Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН

Добавлено: 17 май 2025, 21:16
Kotoloko
Привет форумчанам. Первый пуск котла Baxi Luna3 comfort 1.240 Fi + Zont connrct c датчиком температуры NTC-10 + БКН на 100литров с датчиком Baxi
Настраивал не я, спросить по результату не у кгого. Прошу оценить режимы работы котла.
Смущают 2 вещи:
1. При включении (самом первом и последующих) приоритетно котел греет БКН в ГВС (теплоноситель горячий). Когда вода достигает 50 град (comfort) работа на гвс отключается а система отопления (в комнате 15 град) дает запрос на подачу теплоносителя (здесь ограничение 70 град), на котел видит 80 после гвс и пока он не остынет (около 30 мин) горелка не включается.
График 1 процесса начального включения прилагаю.
Screenshot_20250517_195713_ZONT.jpg
Что бы задержки не повторялись пока дом не прогреется режим ГВС деактивировал.
2. После этого котел прлгрел помещения (2 этажа около 150кв.м) и перешёл в режим поддержки температуры. См. График2
Это нормальныйэ режим? Хотелось бы тактование пореже.
Screenshot_20250517_195906_ZONT.jpg
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
Как-то чезчур
Screenshot_20250517_212140_ZONT.jpg

Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН

Добавлено: 17 май 2025, 21:33
Starik
Kotoloko писал(а): 17 май 2025, 21:16Хотелось бы тактование пореже.
Инструкция стр. 68, F18=10 (это максимум задержки).

Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН

Добавлено: 18 май 2025, 09:48
Kotoloko
Спасибо.
Я не вижу как добраться до регулировок котла через программу ZONT. В частности до F18?
Панель на котле неактивна. Переключатель на Zont-e не помогает.
Переспрошу: я правильно понялл, что сегодняшнее тактование ненормально?
К комфорту в помещении вопросов нет, но не угробит ли себя котёл?

Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Starik,
Педыдущий ответ для вас. Я новичок на форуме, похоже его не персонализировал.

Отправлено спустя 11 минут 27 секунд:
Может надо увеличить гистерезис? Но опять же подскажите КАК?
Screenshot_20250518_094138_ZONT.jpg
Меня прямо пугает вкл/выкл каждые 3 минуты. Это первая ночь котла.

Screenshot_20250518_094138_ZONT.jpg

Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН

Добавлено: 20 май 2025, 09:41
Bahus
F-параметры котла и параметры панели можно изменять только если передать управление с Зонта на панель управления. Это в конфигурации Зонта галочка есть.
Ну и все настройки Зонта вообще лопатить придётся.
Интересен график температуры теплоносителя на первом скрине. После прогрева ГВС температура не падает, как-будто насос выключен. Но это значит работа по комнатному датчику. Но если в помещении 15 градусов, то отопление должно включиться.
В общем тут вопрос настроек. А работает - да, не очень красиво.

Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН

Добавлено: 20 май 2025, 14:15
Starik
Kotoloko писал(а): 18 май 2025, 10:01Меня прямо пугает вкл/выкл каждые 3 минуты.
Это заводская установка параметра F18. Такая задержка выставляется на всех котлах Baxi.

Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН

Добавлено: 07 июл 2025, 00:55
dnik2000
Bahus писал(а): 20 май 2025, 09:41 передать управление с Зонта на панель управления
можно подробнее, как это сделать? А то приходится каждый раз провода отсоединять и котел перезапускать, чтобы настроить максимальную температуру, например

Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН

Добавлено: 07 июл 2025, 14:11
Bahus
Это можно на Baxi Коннект сделать. Там есть специальный вход для панели. Ну и птичку в настройках поставить

Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН

Добавлено: 01 окт 2025, 15:45
Baxi Owner
Здравствуйте. Аналогичная ситуация. Есть Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi, одноконтурный + ZONT SMART 2.0 new. Отопление дома - _только_ теплый пол (макс. т. теплоносителя 50 градусов) + БКН (макс. т. теплоносителя 85 градусов). Целевая температура воды в бойлере 65 градусов, гистерезис 5 градусов. Котел греет воду в бойлере до 60 градусов, потом котел выключается и ждет полчаса пока теплоноситель в котле остынет с 85 до 50 градусов, после чего включает отопление.
При этом, через час-полтора температура воды в бойлере снижается ниже 60 градусов, котел переключается на нагрев бойлера, быстро его греет, затем снова полчаса ждет, пока остынет теплоноситель.
Таким образом, большую часть времени котел просто ждет остывания теплоносителя, который в контуре отопления не горячий. Поэтому, если вручную через пять минут после выключения нагрева бойлера включить/выключить котел, он, включая насос на 30 секунд после ручного перезапуска, за пару включений прокачает теплоноситель до того, который в контуре отопления и сразу включится на нагрев.

Вопрос - можно ли каким-нибудь образом подать команду на насос котла, чтобы он прокачал теплоноситель из контура отопления и не ждал полчаса после нагрева бкн?
Возможно, есть способ в настройках поднять до 85 градусов разрешенную температуру теплого пола, но нагрев выше 50 не осуществлять?
Возможно, можно как-то настроить гистерезис бкн, чтобы приемлемой считалась температура в диапазоне 50-65 градусов (пока для бкн есть только одна температура в виде целевая минус гистерезис, отклонение от нее вниз на 1 градус включает нагрев бкн, вверх на 1 градус выключает нагрев бкн)?
Очень огорчает это задержка включения отопления после работы на бкн (название темы).

Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН

Добавлено: 02 окт 2025, 01:35
Bahus
1. Можно. Для этого нужно настроить режим работы насоса в Зонте. По умолчанию при переключении ГВС->отопление он не отключается, чтобы на датчике одну температуру не держать.
2. Это не понял. Кроме того, неплохо было бы уточнить - вы комнатный датчик отключили на обоих устройствах? Или в каком режиме работает СО?
3. Нет. +/-5°С от уставки. Разве что Зонт что-то сможет поколдовать.
4. Максимальная возможная программная задержка - 10 минут. У вас не с этим связано. Или насос выключается когда не нужно, или работает "по воздуху", который никак не остывает. В любое случае связано с настройками, которых не приведено, хотя портянка нехилая.
Можно ограничить максимум мощности на ГВС, чтобы температура теплоносителя не залазила выше уставки + гистерезис по ГВС. Но, не думаю, что это сильно поможет.
Для начала, рекомендовал бы отцепить Зонт и подключить панель. Добиться нужной работы так (настройками). Потом только убирать панель и колдовать с Зонтом