Страница 1 из 1

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 18 май 2025, 01:41
Alxrmv
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста при работе котла Baxi LUNA3 240i на отопление системы идет гул в котле постоянный, это так и должно быть? Видео во вложении.
Если нет, то как лечить это?

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 18 май 2025, 18:44
Bahus
Не. У атмосферников вроде не должно так быть. Воздух с вала насоса выгоните через центральную заглушку. Или локализуйте звук. Может горелка, конечно. Без розжига нет такого звука? Тогда газовый клапан на регулировку

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 18 май 2025, 20:42
Alxrmv
Bahus писал(а): 18 май 2025, 18:44 Или локализуйте звук.
Гул тот что на видео идет вот из этой части котла, обвел красным.

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 19 май 2025, 08:32
Starik
Alxrmv писал(а): 18 май 2025, 20:42Гул тот что на видео идет вот из этой части котла,
На вопрос
Bahus писал(а): 18 май 2025, 18:44Без розжига нет такого звука?
Ответ будет или нет смысла ждать?

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 19 май 2025, 09:25
Alxrmv
Starik писал(а): 19 май 2025, 08:32 Ответ будет или нет смысла ждать?
Добрый день!
Такой звук гула идет именно когда котел работает на отопление квартиры, то есть квартира обогревается, но если котел работает только на подогрев воды (для горячей воды из крана) то такого звука.
Если я конечно правильно понял ваш вопрос.

Отправлено спустя 35 минут 5 секунд:
Alxrmv писал(а): 19 май 2025, 09:25 Без розжига нет такого звука?
С розжигом тоже этот звук, как включашь отопление этот звук постоянно, независимо горит горелка или нет

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 19 май 2025, 11:12
Starik
Alxrmv писал(а): 19 май 2025, 10:00Если я конечно правильно понял ваш вопрос.
Судя по ответу, понял не правильно. Вопрос подразумевает работу котла на отопление, но в тот момент, когда в камере сгорания "костер" не горит (т.е. нет розжига). Если посидишь какое-то время возле котла когда он в режиме отопления, быстро поймешь разницу с работающей горелкой и выключенной (с костром и без него).

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 19 май 2025, 12:11
Alxrmv
Starik писал(а): 19 май 2025, 11:12 (с костром и без него).
так шумит статично всегда, включена горелка или нет, без разницы, то есть как включаешь отопление, так запускается этот звук и он не прекращается никогда, пока не отключишь само отопление.

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 19 май 2025, 12:21
Starik
Alxrmv писал(а): 19 май 2025, 12:11то есть как включаешь отопление, так запускается этот звук и он не прекращается никогда,
Это циркуляционный насос, они не умеют бесшумно работать.

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 19 май 2025, 12:33
Alxrmv
Starik писал(а): 19 май 2025, 12:21 циркуляционный насос
но насос установлен вот в этой части котла обвел синим и он так не шумит если его послушать, а звук именно локализуется где обвел красным в этой части котла.

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 19 май 2025, 12:49
Starik
Alxrmv писал(а): 19 май 2025, 12:33а звук именно локализуется...
Пожалуй, это сложно будет объяснить...

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 19 май 2025, 12:52
Alxrmv
Starik писал(а): 19 май 2025, 12:49 Пожалуй, это сложно будет объяснить...
ну по вашей версии такой гул из за нососа и как бы это нормальный звук и не стоит паниковать?

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 19 май 2025, 15:30
Starik
Вообще без версий. Вызывай специалиста, пусть смотрит, проверяет, диагностирует...

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 20 май 2025, 09:47
Bahus
Если шумит постоянно при включенном отоплении (безотносительно режима горения), тогда это действительно, скорее всего, насос. Ну, точнее не сам насос, а циркуляция в целом. Кавитация, турбуляция, воздух/грязь/накипь в системе, забитые фильтры. Я думаю так.
Котёл-то давно трудится?

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 03 ноя 2025, 10:10
Fisherwar555
Здравствуйте, аналогичная проблема с новым котлом eco life 24f, гул от теплообменника как будто трансформатор внутри высоковольтный, и с горелкой и без гудит постоянно. По гидравлике - выход с котла 25 полипропилен. Насос с одной скоростью, молотит на самой высокой так полагаю. В чем проблема этого гула не пойму. Как убавить скорость и возможно ли это с таким насосом???? А если брак, то в чем он может заключаться?

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 03 ноя 2025, 10:20
Starik
А труба обратки под котлом к стене зафиксирована?

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 03 ноя 2025, 10:29
Fisherwar555
Ну да, на клипсах

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 03 ноя 2025, 11:07
Starik
Попробуй пошевелить, звук будет меняться? Там совсем чуть надо (от стены/к стене, вверх поджать, вниз потянуть).
Возможно котел криво висит (крепление-то вверху, вот и "гудит теплообменник"), там самостоятельно соображай как проверить (прижать/потянуть и т.п.)

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 03 ноя 2025, 11:14
Fisherwar555
Котел висит по уровню, манипуляции с обраткой не помогают. Снял переднюю крышку вибрация и гул передаётся от насоса в теплообменник. Чувствуется если прикоснуться рукой к трубке. Брак с насосом?

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 03 ноя 2025, 11:16
Fisherwar555
Можно ли как нибудь убавить скорость насоса?

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 03 ноя 2025, 11:31
Starik
Fisherwar555 писал(а): Вчера, 11:14Брак с насосом?
Это удаленно не диагностируется. Восприятие гула у всех разное. Есть сомнения - зови специалиста, он разные гулы слышал, ему есть с чем сравнивать.
Fisherwar555 писал(а): Вчера, 11:14Котел висит по уровню,
Не про уровень печатал, перекосы разные бывают.

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 03 ноя 2025, 11:36
Fisherwar555
Специалистов вызывал и с обслуживающей компании и по гарантийному. Все у них хорошо, мол это нормальная работа. Деньги только влупил за вызов. Часть гула удалось локализовать отодвинув от стены котел и положив кусок от турист. каримата. Вибрация от медной трубки выходящей из насоса в теплообменник.

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 03 ноя 2025, 12:33
RADAR
котел не может быть без звуков..там работают механизмы.. :)

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 03 ноя 2025, 13:02
Starik
Теперь необходимо разобраться "обо что вибрирует" теплообменник, раз уж сумел вибрацию корпуса котла победить.
Вибрация корпуса сама по себе не возникает, это неаккуратный монтаж труб (подача обратка), поэтому и спросил про их фиксацию. Бывает трубы подключают (прикручивают) так, что внутри котла всё разваливается.

Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i

Добавлено: 03 ноя 2025, 14:19
Fisherwar555
Вибрация от насоса передаётся в теплообменник, теплообменник закреплён и связан с корпусом котла на саморезы

Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Обвязку котла делал сам, т.к.есть опыт работы. Соединения не перекручивал, напряжения и натяжения отсутствуют