Страница 1 из 1

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Добавлено: 01 окт 2025, 16:01
Chuhra
Здравствуйте! Котел Luna Platinum 1.32 QAA75. Установлен датчик наружной температуры. До сего момента использовал параметр 40 как "Комн модуль1", режим комфорт. Все работало прекрасно. Но подключил к системе отопления зимний сад и все разладилось.
Необходимо вернуть котел в режим работы "по температуре потока". Датчики температуры (на панели управления и улице) больше не должны влиять на работу системы. Регулировка зон отопления теперь через трехходовые клапана и термостаты на батареях. Сад в приоритете...
вернул параметр 40 - "пульт оператора1"
740- 45 гр
741 -70 гр
742 -70 гр (вот по нему и вопрос???)
5977 -"комн термостат КО1" (вернул по умолчанию)
6200 - сохранил

НО! при вращении кнопки "В" меняется уставка комнатной температуры(((

Правка внесена после решения задачи))
1. Отключаем датчик внешней температуры от клем.
2. После включения будет выдана ошибка. Входим в Меню "Инженер"-"Конфигурация"-"6200"-меняем на "да" сохраняем
3. До шага 1. я изменил параметр 40 - на "пульт оператора1"; 740-" 30" это возможный минимум; 741 -"70" - это максимум; 5977 - "комн термостат КО1" - это вернул в значение "по умолчанию"; 742 - стоит 40, так и оставил...

теперь вращение ручки В приводит к установке температуры потока

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Добавлено: 01 окт 2025, 17:21
Starik
Где панель установлена?

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Добавлено: 01 окт 2025, 17:46
Chuhra
на котле

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Добавлено: 02 окт 2025, 01:46
Bahus
Вопрос.
Как сбросить ошибку при отключении ранее подключенного датчика на котле серии LUNA Platinum? Например, после отключения ранее подключенного датчика уличной температуры появилась ошибка «Е10», которая не сбрасывается.
Ответ.
При отключении ранее подключенного датчика котел будет информировать об его отсутствии.
Для сброса ошибки необходимо
1.Войти в сервисное режим «Инженер», пароль доступа 10101 (доступ в сервисные настройки описаны в «инструкции по программированию параметров QAA75 »).
2. В меню «Конфигурация» найти параметр 6200 и изменить на «ДА» .
3. Отключить котел от электроснабжения на 1 минуту.
После этих действий котел начнет работать в первоначальном режиме, то есть с пульта управления можно будет задавать рабочую температуру теплоносителя.
Это?

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Добавлено: 03 окт 2025, 09:50
Chuhra
выключение/включение котла не помогло... может физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет? может отключить его?

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Добавлено: 03 окт 2025, 09:55
Starik
Chuhra писал(а): 03 окт 2025, 09:50физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет?
В традиционных котлах точно влияет. Себе установил тумблер на провод от датчика.

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Добавлено: 05 окт 2025, 13:02
Chuhra
отключил датчик уличной температуры, 6200 - "да", заработало!!!
Всем Спасибо!

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Добавлено: 05 окт 2025, 15:45
Bahus
:okdoc:

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Добавлено: 31 окт 2025, 11:38
sprobotuk
Здравствуйте! Сделал всё, как описано выше, но при попытке изменения 6200 с "нет" на "да" изменение не сохраняется, тут же возвращается "нет".

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Добавлено: 31 окт 2025, 14:40
Starik
sprobotuk писал(а): 31 окт 2025, 11:38Сделал всё,...
Значит не всё, что-то упускаешь или ситуация отличается.

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Добавлено: 04 ноя 2025, 17:53
sprobotuk
Там всего то два действия: отключить датчик и изменить параметр 6200...

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Добавлено: 04 ноя 2025, 18:16
Starik
sprobotuk писал(а): 04 ноя 2025, 17:53Там всего то два действия:
:facepalm: Загадку про А и Б сидели на трубе... знаешь? Читай внимательно и считай правильно.