Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
Добавлено: 01 окт 2025, 16:01
Здравствуйте! Котел Luna Platinum 1.32 QAA75. Установлен датчик наружной температуры. До сего момента использовал параметр 40 как "Комн модуль1", режим комфорт. Все работало прекрасно. Но подключил к системе отопления зимний сад и все разладилось.
Необходимо вернуть котел в режим работы "по температуре потока". Датчики температуры (на панели управления и улице) больше не должны влиять на работу системы. Регулировка зон отопления теперь через трехходовые клапана и термостаты на батареях. Сад в приоритете...
вернул параметр 40 - "пульт оператора1"
740- 45 гр
741 -70 гр
742 -70 гр (вот по нему и вопрос???)
5977 -"комн термостат КО1" (вернул по умолчанию)
6200 - сохранил
НО! при вращении кнопки "В" меняется уставка комнатной температуры(((
Правка внесена после решения задачи))
1. Отключаем датчик внешней температуры от клем.
2. После включения будет выдана ошибка. Входим в Меню "Инженер"-"Конфигурация"-"6200"-меняем на "да" сохраняем
3. До шага 1. я изменил параметр 40 - на "пульт оператора1"; 740-" 30" это возможный минимум; 741 -"70" - это максимум; 5977 - "комн термостат КО1" - это вернул в значение "по умолчанию"; 742 - стоит 40, так и оставил...
теперь вращение ручки В приводит к установке температуры потока
Необходимо вернуть котел в режим работы "по температуре потока". Датчики температуры (на панели управления и улице) больше не должны влиять на работу системы. Регулировка зон отопления теперь через трехходовые клапана и термостаты на батареях. Сад в приоритете...
вернул параметр 40 - "пульт оператора1"
740- 45 гр
741 -70 гр
742 -70 гр (вот по нему и вопрос???)
5977 -"комн термостат КО1" (вернул по умолчанию)
6200 - сохранил
НО! при вращении кнопки "В" меняется уставка комнатной температуры(((
Правка внесена после решения задачи))
1. Отключаем датчик внешней температуры от клем.
2. После включения будет выдана ошибка. Входим в Меню "Инженер"-"Конфигурация"-"6200"-меняем на "да" сохраняем
3. До шага 1. я изменил параметр 40 - на "пульт оператора1"; 740-" 30" это возможный минимум; 741 -"70" - это максимум; 5977 - "комн термостат КО1" - это вернул в значение "по умолчанию"; 742 - стоит 40, так и оставил...
теперь вращение ручки В приводит к установке температуры потока