Страница 1 из 1

Проблема с переходом на летний режим

Добавлено: 16 июн 2025, 19:20
Bankist
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться! Baxi Ampera Plus 9, проблема следующая: при переводе в ручную котла на летний режим(меню 10.2 выбираю «3») трехходовой клапан не должен переключаться на подогрев ТН, но при включении подогрева ГВС он начинает несколько щелкать переводя то на ГВС, то на ТН, и через несколько таких щелчком переходит опять в зимний режим, что делать? Неисправность клапана, но в зимнем режиме проблем нет

Проблема с переходом на летний режим

Добавлено: 16 июн 2025, 19:29
Starik
Bankist писал(а): 16 июн 2025, 19:20что делать?
Обычно начинают внимательно читать инструкцию, если что, она тут на сайте есть (в аптечке).

Проблема с переходом на летний режим

Добавлено: 16 июн 2025, 19:36
Bankist
Starik, инструкцию прочел. Написал именно потому, что не понимаю что делать

Проблема с переходом на летний режим

Добавлено: 17 июн 2025, 11:42
Bahus
Советую перечитать раздел 8.4 инструкции. Особенно последний абзац.
Нафига вы в меню 10.2 полезли? Верните значение по умолчанию.

Проблема с переходом на летний режим

Добавлено: 17 июн 2025, 22:15
Bankist
Bahus писал(а): 17 июн 2025, 11:42 Советую перечитать раздел 8.4 инструкции. Особенно последний абзац.
Нафига вы в меню 10.2 полезли? Верните значение по умолчанию.
Спасибо Вам большое за совет. К моему сожалению, этот пункт 8.4 я читал… Если установить температуру ТН менее 30, прозвучит сигнал и котел перейдет в режим ГВС. Все так и есть! Вот только при достижении заданной температуры ГВС, клапан переключает и весь теплый ТН уходит в теплый пол. Соответственно, я думал, что если в меню 10.2 установить 3, то как сказано в инструкции, не будет переключения на контур отопления… поэтому и спросил знатоков, может быть у меня сломан клапан, а если исправен, то что делать? Но может я многого хочу и оборудование это не может реализовать…

Проблема с переходом на летний режим

Добавлено: 18 июн 2025, 01:48
Bahus
Тут, скорее, в прошивке логика такая. Остаточное тепло же нужно куда-то скинуть. Не в бочку же.
Хотите полноценное лето - откиньте мотор от трёххода. И пусть хоть обпереключается

Проблема с переходом на летний режим

Добавлено: 18 июн 2025, 09:54
Bankist
Bahus писал(а): 18 июн 2025, 01:48 Тут, скорее, в прошивке логика такая. Остаточное тепло же нужно куда-то скинуть. Не в бочку же.
Хотите полноценное лето - откиньте мотор от трёххода. И пусть хоть обпереключается
Теперь все на своих местах! Спасибо Вам большое! А я хотел менять трехходовой, думал он неисправен. Но вот тогда еще такой вопрос: у котла есть меню 7.3, в нем можно поставить автоматический переход на лето, он отслеживает температуру «за бортом» и при достижении среднесуточной переводит автоматически показатель из меню 10.2 в режим «3» и тогда клапан начинает щелкать туда обратно, почему так?