Страница 1 из 1

Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New

Добавлено: 13 окт 2025, 16:52
ximik666
Добрый день. Имеется котел BAXI Eco Star, к нему по OpenTherm через адаптер цифровой шины подключен Zont, сделана первоначальная настройка в приложении, параметры отображаются, температура регулируется, подключен ntc датчик температуры, с него же берутся показатели. Также согласно рекомендации установлены параметры F16=55, F03=3, галочка «котел с проточным теплообменником». Система отопления заправлена, воздух удален, стоит нанос. Система ГВС не заправлена и воды там нет. Теперь проблемы: 1 - после прогрева системы отопления и отключения горелки как будто бы отключается насос котла для воды, галочка не снимать запрос тепла стоит. Вроде как насос должен постоянно крутиться? 2 - периодически включается контур ГВС, быстро прогревается до 70, потом отключается. Там нет воды, я не хочу, чтобы этот контур вообще работал. Но как только температура падает до 35, контур ГВС запускается. Можно ли его отключить или отключить этот прогрев? Спасибо

Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New

Добавлено: 13 окт 2025, 17:51
Bahus
F03=04 поставьте. ГВС перестанет беспокоить. Правда у него есть функция перевода трёххода туда-назад (от закисания). Не помню только периодичность.
Антилегионеллу выключить F16=00.
Именно поэтому ГВС включается. У вас же нет бойлера? Зачем вы выставили работу с бойлером? Он у вас греет пустой контур ГВС, так, как-будто у вас бойлер.
Насос у вас выключается, потому что регулировка тепла идёт по датчику Зонта. Выбег по времени можно настроить в кабинете Зонта. Штатный котловой - 3 минуты.

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Контур ГВС лучше заполнить. Открыть кран выхода горячей воды и немного приоткрыть вентиль подпитки. Как польёт - всё в исходное положение. Только если не антифриз, а вода.

Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New

Добавлено: 13 окт 2025, 18:48
ximik666
Bahus, спасибо за подробный ответ. Настройки делал по https://support.microline.ru/images/a/a ... DinEco.jpg . Вот прикрепляю скриншот Изображение
Вроде как все по их инструкции. Попробую исправить по вашему. Спасибо ещё раз.

Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New

Добавлено: 13 окт 2025, 23:27
Bahus
Врут злые языки. Читайте инструкцию из коробки, а не всякие пдфки с официальных просторов