Страница 1 из 1
ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 09:29
Shnit
Уважаемые форумчане, день добрый! Подскажите пожалуйста по поводу данного параметра: на что он влияет и какое значение необходимо установить? В инструкции написано, что по-умолчанию для моей модели котла значение равно 100. Но, почему-то, было установлено как 0. Изменил на 100. На что влияет данный параметр?
К котлу подключен БКН. Управление автоматикой MyHeat. Спасибо
ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 09:37
Starik
Shnit писал(а): Сегодня, 09:29На что влияет данный параметр?
А разве в инструкции ни слова об этом нет?
ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 10:37
Shnit
Starik писал(а): Сегодня, 09:37
А разве в инструкции ни слова об этом нет?
Только применительно к настройке газового клапана. На всю инструкцию два упоминания.
ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 11:39
Starik
Описание параметра тебя ни на какие мысли не наводит?

ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 11:45
Shnit
Starik писал(а): Сегодня, 11:39
Описание параметра тебя ни на какие мысли не наводит?
Так если управление идет внешней автоматикой и бойлер загружается отдельным насосом, этот параметр на что-то влияет?

ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 11:52
Bahus
F-параметры в приоритете перед внешней автоматикой ибо в прошивке платы.
Насосы-насосами, трёхходы-трёхходами, но это про температуру, а не про способ доставки теплоносителя.
F09 ограничивает мощность при нагреве ГВС. Соответственно при F09=0 он бочку будет греть на 9 кВт. При F09=100 на 14 кВт.
ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 12:15
Shnit
Bahus писал(а): Сегодня, 11:52
При F09=100 на 14 кВт
А если F08 выставлен на 100, и F09 на 100, то на 24 кВт, верно?

ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 12:30
Starik
Shnit писал(а): Сегодня, 12:15верно?
Нет
Ты модель котла правильно написал?
ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 12:34
Shnit
Starik писал(а): Сегодня, 12:30Нет
Почему нет? В соседней теме обсуждали, что кол-во форсунок у 1.14F и 1.24F одинаковое. Давление тоже. Просто через параметр F08 котел "придушен" до 14 кВт. Или я что-то недопонимаю?
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Starik писал(а): Сегодня, 12:30
Ты модель котла правильно написал?
Да
ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 12:42
Starik
Shnit писал(а): Сегодня, 12:36кол-во форсунок у 1.14F и 1.24F одинаковое.
Диаметр разный для G20.
ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 12:47
Shnit
Starik писал(а): Сегодня, 12:42
Диаметр разный для G20.
По инструкции, одинаковый
ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 13:02
Starik
Инструкция у меня древняя...
Судя по новой инструкции, программно можно "отжать" до 24.
ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 14:18
Shnit
Bahus писал(а): Сегодня, 11:52
F09 ограничивает мощность при нагреве ГВС
Огромное спасибо!
ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Добавлено: 13 окт 2025, 14:42
Bahus
Shnit писал(а): Сегодня, 12:15
А если F08 выставлен на 100, и F09 на 100, то на 24 кВт, верно?
Да. Это я чухнул. На 100 будет 24КВт. Заводская 82 на 14КВт настройка