны сомнения?

Отправлено спустя 44 секунды:
я бы больше засомневался в трубах загрузки бойлера.. :)

ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом

Добавлено: 06 апр 2025, 22:59
Bahus
Возьмите кабель 25 метров, замерьте его сопротивление. Хорошо если на пол градуса врать будет. И то не уверен

ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом

Добавлено: 06 апр 2025, 23:08
Виталий89
Спасибо за ответы, произведу замеры кабеля, предположительно ШВВП 2х0,75 мм2.

ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом

Добавлено: 17 июн 2025, 17:27
Виталий89
Замеры показали следующее:
Кабель - ШВВП 2*0.75 Кабельный завод «ВЭКЗ» - 30 метров
Мультиметр - IEK M182
Сопротивление на конце провода штатного датчика - 9.81 кОм
Сопротивление на конце удлиненного провода - 9.82 кОм
Котел еще не пущен в эксплуатацию.. после пуска дополню данные.

ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом

Добавлено: 17 июн 2025, 17:44
Bahus
Десять КилоОм. Должен котёл датчик видеть, хоть стреляйся. Чего он в Е06 валится?
А подключите его на клеммник и сделайте замеры на зелёных проводах, только не со стороны клеммника, а на колодке, где они на плату приходят. Чужое сопротивление не должен показать, по идее. Должен сопротивление датчика показать. Просто понять заходит ли вообще датчик на плату.