ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
Добавлено: 25 авг 2025, 16:06
Zurab2
котел baxi ecofour 1.24F турбированный одноконтурный, косвенный бойлер baxi inox 120 литров. Температура на котле для бойлера указана 55 градусов, мощность котла на бойлер прижата до 80 %, антилигионелла отключена. Котел начинает греть бойлер и не останавливается на 55 град, греет до 60 град, далее до 65-67, начинает сам уходить в перегрев и встает по ошибке е25/26.
Отключаю ecofour по воде, автоматике и электричеству, переключаю датчик температуры бойлера на рядом стоящий baxi slim 1.30 (тип датчика температуры гвс у них одинаковые), slim четко греет до установленной в нем 60 град и отключается. Померял датчик гвс тестером, датчик соответствует табличке baxi (температура = сопротивление). Если датчик не подключить к slim, он уходит в ошибку что нет датчика гвс.
Почему ecofoure перегревает более установленной температуры в 55 град?
ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
Добавлено: 25 авг 2025, 16:10
Bahus
Датчики у них разные, на минуточку. Оффтопом.
По сути вопроса пока в голову ничего не приходит. Ну разве что плата глючит. На плату кивнуть много ума не нужно, но больше реально ничего в голову не приходит.
ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
Добавлено: 25 авг 2025, 16:19
Zurab2
мне перенести этот вопрос в другую ветку?
со slim работает датчик темп. для подключения внешнего бойлера к традиционным котлам KHG 714061911 10000 Ом (25°C)
разве он не единый для ecofour и slim?
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
такой:
https://www.wildberries.ru/catalog/1755 ... etail.aspx
ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
Добавлено: 25 авг 2025, 16:42
Starik
Zurab2 писал(а): 25 авг 2025, 16:06baxi ecofour 1.24F турбированный одноконтурный, косвенный бойлер baxi inox 120 литров.
Как подключен бойлер гидравлически и электрически?
ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
Добавлено: 25 авг 2025, 16:49
Zurab2
описание подключения:
viewtopic.php?t=12501
ecofour датчик для бойлера получается KHG 714076810 (в моей таблице он указан что для конденс котлов), по описанию с валбериса "Коэффициент b 3950Таблица отношения температуры к сопротивлению0 - 32,660 кОм20 - 12,490 кОм25 - 10 кОм30 - 8,055 кОм40 - 5,326 кОм50 - 3,602 кОм60 - 2,488 кОм70 - 1,751 кОм80 - 1,256 кОм90 - 916 Ом" получается что как раз он для ecofoure
или второй вариант использовать сущетсвующий от slim но на ecofoure выставить 50 град, это будет соответствовать slim 60 град.
так делают)))?
скажите правильный артикул для ecofour, не бросайте в беде
ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
Добавлено: 25 авг 2025, 17:45
Starik
У тебя котел baxi ecofour 1.24F знает что у него бойлер есть?
Как ты ему это объяснил?
ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
Добавлено: 25 авг 2025, 17:53
Zurab2
Параметр f03 установил 03 но я так понял он на это чхать хотел, выставил 04 он так же на гвс работает, отопление отключает когда на гвс работает.
Какой датчик для гвс у ecofour по тех документации?
ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
Добавлено: 25 авг 2025, 18:02
Starik
Zurab2 писал(а): 25 авг 2025, 17:53отопление отключает когда на гвс работает.
Как ты определяешь "отключение" без треххода? Тем более при F03 = 04.
KHG 714076810
ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
Добавлено: 25 авг 2025, 18:09
Zurab2
viewtopic.php?t=12501 здесь описывал, три реле стоит, это все работает.
Знаете артикул датчика или тех характеристики?
ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
Добавлено: 25 авг 2025, 18:11
Starik
Zurab2 писал(а): 25 авг 2025, 18:09это все работает.
Не работает, если котел кочегарит "не глядя" на датчик в бойлере.
Датчик выше указал.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
Добавлено: 25 авг 2025, 18:42
Zurab2
Starik писал(а): 25 авг 2025, 18:02
Zurab2 писал(а): 25 авг 2025, 17:53отопление отключает когда на гвс работает.
Как ты определяешь "отключение" без треххода? Тем более при F03 = 04.
KHG 714076810
Ставлю f03=03. Пламя работает. Насос котел свой внутренний ключил (у меня это катушка реле). Треходовый включен на гвс ( у меня тоже реле). И он греет, на бойлере уже 65, он дальше греет, пока в перегрев не уходит и свист из него слышен потом закипел.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
У меня походу датчик не от него, на нем сопротивление выше, 3.6 кОм на 60 град.
ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
Добавлено: 25 авг 2025, 19:39
Starik
Zurab2 писал(а): 25 авг 2025, 18:44Ставлю f03=03
Да, так.
С датчиком разбирайся, ценник гуманный, информацию тебе предоставил.
Успехов.

ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
Добавлено: 25 авг 2025, 19:44
Zurab2
Спасибо. заказал на валберисе, только место уже занято slimовским датчиком, придется его рядом приложить просто к корпусу. Откалибрую по термометру на самом бойлере.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
еще вопрос: при перегреве слышен свист, я плохо воздух из него выгнал, еще под напор/проток поставить его, намучался воздух из него выгонять, с напольникам само собой все получилось ?