Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.

Добавлено: 17 окт 2025, 22:04
Roman62
Доброго дня всем, подскажите пожалуйста, такая ситуация: летом котел нормально работал, при переходе на режим отопления сначала поднялось давление до красной зоны и сработал клапан сброса. После этого проверил давление в расширительном баке и накачал 1атм. Теперь при включении котла, когда стрелка манометра на котле стоит на 1, она дергается и в режиме нагрева давление поднимается до 2. После остывания давление падает до 0. В чем может быть причина? Заранее благодарю всех за помощь.

Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.

Добавлено: 17 окт 2025, 22:24
Bahus
Бак неправильно проверили и обслужили. Или он неисправен. Нажмите на золотник, воды не должно идти.
Проверка давления происходит при опорожнённой И ОТКРЫТОЙ системе отопления.
Возможно ещё проблемы с циркуляцией в системе. Особенно если в режиме ГВС всё норм

Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.

Добавлено: 17 окт 2025, 22:56
Roman62
Bahus писал(а): Вчера, 22:24 Бак неправильно проверили и обслужили. Или он неисправен. Нажмите на золотник, воды не должно идти.
Проверка давления происходит при опорожнённой И ОТКРЫТОЙ системе отопления.
Возможно ещё проблемы с циркуляцией в системе. Особенно если в режиме ГВС всё норм
Здравствуйте, при нажатии на золотник вышло немного воздуха, при сливе воды с котла слилось совсем мало, когда накачивал бак, для накачки хватило 3 нажатий на насос. Циркуляция в системе нормальная, батареи и полы греют, доп циркуляционный насос работает, как то так.

Отправлено спустя 31 минуту 14 секунд:
[извиняюсь, не правильно ответил Вам в предыдущем сообщении, прошу посмотреть и дать направление, куда смотреть дальше

Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.

Добавлено: 18 окт 2025, 12:20
Bahus
Если качнули 3 раза, то считай бак пустой.
Отсекаем котёл от системы. Открываем сливной вентиль котла. Оставляем открытым. Качаем бак. Удивляемся сколько в котле воды. Удивляемся тому, что ни фига не 3 раза качнуть нужно