Страница 1 из 1

Baxi Luna 3 Comfort 310 горелка загорается на 30-40 сек.

Добавлено: 28 ноя 2012, 22:53
Олег
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Котел Baxi Luna 3 Comfort 310, приобрел 3 года назад, но поставил только в этом году. Работал нормально, но в последнее время перестал. Влключаешь котел, все срабатывает и насос, и вентилятор в камере сгорания, зажигается газ, но горит секунд 20-30 и отключается подача газа. Через некоторое время сам повторяет весь вышеуказанный процес и результат такой же. Ошибок не выдает. Заметил закономерность, если сделать подачу газа в камеру сгорания меньше(с помощью клапана) , то горит дольше, примерно 1,5-2 минуты. Котел 2-х контурный, но ГВС не подведен. Газ-пропан (4 соединенных балона), редуктор на 37 мВар. Помогите пожалуйста советом. Хочется провести Новый год на даче. Спасибо.

Re: Baxi Luna 3 Comfort 310 горелка загорается на 30-40 сек.

Добавлено: 29 ноя 2012, 23:45
Bahus
Олег писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Котел Baxi Luna 3 Comfort 310, приобрел 3 года назад, но поставил только в этом году. Работал нормально, но в последнее время перестал. Влключаешь котел, все срабатывает и насос, и вентилятор в камере сгорания, зажигается газ, но горит секунд 20-30 и отключается подача газа. Через некоторое время сам повторяет весь вышеуказанный процес и результат такой же. Ошибок не выдает. Заметил закономерность, если сделать подачу газа в камеру сгорания меньше(с помощью клапана) , то горит дольше, примерно 1,5-2 минуты. Котел 2-х контурный, но ГВС не подведен. Газ-пропан (4 соединенных балона), редуктор на 37 мВар. Помогите пожалуйста советом. Хочется провести Новый год на даче. Спасибо.
При перенастройке котла на сжиженный газ:
1. Поменять форсунки на другие, с меньшим диаметром.
2. Перенастроить мин и макс давление газового клапана в соответствие с прилагаемой таблицей.
3. Произвести программные манипуляции с котлом (параметры Fxx)

Re: Baxi Luna 3 Comfort 310 горелка загорается на 30-40 сек.

Добавлено: 30 ноя 2012, 09:59
soundmn
При перенастройке котла на сжиженный газ:
1. Поменять форсунки на другие, с меньшим диаметром.
2. Перенастроить мин и макс давление газового клапана в соответствие с прилагаемой таблицей.
3. Произвести программные манипуляции с котлом (параметры Fxx)
Согласен. Дело скорее в этом. Проверить можно по состоянию пламени, заглянуть в горелку если плямя желтое точно оно. Но проще всего, если не меняли форсунки значит точно менять.

Re: Baxi Luna 3 Comfort 310 горелка загорается на 30-40 сек.

Добавлено: 30 ноя 2012, 10:44
Олег
форсунки заменены, настройки изменены, только давление настраивал в ручную, без манометра.

Re: Baxi Luna 3 Comfort 310 горелка загорается на 30-40 сек.

Добавлено: 30 ноя 2012, 13:54
Олег
Подскажите пожалуйста, как настроить давление газа (max-min) без манометра.

Re: Baxi Luna 3 Comfort 310 горелка загорается на 30-40 сек.

Добавлено: 30 ноя 2012, 13:57
RADAR
никак...по расходу еще вариант...нужно знать расход газа на этих режимах...вопросики у Вас... :shock: ...вызвать тогда мастера нужно...