Страница 1 из 1

ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 15 авг 2012, 11:37
НИКОЛАЕВИЧ
доброго времени, такой вопрос клиент заказал котел на пропане, прислали обычный с набором доп.форсунок для пропана, поменял форсунки, установил котел, при пуске после вспышки огня через 10 секунд подача газа отключается и появляется ошибка Е01. есть идей? :?:

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 16 авг 2012, 06:57
BAXI-Ural
Идея крайне простая ;) Запитайте котел по электрике как положено по стандартам...
В 90% случаев помогает...

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 16 авг 2012, 16:02
НИКОЛАЕВИЧ
он запитан как положено,даже через трансформатор который на входе 170-260В , на выходе 220в, может еще чтото? в настройках например?

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 16 авг 2012, 16:32
BAXI-Ural
НИКОЛАЕВИЧ писал(а):он запитан как положено
А кто Вам это сказал? Вы в этом точно уверены? Котел действительно подключен по трех-полюсной схеме, "фаза-ноль-зануление"?

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 16 авг 2012, 16:45
НИКОЛАЕВИЧ
именно

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 16 авг 2012, 17:09
BAXI-Ural
Ну тогда объясните мне, где у трансформатора во вторичной обмотке может быть "фаза", "ноль"... Я, в прошлом электромонтер 7 разряда. не понимаю :shock:

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 16 авг 2012, 17:23
НИКОЛАЕВИЧ
обыкновенный стабилизатор напряжения, что тут непонятного

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 16 авг 2012, 18:02
BAXI-Ural
Ну раз у Вас все в порядке с электрикой (в чем лично я не уверен), смотрите состояние, чистоту горелки, электрода, не нарушен ли контакт электрода-кабеля-платы, исправность платы(маловероятно) методом замены...

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 17 авг 2012, 11:49
Bahus
НИКОЛАЕВИЧ писал(а):доброго времени, такой вопрос клиент заказал котел на пропане, прислали обычный с набором доп.форсунок для пропана, поменял форсунки, установил котел, при пуске после вспышки огня через 10 секунд подача газа отключается и появляется ошибка Е01. есть идей? :?:
Алё-алё. А газовый клапан кто-нибудь на сжиженный газ перестроил? Замены форсунок недостаточно

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 17 авг 2012, 12:05
BAXI-Ural
Bahus писал(а):Алё-алё. А газовый клапан кто-нибудь на сжиженный газ перестроил? Замены форсунок недостаточно
В самом деле! Бывает граждане и в инструкцию не заглянут, а уже начинают жаловаться... :mrgreen:

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 29 авг 2012, 21:15
Дмитрий
Добрый вечер. 2 года назад купил baxi eco four 24. Первый год отработал нормально. Прошлым летом стала постоянно высвечиваться ошибка Е 01. Вызвали мастера, но кроме того, что бы мы установили стабилизатор напряжения и временами переворачивали вилку ничего не сделал. Стабилизатор был установлен, но это ни к чему не привело. Примерно с середины осени котел работал без сбоев. Этим летом все повторяется. НО так же хочу сказать, что при запуске в дом электричества от бензогенератора котел работает как часы. В чем может быть причина???

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 30 авг 2012, 15:30
BAXI-Krasnodar
Добрый день, Дмитрий.
Есть подозрение, что в Вашем случае имеются какие-то проблемы
с заземлением.
Проверьте правильно ли сделано заземление.
Может быть Вам поможет стабилизатор с гальванической развязкой.
И также должна быть диэлектрическая вставка на подключении газопровода к котлу.

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 02 сен 2012, 00:19
BAXI-Ural
Если котел продолжает работать при переворачивании вилки, то 100% "косяки" с электроподключением...
При правильном, в соответствии с нормами, электроснабжении и изоляции от наводок по газопроводу, трубам воды-отопления в одном из положений вилки в розетке котел СТРОГО выдает Е1...

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 04 сен 2012, 19:22
Дмитрий
Спасибо за советы, но с заземлением все в порядке. Вот о чем я уже писал, началась осень и котел работает без перебоев. Мы с женой заметили, сто если электросчетчик в доме более громко шумит, то котел точно не запуститься и выдаст Е-01, а если как обычно, то будет работать нормально. От напряжения это вряд ли зависит, т.к. я замерял напряжение когда он работает (от 214 до 239) и все работает нормально. Я не знаю какие еще характеристики электрического тока подаваемого в наши дома могут повлиять на запуск котла. Я думаю, что это косяки энергосбытовой компании. И еще у нас иногда выскакивает ошибка Е-98, хотя в инструкции последняя Е-97. Что это за ошибка? Заранее благодарен за ответы

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 04 сен 2012, 20:44
BAXI-Krasnodar
Дмитрий, проверьте также частоту в питающей сети, должно быть 50Гц. Судя по описанным Вами симптомам электросчетчика, вероятно все-таки происходят сильные скачки напряжения, возможно их не успевает сгладить стабилизатор. Какой марки стабилизатор?
В самом крайнем случае можно попробовать заменить плату на новую
(либо временно поставить новую плату и посмотреть как будет работать). И в любом случае это какие-то проблемы с электрикой.

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 05 сен 2012, 13:08
Дмитрий
Стабилизатор фирмы "Ресанта" 500Н/1-ц. Но если честно, я замерял напряжение на выходе в стабилизаторе и в принципе оно такое-же как и в сети. А плату надо поменять в самом котле? Хотя не вижу смысла, т.к. сейчас-то он работает как часы

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 05 сен 2012, 14:39
BAXI-Ural
В ПУЭ пункт 7.1.36, в соответствии с которым у Вас должна быть сделана внутридомовая сеть, ничего про "заземление" не написано... 8-) Сделайте все по ПУЭ и будет Вам счастье ;)

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 06 сен 2012, 17:38
Bahus
BAXI-Krasnodar писал(а):Дмитрий, проверьте также частоту в питающей сети, должно быть 50Гц.
Думаю вот тут собака порылась. Бывали случаи, Сергей Шипов рассказывал (Бакси-НН)

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 06 сен 2012, 19:58
Дмитрий
Спасибо за советы. Будем пробовать и ждать следующего лета

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 07 сен 2012, 11:36
blendi
Дмитрий писал(а):Спасибо за советы, но с заземлением все в порядке. Вот о чем я уже писал, началась осень и котел работает без перебоев. Мы с женой заметили, сто если электросчетчик в доме более громко шумит, то котел точно не запуститься и выдаст Е-01, а если как обычно, то будет работать нормально. От напряжения это вряд ли зависит, т.к. я замерял напряжение когда он работает (от 214 до 239) и все работает нормально. Я не знаю какие еще характеристики электрического тока подаваемого в наши дома могут повлиять на запуск котла. Я думаю, что это косяки энергосбытовой компании. И еще у нас иногда выскакивает ошибка Е-98, хотя в инструкции последняя Е-97. Что это за ошибка? Заранее благодарен за ответы
Ошибки которые не описаны это скорее всего сбой системы устраняется перезапуском или элементарно самому вызвать другую ошибку (например включить котел с закрытым газовым краном) котел выдаст стандартную ошибку после чего например если закрывали кран газовый открыть его и запустить котел.

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 30 окт 2012, 20:48
Gungster
Спецы я не спец в этих делах, но всёже. Проблема у знакомых такая: Котёл BAXI ECO FOUR, стоит бесперебойник IPPON SMART WINNER 3000, стабилизатор. При отключении липистричества котёл заводится, температура на табло добегает до текущей в трубах и E01 (отсутствует розжиг). При появлении липистричества всё нормуль. Я пока не в курсе, как идёт разводка внутри дома, но клали её (проводку) и подключали котёл спецы (как говорит друг, хотя спецы разные бывают) => Вопрос как бороться ?

Re: ошибка Е01 при первом запуске

Добавлено: 29 ноя 2012, 18:44
sergeish72
Я развернул розетку и все пошло :P