Страница 1 из 1

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 12 июл 2025, 08:24
Петро
Добрый день.
Котел Ecolife 1.24, отопление только тёплыми полами, 7 петель по 70-90 метров.
Нужно ли ставить расширительный бак на отопление или того что в котле должно хватить?

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 12 июл 2025, 09:42
Bahus
Так вы посчитайте примерно объём теплоносителя, там и понятно будет.
Метр полиэтиленки 16х2.0 вмещает примерно 113 мл воды. Если брать 7 петель по 90 метров (630м) то объём выходит 71,25 литра. Плюс коллектор, плюс в котле. Итого в районе 75-80 литров.
В котле стоит 8 литровый бак. Так что, теоретически, впритык, но хватает. Возможно давление немного гулять будет. С другой стороны в тёплые полы больше 45 не дают, поэтому может и нормально.
Если есть место, то может и не лишним будет добавить восьмёрочку на обратку. А то эти сволочи имеют свойство спускаться по воздушной камере. А обслуживают их, мне кажется, очень неохотно.

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 12 июл 2025, 09:44
Петро
Спасибо за ответ, буду думать, считать...

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 13:11
rams
Здравствуйте! Ecolife 1.24 + 100 БКН. При включении горелки давление скачет до 0,5 атм. Особенно при включении нагрева БКН. Первоначальное давление после подпитки было 1.5 атм, при работе системы отопления после полного прогрева системы давление перед срабатыванием горелки давление на монометре 1 атм при уставке 40град на котле. Давление в баке 1.2 атм. Ориентировочный объем системы отопления 90 л. В расширительном баке давление держится стабильно, из воды только конденсат вроде. Воздух с радиаторов спускал. Подскажите в какую сторону копать? Что еще может быть? Может быть не хватает РБ котла?

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 13:51
Starik
rams писал(а): 21 окт 2025, 13:11Подскажите в какую сторону копать? Что еще может быть? Может быть не хватает РБ котла?
Так а в чем вопрос или проблема? Упало давление в системе - подпитай.

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 13:52
Bahus
Вы воздушную камеру бака обслуживали? Или откуда задача появилась?

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 14:00
rams
Bahus писал(а): 21 окт 2025, 13:52 Вы воздушную камеру бака обслуживали? Или откуда задача появилась?
заводское давление в баке было 1.1. Подкачал до 1.2. До и после проблема сохранилась. Пока идет прогрев системы давление держится стабильно. Проблемы со скачками давления начинаются в режиме вкл/выкл. Причины потери давления после первоначальной подпитки тоже непонятны. подпитал 1.5, во время прогрева давление не менялось. после 12 часов работы при работе котла в установленном режиме СО давление 1-1,2 атм. при прогреве БКН 1.5 атм. Подпитка не помогает, давление возвращается к старому. Понимаю, чудес не бывает, но вспотеваний на стыках и соединениях не вижу

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 14:27
Bahus
rams писал(а): 21 окт 2025, 14:00 Причины потери давления после первоначальной подпитки тоже непонятны. подпитал 1.5, во время прогрева давление не менялось. после 12 часов работы при работе котла в установленном режиме СО давление 1-1,2 атм.
Скорее всего остатки воздуха уходили из системы. Коли подпитка "первоначальная" была.
Давление в баке как мерили? На заполненной системе, на слитой, на неподключенном баке? А то цифр много и все непонятные

Отправлено спустя 1 минуту :
Объём теплоносителя, конечно, тоже не мешает прикинуть в системе.

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 14:29
Starik
rams писал(а): 21 окт 2025, 14:00Подпитка не помогает, давление возвращается к старому.
Из РБ уходит воздух. Чтобы его проверить (давление воздуха в РБ), надо уронить давление в СО до нуля и только после этого проверять давление в РБ.

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 14:31
rams
РБ отсоединял полностью. Давление мерил обычным автомобильным манометром

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 14:33
Starik
И после этого всё работало нормально, а через какое-то время началось..., так?

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 14:36
rams
из-за этой проблемы и начал возится с РБ. Подкачал на 0,1 атм. собрал. заполнил до 1.5 и запустил. а далее как ранее описывал

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 14:40
Bahus
Обратите внимание. При включении/выключении насоса в работу, давление тоже меняется. Не эта история вас смущает? Не. Навряд ли. Насос не должен вообще выключаться. Прикиньте объём системы. Хотя бы относительно грубо, на коленке.

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 14:40
rams
прикинул, 90 л с котлом. давление меняется до и после нагрева теплоносителя. на 0,5 атм. из 1,5 атм рабочих. А куда теряю теплоноситель не понятно, в выходной пересоберу коллектор

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 14:57
Starik
rams писал(а): 21 окт 2025, 14:40в выходной пересоберу коллектор
Бери туалетную бумагу и обматывай все соединения в СО, сверху на бумагу пищевую пленку намотай, чтобы бумага не высыхала, если намокнет. Через пол суток проверь все намотки.

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 14:58
Bahus
То есть в холодном состоянии запитали систему на 1,5 атм. После нагрева до уставки и отключения горелки в системе 2,0 атм? После остывания на 10 градусов и перед следующим включением горелки давление опускается назад до 1,5атм? Так что ли?

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 15:05
rams
Starik писал(а): 21 окт 2025, 14:57
rams писал(а): 21 окт 2025, 14:40в выходной пересоберу коллектор
Бери туалетную бумагу и обматывай все соединения в СО, сверху на бумагу пищевую пленку намотай, чтобы бумага не высыхала, если намокнет. Через пол суток проверь все намотки.
Спасибо, так и сделаю! Смущает РБ, как будто просится объем 12 л
Bahus писал(а): 21 окт 2025, 14:58 То есть в холодном состоянии запитали систему на 1,5 атм. После нагрева до уставки и отключения горелки в системе 2,0 атм? После остывания на 10 градусов и перед следующим включением горелки давление опускается назад до 1,5атм? Так что ли?
Не совсем. Подпитал 1.5. Пока температура в системе не устаканилась, давление не менялось. Когда котел начал работать с вкл/выкл горелки после достижения установленной температуры (обратил внимание уже через часа 12), давление на манометре показало 1 атм. когда котел включается на отопление, давление поднимается до 1,2 атм, когда на БКН - 1.5 атм.

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 21 окт 2025, 16:34
Bahus
Всё-равно не понимаю.
Вы запитали на холодную до 1,5
Котёл догрел до уставки (сколько, кстати? 60?). Давление так же 1,5?
Откуда тогда 1 при поддержании температуры?

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 22 окт 2025, 08:39
rams
уставка 40 град. подпитал до 1,5, обратил внимание через 12 часов - давление 1, котел включился на отопление - давление поднялось до 1.2, вырубился на 45 град, в течение 5 минут давление вернулось на 1, далее котел включился на нагрев БКН и на момент отключения горелки при температуре 73 град - давление на манометре показало 1.5 атм.

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 22 окт 2025, 09:15
Bahus
Тьфу ты. Нормально всё.
Если объём системы около 100 литров - повесить ещё один бак наверное будет нелишним. Если позволяет место - можно 35л или 50л. сразу вкорячить, чтобы только его обслуживать. А про котловой забыть.

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 22 окт 2025, 09:49
Starik
Из-за того, что давление плавает на 0,3 атм возиться с установкой ещё одного РБ... сомнительное удовольствие. Достаточно контролировать состояние котлового, т.е. регулярно проверять давление воздуха в баке (пару раз в год).

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 22 окт 2025, 10:06
rams
Параллельно котловой РБ и к примеру на 12 л будут работать или с котлового надо стравить воздух? К сожалению большого объема РБ ставить нет возможности, а стабильности хочется :D . Все же потери где-то есть, ведь с 1.5 на холодную до единицы где-то стравило. Так понимаю это не более 50 гр? Собирал все на лён и пасту. Теперь не поймешь на соединениях паста или вода сочится. Может все на ФУМ пересобрать? У меня система с первично-вторичными кольцами. Куда порекомендуете лучше установить доп РБ? до тройников или после?

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 26 ноя 2025, 22:30
Heroge
Добрый день, заполнял систему согласно паспарту котла ecolife 24f , давление на холодную где-то 1,2, на горячую тоже стабильно 1,2, в расширителях примерно 1-1,1. Это нормально что при нагреве давление не меняется? В паспорте просто про это нет информации. Система опрессована обычной питьевой водой.

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 27 ноя 2025, 09:14
Starik
Heroge писал(а): 26 ноя 2025, 22:30Это нормально что при нагреве давление не меняется?
Именно для этих целей и ставится расширительный бак, чтобы давление не менялось. ;)

Ecolife 1.24, расширительный бак

Добавлено: 27 ноя 2025, 10:27
Bahus
Так и было задумано.