Страница 1 из 1
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Добавлено: 13 сен 2025, 12:28
Vladimir00
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Модель - Slim 1.300 IN matr 241651327
Здравствуйте!
Подключен к котлу группа насосов Отопления и Насос ГВС, по инструкции вроде все правильно подключил, схему прилагаю.
Кейс следующий:
1. Включаю котел в режиме лето
2. Он включает насосы группы Отопления, Насос ГВС НЕ включается (!)
Кейс 2 следующий:
1. Включаю котел в режиме лето
2. Он включает насосы группы Отопления
3. Отключаю насосы Отопления вручную в щитке
4. Насос ГВС НЕ включается
5. Котел уходит в перегрев и отключается. (что логично насосы же не работают)
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Добавлено: 13 сен 2025, 14:15
Starik
Vladimir00 писал(а): 13 сен 2025, 12:28схему прилагаю.
Не приложилась.
На всякий случай: в инструкции есть схема на стр. 19 или 15, в зависимости от модели (ты ж модель котла не указал правильно). По схеме в инструкции сложно ошибиться.
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Добавлено: 13 сен 2025, 18:01
Vladimir00
Модель - Slim 1.300 IN matr 241651327
Добавил схему к 1 сообщению, и еще добавлю пояснение куда что подключил сюда.
И еще 3 кейс:
1. Включаю режим зима
2. Включаются насосы группы Отопления + ГВС
3. Регулятор Отопления - на минимум. Регулятор ГВС на середине.
4. Как только нагревается ГВС до нужной температуры, ОТКЛЮЧАЕТСЯ насос ГВС

Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Добавлено: 13 сен 2025, 18:23
Starik
Vladimir00 писал(а): 13 сен 2025, 18:01Как только нагревается ГВС до нужной температуры, ОТКЛЮЧАЕТСЯ насос ГВС
Чтобы глупо не КАПСЛОЧИТЬ, есть смысл прочитать инструкцию.
Котел работает совершенно правильно, после приготовления ГВС выключается насос ГВС и даже горелка.
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Добавлено: 14 сен 2025, 02:19
Bahus
Мне тоже хочется покапслосить, но не буду. Вместо этого буду говорить матом.
Чего за ёб....ный пи...ец вы котлу устроили? Я ни фига из картинок не понял, конечно, но всё-таки идею расскажу.
Насос отопления подключается на свою колодку, насос змеевика бойлера на другую. И вместе они не работают никогда!
Других вариантов про насосы нет. Куда вы ещё сотню подключили, то мне неведомо.
Убирай нахер эту паутину и ставь нормальное ТЗ. А то за платой бежать придётся
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Добавлено: 14 сен 2025, 02:22
Vladimir00
Крайне извиняюсь, возможно в 3 кейсе перепутал лето и зиму.
А что делать с летом? Почему включаются наносы Отопления подскажите пожалуйста, и совсем не работают наносы ГВС ?
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Добавлено: 14 сен 2025, 02:33
Bahus
Для этого схема нужна, а не пучок проводов на фото.
Видели схему в конце инструкции? Вот такая же. Только плюс ваши насосы и чо там ещё снаружи есть
Отправлено спустя 36 секунд:
По идее у вас уже без одобрения посты будут.
Отправлено спустя 27 секунд:
В смысле сразу публиковаться
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Добавлено: 14 сен 2025, 08:27
Vladimir00
Про схему понял, сделаю, спасибо