Страница 1 из 1

После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления

Добавлено: 01 май 2025, 19:46
Александр14
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема, котел BAXI ECOFOUR 24 F. При работе котла в режиме ГВС стал замечать что вода стала медленее нагревать воду при открытии крана горячей воды. Но вместе с тем обнаружил что при закрытии крана горячей воды, на дисплее котла начинает повышаться температура в системе отоплении, хотя батарея холодная а показывает по дисплею 60 гр и выше. В данный момент котел работает в режиме зима/лето, и котел редко включается на систему отопления

После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления

Добавлено: 02 май 2025, 12:08
Starik
Александр14 писал(а): 01 май 2025, 19:46Но вместе с тем обнаружил...
Только сейчас обнаружил. Так было всегда, просто тебе до этого не было дела. С котлом всё впорядке. ;)

После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления

Добавлено: 02 май 2025, 18:10
Александр14
Нет, за котлом всегда смотрю, котел проработал один сезон только, да и после установки если бы такое было то заметил бы :) , главное что бы это была норма а не начинающиеся проблемы

После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления

Добавлено: 29 май 2025, 21:10
d19codec
А если включено только ГВС. Вода 38-39 в настройках.
Открываю кран - он держит ее примерно 36-42, вроде всё норм.
А как закрываю кран - в этот же момент щелчок как от реле (как всегда и был/бывает), и температура сразу же 65-68.
Открываю кран - тут же температура 40.
Закрываю кран - тут же температура 60+.

Котел тот же BAXI ECOFOUR 24F
Из реальных проблем - каждый день E25 может выходить.

После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления

Добавлено: 29 май 2025, 21:55
Starik
Сколько лет котел в эксплуатации? Это к ошибке Е25 вопрос (так понимаю, ты знаешь что она означает). Возможно трехход пора привести в порядок (разобрать, почистить).
Про остальное - так и должно быть. Когда кран ГВС открыт, на дисплей выводится информация с датчика ГВС, как только кран закрывается, на дисплей выводится информация с датчика СО.

После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления

Добавлено: 29 май 2025, 22:20
d19codec
Starik, да, причины Е25 ясны, их много, думал перепад температур при закрывании крана даст сузить круг.

10 лет эксплуатации
5 лет назад 3-ходовой поменян на оригинал (ГВС нестабильно работало при отоплении)
ежегодное обслуживание от газпрома, даже моют от пыли и давление воздуха проверяют.

Значит вскрытие покажет, раз скачки температуры на 20-25 градусов это норм.

После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления

Добавлено: 30 май 2025, 09:18
Bahus
d19codec писал(а): 29 май 2025, 22:20 Значит вскрытие покажет, раз скачки температуры на 20-25 градусов это норм.
Это не скачки. Вам же объяснили, что в разное время показывается температура с разных датчиков. Если вы греете ГВС до 40-43 градусов, то температура теплоносителя в этот момент в районе 60-70 градусов это абсолютно нормально. Так что от температуры отстаньте. Если уж хотите помониторить температуру - то пользуйтесь А-параметрами. В течение нагрева ГВС вплоть до останова смотрите параметры А00 (температура горячей воды) и А05 (температура теплоносителя). Вот вам будет объективная картина по температурным значениям в обоих контурах во время приготовления ГВС.
По Е25. В какой момент выскакивает? При работе на ГВС? Или при работе на отопление? Или вообще когда горелка в простое?

После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления

Добавлено: 03 июн 2025, 16:52
d19codec
Bahus писал(а): 30 май 2025, 09:18 В течение нагрева ГВС вплоть до останова смотрите параметры А00 (температура горячей воды) и А05 (температура теплоносителя). Вот вам будет объективная картина по температурным значениям в обоих контурах во время приготовления ГВС.
По Е25. В какой момент выскакивает? При работе на ГВС? Или при работе на отопление? Или вообще когда горелка в простое?
Модель еще раз baxi fourtech 24f

- ошибка E25 выходит при в момент использования ГВС, даже без изменения расхода воды краном.
- Не зависит от режима ГВС или ГВС+отопление.
- захожу в обычный душ и всегда выходит Е25 через 2-3 минуты. Вот прям стабильно каждый день моюсь в душе, и каждый день через 2-4 минуты вода холодная на 40 секунд (в это время Е25). И зимой и летом. При этом никто больше водой не пользуется в этот момент (дома никого).
- снял несколько видео для теста пока моюсь, что выяснил:
а) температура воды выравнивается первые пол минуты и до самого момента срабатывания - 38 градусов (столько и выставлено на ГВС) (не вижу даже смысла скидывать видео, как 38 градусов показывает до самой Е25),
б) температура А05 выравнивается первые пол минуты также, 60-62 градусов, только последние 5 секунд падает на 5 градусов и сразу же возвращается на 62 и тут уже ошибка (или это уже отключилось что то и поэтому упала). Видео со звуком на всякий случай: в начале включение, перематывать можно на 2:15 сразу, ошибка на 2:35 https://vk.com/video14577262_456239271? ... YeAZByfXeS
копия видео на ютуб: https://youtu.be/0fFxDRNa5TE
- для помывки в душе вода используется только горячая без смешивания с холодной (выставлена температура ГВС 38 градусов), смеситель классический, без термостата. Напор воды не меняется в процессе помывки и тоже адекватный, это и вроде подтверждает стабильная температура.
- Если во время ошибки воду не выключать, то ошибка сама уходит и снова появляется горячая (38 градусная) в течении 40-60 секунд.
- видимо если во время ошибки выключить ГВС, то ошибка сбрасывается только через отключение питания котла (когда не моешься, а просто пользуется случайными кранами случайное время). Кнопка сброса при этом неактивна. Очень-очень-очень редко на кнопке сброса появляется иконка что можно сбросить ошибку кнопкой, но бывает такое почти никогда.
- напряжение на выходе стабилизатора котла 224В (по данным мультиметра с настоящим true rms)

После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления

Добавлено: 03 июн 2025, 17:52
Bahus
d19codec писал(а): 03 июн 2025, 16:52 только последние 5 секунд падает на 5 градусов и сразу же возвращается на 62 и тут уже ошибка
Вот тут похоже проблема. Быстрый скачок на 5 градусов и даёт ошибку. Но почему себя температура так ведёт - вообще понять не могу.
Screenshot_2025-06-03-17-48-17-017_com.brdtermiya.lunateam.jpg
Разве что у датчика температуры в этом диапазоне сопротивление "моросит". Попробовать другой подкинуть...

Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А. А сделайте тоже самое и посмотрите динамику мощности горелки в этот момент. А03 - мощность, А07 - уровень пламени

После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления

Добавлено: 03 июн 2025, 19:41
Starik
Е25 - Отсутствие циркуляции воды (блокировка насоса).
d19codec писал(а): 03 июн 2025, 16:52Не зависит от режима ГВС или ГВС+отопление.
Трехходовой клапан разбирал, чистил?
Про датчик сказано уже.
Ещё бы датчик приоритета ГВС вынуть, почистить сетку, турбинку проверить, показания А08 глянуть до ошибки и во время.

После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления

Добавлено: 09 июн 2025, 22:33
d19codec
Потестил еще чуть, реально скачет температура датчика отопления в случайный момент.
Купил датчик по артикулу на Озон за 350 руб, и Е25 ушла.
Спс.

После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления

Добавлено: 10 июн 2025, 02:30
Bahus
:okdoc: