Страница 1 из 1
Проблема с котлом и бкн
Добавлено: 11 май 2025, 22:55
Oleg-34
Всем добрый вечер. Ситуация такая котел baxi eco nova 1.24f повесил,слева на право подача отопления, подача на бкн , газ, обратка с бкн , обратка отопления. Подключил бкн termica amet 200 inox. Включил котел , в режиме p00 (заводская уст. 02- бойлер) греется только вода ,невозможно включить режим зима . Переключил на p01 (проточник) и тут либо отопление, либо гвс. Датчик заказан на озоне , вставлен в соответствующие клеммы. Как подключить и отопление и воду ,подскажите
Проблема с котлом и бкн
Добавлено: 12 май 2025, 09:35
Bahus
Oleg-34 писал(а): 11 май 2025, 22:55обратка с бкн
Это не обратка БКН, это подпитка системы. Там сечение никакое для змеевика. Настоятельно желательно переделать. Страница 44 инструкции.
Р00 = 02.
Oleg-34 писал(а): 11 май 2025, 22:55
греется только вода ,невозможно включить режим зима
Расшифруйте. Не включается индикация отопления или что? Так-то в режиме зима должны гореть иконки обоих контуров, но одновременно они, конечно, не работают. Поочерёдно с приоритетом ГВС.
К датчику тоже могут быть вопросы. Точнее к его характеристике.
Проблема с котлом и бкн
Добавлено: 12 май 2025, 10:07
Oleg-34
Bahus прав. Обратка отопления + обратка с бкн соединены вместе на схеме. Я смотрел эту схему и созванивался с монтажниками , все в один голос сказали это бред. Придётся перепаять чуток. Всем спасибо.