Страница 1 из 1

Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300

Добавлено: 13 сен 2025, 12:28
Vladimir00
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300

Модель - Slim 1.300 IN matr 241651327

Здравствуйте!

Подключен к котлу группа насосов Отопления и Насос ГВС, по инструкции вроде все правильно подключил, схему прилагаю.

Кейс следующий:
1. Включаю котел в режиме лето
2. Он включает насосы группы Отопления, Насос ГВС НЕ включается (!)

Кейс 2 следующий:
1. Включаю котел в режиме лето
2. Он включает насосы группы Отопления
3. Отключаю насосы Отопления вручную в щитке
4. Насос ГВС НЕ включается
5. Котел уходит в перегрев и отключается. (что логично насосы же не работают)

Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300

Добавлено: 13 сен 2025, 14:15
Starik
Vladimir00 писал(а): Сегодня, 12:28схему прилагаю.
Не приложилась.
На всякий случай: в инструкции есть схема на стр. 19 или 15, в зависимости от модели (ты ж модель котла не указал правильно). По схеме в инструкции сложно ошибиться.

Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300

Добавлено: 13 сен 2025, 18:01
Vladimir00
Модель - Slim 1.300 IN matr 241651327

Добавил схему к 1 сообщению, и еще добавлю пояснение куда что подключил сюда.

И еще 3 кейс:
1. Включаю режим зима
2. Включаются насосы группы Отопления + ГВС
3. Регулятор Отопления - на минимум. Регулятор ГВС на середине.
4. Как только нагревается ГВС до нужной температуры, ОТКЛЮЧАЕТСЯ насос ГВС :(

Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300

Добавлено: 13 сен 2025, 18:23
Starik
Vladimir00 писал(а): Сегодня, 18:01Как только нагревается ГВС до нужной температуры, ОТКЛЮЧАЕТСЯ насос ГВС
Чтобы глупо не КАПСЛОЧИТЬ, есть смысл прочитать инструкцию.
Котел работает совершенно правильно, после приготовления ГВС выключается насос ГВС и даже горелка.