Страница 1 из 1
Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
Добавлено: 13 июн 2025, 16:43
Shyrikosik
Всем привет. Котел baxi eco 4s Суть проблемы в том, что нет запуска на отопление. Даже не пытается. Индикации фитиля нет на дисплее. Давление в системе 1.2, температуру менял от 30 и до максимума. ГВО работает без проблем. Ошибок нет. Приходили газовики, не смогли разобраться. Приговорили плату управления. Стабилизатор напряжения стоит. Может подскажете что именно на плате смотреть?.
Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
Добавлено: 13 июн 2025, 17:41
Bahus
Если значок радиатора горит, но запроса на нагрев нет - разомкнута цепь термостата.
Если на колодке М1 перемычка термостата отсутствует, то поставить.
Если перемычка есть, тогда замкнуть контакты цифровой шины. Это уже на электронной плате.
Отпишитесь по результатам
Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
Добавлено: 13 июн 2025, 17:57
Shyrikosik
Bahus писал(а): 13 июн 2025, 17:41
замкнуть контакты цифровой шины. Это уже на электронной плате.
Перемычка стоит. А где эти контакты цифровой шины? Ткните пальцем.
Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
Добавлено: 14 июн 2025, 00:55
Shyrikosik
Перемкнул контакты и котёл запустился.
Теперь вопрос что вылетело.

Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
Добавлено: 14 июн 2025, 08:44
Bahus
Молния вам прилетела. Пожгла оптопары на цепи термостата. Тут вроде в каких-то темах даже упоминались конкретные номера. Кажется.
Вообще - можно забить и оставить вот так. Ничего страшного не случится.