После отключения электричества котёл перестал управляться терморегулятором Teplocom работающим от электросети

Добавлено: 18 июн 2025, 18:07
sbm56
После отключения/включения электричества котёл перестал управляться терморегулятором Teplocom имеющим питание от электросети. При задании температуры значительно превышающей температуры воздуха в помещении на табло терморегулятора появляется значёк работы котла, но котёл не включается. Если отключить терморегулятор и вернуть перемычку, то котёл управляется кнопками на корпусе исправно.
Вопрос: может ли быть неисправность в котле и какая именно или неисправен исключительно терморегулятор? Допускаем, что с проводами ничего не произошло.

После отключения электричества котёл перестал управляться терморегулятором Teplocom работающим от электросети

Добавлено: 21 июн 2025, 09:21
Bahus
Я правильно понял, если ставим перемычку, то котёл нормально заходит на розжиг? С термостатом такого не происходит? Тогда проблема с термостатом. Реле не замыкается когда должно.